摘要:本文以某水电站3号机组在停机过程中技术供水三个阀门异常动作的事件为例,对故障原因进行了分析,并提出了处理措施,保证了机组技术供水系统的正常运行。
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
一、技术供水系统的任务
2、推力轴承及导轴承油冷却
3、水冷式变压器油的冷却
4、水冷式空压机的冷却
二、技术供水系统由水源、管网、用水设备以及测量元件等组成。
水源:由取水设备(如水压不够,应设水泵升压)、水处理设备(如沉淀池、过滤器等)组成,为完成技术供水系统的任务而准备好水量、水压、水温、水质都符合要求的技术用水。
管网:由取水干管、支管及管路附件等组成。干管直径较大,把水引到厂内用水区。支管直径较小,把水从干管引向用水设备。管路附件包括弯头、三通、法兰等,是管网不可缺少的组成部分。管网分树枝状管网及环状管网两种。水电站普遍采用树枝状管网,管网中水不循环,用后即排走。这种管网简单经济,容易计算,但供水可靠性较差。环状管网则与此相反。
测量控制元件:如阀门、压力表、温度计、示流信号器等。用以监视、控制和操作水系统的有关设备,保证供水系统正常运行。