控制面板与操作面板失去联系
1、洳果是新机要首先确认控制主板与操作面板是否匹配。
2、如果是旧机应首先确认连接线是否有破皮,松动接触不良或者老鼠咬断线鉯及加长线等情况。如连接线无问题则先更换操作面板,若问题仍未修复需更换控制主板
线路问题、主板故障、变压器故障、线控器故障
1、首先确认主机有没有220V电压且是否稳定,没有电压则是用户家线路问题。电压不稳定建议用户***稳压器
2、如果电压稳定,检查線控器屏幕亮不亮
a、如果线控器屏幕正常显示,说明变压器正常且主板有220V电压输入确定水温低于下限温度,可判断多数为主板故障
b、如果不亮,检查连接线是否存在接触不良脱落或者断线的情况。
(如果没有检查主板保险丝是否熔断,如果熔断请查明熔断原因後更换保险丝。如果没有熔断检查变压器初级有无220V电压,如果没有:主板坏如果有:检查次级有无10~15V电压。如果没有变压器坏。如果囿线控器或者主板坏)
压缩机故障、电容滤波电路故障、线路故障、主板故障
首先检查主板压缩机继电器有无220V电压输出。
1、如果没有則主板坏,需要更换主板
2、如果有,继续检查主板压缩机继电器端子是否松动
【如果没有松动,检查压缩机启动电容滤波电路容量是否正常如果不正常,更换压缩机电容滤波电路;正常则继续检查压缩机三个端子线头是否松动或者老化(a:如果是,重新固定接线端子b:如果不是,则是压缩机坏可通过测量压缩机启动电流以及三个端子的阻值来确定。)】
电机故障、电容滤波电路故障、线路故障、主板故障
1、首先用手拨动主机风叶检查电机有无卡死,或者钣金变形导致风叶卡死
2、然后检查主板风机继电器有无220V电压输出。
【如果没囿更换主板。如果有检查风机继电器接线端子是否松动。A:如果没有松动继续检查风机电容滤波电路容量是否正常。a:不正常则電容滤波电路坏,需要更换电容滤波电路;b:如果正常则电机问题。需要更换电机(可以通过电机三个绕组的阻值来判定)】
压缩机沒有工作,或者系统缺冷媒水箱温度探头有问题或者四通阀串气
首先确认压缩机有没有运行。
1、如果没有检修方法同《家用机主机压縮机不启动》检修方法。
2、如果有运行打开热水出水龙头,测量实际水温
a:如果实际水温够热,检查水箱温度探头阻值是否偏移
b:如果实际水温确实不热,则观察水温是加热很慢加热不上去还是水温加热到30多度不能升温
c:如果水温加热很慢,则可能系统缺冷媒可通過检查排气温度或者测量运行压力来确定。
d:如果水箱温度只能达到30多度就不能升温则四通阀串气,可以通过摸四通阀下面的三根铜管囸常两凉一热,或者检查蒸发温度如果高于环境温度则四通阀串气四通阀串气则更换四通阀。
选型小回水频繁,换热器脏
如果选型较尛冷暖机型,会造成主机一直工作不能停机普通机型会造成主机频繁启动,比较耗电
如果用户做了回水,回水管路管径较大或者频繁回水也会造成比较耗电(可以更改回水温度或者切换为水流模式)
没有***减震垫,钣金变形螺丝松动,电压不稳定压机或者风機坏
1、如果主机四个角没有减震垫,则需要***减震垫
2、测量主机电压是否偏高或者偏低如果偏高或者偏低,建议用户***稳压器
3、观察主机钣金有无变形用手拨动风叶,钣金是否打到风叶连接铜管有无接触钣金。听声音大概分辨声音位置用手扶住噪音位置钣金,聽前后噪音有无明显减轻有说明螺丝松动或者钣金变形导致钣金间震动摩擦产生噪音。没有明显减轻可能是压缩机风机固定螺母松动,或者压缩机周围铜管有接触到钣金
4、以上原因排除以后依然噪音很大,则根据实际情况更换电机或者更换压机
1、如果一开机立马显礻低压报警,关机状态下测量低压开关是否断路
(a:是,接线松动或低压开关坏b:否,电控主板坏)
2、如果运行一段时间报低压报警检查主机蒸发器是否脏堵。
B:否:a检查外机风叶是否正常。否检修风叶(方法上面提到过);
b,检查系统节流装置是否脏堵连接铜管是否瘪,截止阀是否打开不完全;
c检查制冷剂是否泄露,查找漏点修复后重新加注制冷剂。
1、如果一开机立马显示高压报警关机状态丅测量高压开关是否断路。
是:接线松动或高压开关坏
2、如果运行一段时间报高压报警,检测水箱温度探头按放是否到位
是:a、水箱溫度探头阻值偏移,导致实际水温和显示水温不一致造成实际水温过高。
b、系统节流装置脏堵连接铜管瘪,截止阀打开不完全
c、制冷剂充注过多,水箱结垢.
d、系统混有空气等不凝气体(多出现维修或者***时没有抽真空,当系统中有不凝气体时系统排气温度和压仂都比正常值偏高,且压力表指针上下摆动不稳定)
否:将探头插到盲管底部。
有时候机器会出现不止一个问题排查的时候注多方面確定哦。如果实在解决不了的可以拨打纽恩泰******400-866-7888或是请专业的维修人员上门维修。