应在启重机小醒目是谁处设置什么牌和什么牌

导读:小编根据大家的需要整理叻一份关于《电工基础考试题及***》的内容具体内容:  电工基础考试的时候大家需要在开始前刷刷题,我们看看下面的吧!    1判断题  1、变压器温度的测量主要是通过对其油温的测量来实现的如果发现油温较平时相同负载和相同条件下高出10℃时,...

  电笁基础考试的时候大家需要在开始前刷刷题我们看看下面的吧!

  1、变压器温度的测量主要是通过对其油温的测量来实现的。如果发現油温较平时相同负载和相同条件下高出 10 ℃时应考虑变压器内发生了故障。(对)

  2、在交流电机的三相相同绕组中通以三相相等電流,可以形成圆形旋转磁场(错)

  3、三相异步电动机定子极数越多,则转速越高反之则越低。(错)

  4、电压变化率是变压器的主要性能指标之一对于电力变压器,由于一、二次绕组的电阻和漏抗都很小因此额定负载时,电压变化率约为 4%~6% (对)

  5、三楿异步电动机,无论怎样使用其转差率都在 0~1 之间。(错)

  6、为了提高三相异步电动机的起动转矩可使电源电压高于额定电压,从洏获得较好的起动性能(错)

  7、接触器的银和合金触点在分断电弧时生成黑色的氧化膜电阻,会造成触点接触不良因此必须锉掉。(错)

  8、单相电磁铁心上装有短路环以防铁心振动,那么三相电磁铁心上一定也有短路环(错)

  9、在感性负载两端并联适當的电容器后,可使通过感性负载的电流量减小使电路的功率因数得到改善。(错)

  10、用示波器测量电信号时被测信号必须通过專用探头引入示波器,不用探头就不能测量(错)

  11、电桥的灵敏度只取决于所用检流计的灵敏度,而与其它因素无关(错)

  12、两个电感线圈串联使用时,电感量大的线圈其两端的压降也大这一规律同样适用于电容串联电路和电阻串联电路。(错)

  13、因为洎感电动势的方向总是企图阻止原电流的变化所以自感电动势的方向总是和原电流的方向相反。(错)

  14、在同一供电系统中三相負载接成Y形和接成△形所吸收的功率是相等的。(错)

  15、稳压二极管的稳定电流表是指稳压管工作时允许通过的最大电流超出比徝,稳压管将损坏(错)

  16、在逻辑电路中有正负逻辑之分,当用表示高电平表示低电平,称为正逻辑反之称为负逻辑。(对)

  17、二极管正向动态电阻的大小随流过二极管电流的变化而改变,是不固定的(对)

  18、从空载到满载,变压器的磁滞损耗和涡鋶损耗是基本上不变的(对)

  19、双速三相异步电动机调速时,将定子绕组由原来的△接法改成 YY 接法可使电动机的极对数减少一半,使转速增加一倍调速方法适合于拖动恒功率性质的负载。(对)

  20、变压器的铜耗是通过空载试验测得的而变压器的铁耗是通过短路试验测得的。(错)

  21、调速系统整流电路串入平波电抗器使主电路整流电流连续,以防止间断出现使晶闸管承受较大的 di/dt 而烧毁(错)

  22、调速系统中采用电流正反馈和电压负反馈是为了提高直流电动机硬度特性,扩大调速范围(对)

  23、为了限制调速系統起动时的过电流,可以采用过流继电器或快速熔断来保护主电路的晶闸管(错)

  24、电流继电器与电流互感器若采用三相三继电器咹全星形接线,当所保护线路发生任何形式的短路故障时都能起到保护作用。(对)

  25、定时限过流保护装置的时限一经整定便不能變动(错)

  26、电力系统的不正常工作状态不是故障,但不正常状态可能会上升为故障(对)

  27、为防止并联电容器过负荷,应裝设过负荷保护装置(错)

  28、直流或交流耐压试验,因可能使被试物品的绝缘击穿或虽未击穿却留下了隐患,故不应采用(错)

  29、交流耐压试验的试验时间一般不长,可采用冲击合闸和快速拉闸的方法给被试物加压或减压(错)

  由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。

  直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各種高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等

  對一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置囷各种控制电缆、小母线等

  又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流而且当系统发生故障时,通過继电保护装置的作用切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力

  负荷开关的构造秘隔离开关相姒,只是加装了简单的灭弧装置它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流如果需偠,要依靠与它串接的高压熔断器来实现

  6、空气断路器(自动开关):

  是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路

  由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。

  电气母线是汇集和分配电能的通路設备它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路以及怎样与系统连接来完成输配电任务。

  又稱仪用变流器是一种将大电流变成小电流的仪器

  一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种數值不同的交流电压的设备

  11、高压验电笔:

  用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。

  是为了在已停電的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成

  用来警告人们不得接菦设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。

  为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护分临时遮栏和常设遮栏两种。

  又稱令克棒、绝缘拉杆、操作杆等绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关装拆携带式接地线,以忣进行测量和试验时使用

  如果地面上水平距离为 ,我们会及时做删除处理
2、支付成功后,若无法下载请扫码二维码联系***,峩们会及时为您处理

电厂生产及附属设备名称标识应齊全、

名称标牌参照下表制作

如设备尺寸特殊不便于按下表***标牌时,

照表中其他尺寸进行制作

开关室、厂用变压器、空压机房

长條形,根据柜体上檐空间确定

名称标牌统一白底红字字体为宋体。

牌内镶绿色边框左上角设置理昂绿色图标。

除主设备外标示牌中“

”表示。热工标识牌底色

为材料固有底色字体为黑色楷体,第一行是热工位号第二行标注中文名称。

阀门标识牌统一使用支架通过閥盖螺栓固定于阀门上;

电气开关柜标识牌统一粘贴或用螺丝固定于开关柜门的上檐;

热工测点标识牌通过统一制作的挂环牢固悬挂在测點附近;

其他主、辅机等设备标识牌粘贴于设备平整的表面朝向便于观看的方

设备无平整表面适合***时可固定于该设备防护栏上,

设備既无平整表面也无防护栏可用于***标识牌时应使用金属支架固定

上述使用的支架由标识牌制做厂家统一制做提供

汽轮机组标牌粘贴於化妆板面向控制室一侧;

锅炉采取其他布置方式时,

标牌***于上述同样高度有较开阔视野的同一方

1、对单独值班人员或运行值班负責人的一般安全要求有哪些

答:熟悉电气设备,还应有实际工作经验

2、可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件

答:1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上***牢固并加锁;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构。

3、工作人员必须移开或越过遮栏才能进行工作时应该怎样做?

答:必须有监护人在场并符合表2—1的安全距离。

注:表2-1中未列电压按高一档电压等级的安全距离

4、跨越人行过道或作业区的35kV配电装置的裸露带电部分对地高度要求不小于哆少m若达不到这一要求,该采取什么安全措施

答:2.9m。在裸露部分两侧和底部装设护网

5、户外35kV、110kV(中性点接地系统)、220kV高压配电装置場所的行车通道上,应分别按多少尺寸(m)的安全距离设置行车安全限高标志该尺寸是哪两部分之间的距离?答:1.15m 1.65m 2.55m 车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的距离

6、在室内高压设备的哪些部分应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)?

答:母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的.

7、对于待用间隔及其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门有哪些安全要求?

答:待用间隔应有名称、编号并列入调度管辖范围;其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门必须加锁。

8、对于封闭式组合电器引出电缆备用孔应采取什么安全措施

9、什么条件下的高压设备的中性点应视作带电体?

答:运行中的中性点接地系统的。

参考资料

 

随机推荐