1 路灯基础的要求基本规定

1.1 条件允許时优先采用预制钢筋混凝土基础, 受附近管线障碍埋设深度限制,或地质条件影响不适 用预制基础时,采用现饶钢筋混凝土基础。

1.2 自然環境对基础有腐蚀作用的其基础应按 《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046)釆取防腐 措施。

1.3 基础设计应考虑地下水位季节性变化的影响位于地丅水位以下的基础重度和土体重度应按浮重度考虑:一般混凝土基础的浮重度取12kNAn3;钢 筋混凝土基础的浮重度取14kN/m?; 土的浮重度应根据上的密实喥取8kN/m??1 IkN/m?。

1.4 基础的埋深应大于0.5m,在季节性冻土地 区,当地基土A有冻胀性时应大于土壤的标准冻结深 度在多年冻土地区应遵照相应规范JGJ118《凍土地 区建筑地甚基础设计规范》。

1.5 —般采用天然地基当基础置于地下水位以下或柔弱地基时,应铺设垫层或釆取其他措施一般情况F墊层可采用混凝土或铺石灌浆。

2.1 素混凝土结构的强度等级不应低于C15;钢 筋混凝土结构的混凝上强度等级不应低子C20;采用 400Mpa、500Mpa级钢筋时的混凝土强喥等级不宜低于 C25;承受重复荷载的钢筋混凝土构件混凝土强度等级不应低于C30;预应力混凝土结构的混凝土强度 等级不宜低于C40,且不应低于C30。

2.2 柱外二次浇筑混凝土层的厚度不应小于 60mm混凝土强度等级不应低于既有柱的强度。结合面粗糙的凹凸差不应小于6mm,或通过植筋、焊接等方法设置截面构造钢筋

2.3 混凝土结构应根据对强度、延性、连接方式、施工适应性等的要求,选用下列牌号的钢筋:

2.预应力筋采用预应力钢丝、鋼绞线和预应力螺纹钢筋;

注:余热处理带肋钢筋(KRB)不宜焊接不宜 用作重要部位的受力钢筋,不应用于直接承受疲劳荷 载的构件

2.4 承受拉力嘚地脚螺栓,直径不应小于22im, 间距不应小于4倍的地脚螺栓直径

2.5 钢筋的混凝土保护层厚度不应小于钢筋的直径,并应符合表2.5规定的数值

◆蕗灯基础的要求和计算方法

2.6 受拉钢筋的锚固端应采取可靠的锚固措施,详见图2.6

2.7 钢筋混凝土构件中纵向受力钢筋的配筋率,不应小于表2.7规萣的数值

2.8 柱中纵向受力钢筋应符合下列规定:

1. 纵向受力钢筋的直径d不宜小于i2rom,全部纵 向钢筋配筋率不宜大于5%;

2. 柱内纵向钢筋的净距不应小于50mm,苴不宜大 于300mm:

3. 圆柱中纵向钢筋根数不宜多于8根,不应少于6 根;且宜沿周边均匀布置

4. 在偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的侧面 上的纵向受仂钢筋以及轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋其中距不应大于300mm。

5. 偏心受压柱的截面高度不小于600mm时在柱的

侧面上应设置直径不小于10mm的纵姠构造钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋;

2.9 纵向受力钢筋的接头应互相错开一个.(或几个)统一连接区段根据接头形式应满足下列规定:

1) 焊接接头:同一连接K段长度为35d (d为纵 向受力钢筋的较大直径)且不小于500imn的长度范围 内。在同一连接区段内对纵向受拉钢筋的焊接接头 面积百分比率不应大于50%。纵向受钢筋的接头面 积百分比率可不受限制

2) 绑扎接头:同-连接区段长度为1.3倍搭接长 度且不小于300mm范围内。在同一连接区段内纵句 受拉钢筋的搭接接头面积百分率:对梁、板类不应大T25%;对柱类不应大于50%。

2.10 柱中箍筋应符合下列规定:

1.箍筋直径不应小于0.25d,且不应小于6mm, d 为縱向钢筋的最大直径;

2.箍筋间距不应大于400mni及构件截面的短边尺 寸且不应大于15d,d为纵向钢筋的最小直径

3.柱及其它受压构件中的周戈I箍筋应為封闭式; 对圆柱中的箍筋,搭接长度不应小于图2. 6规定的数 值且末端做成135°弯钩,弯钩末端平直段不应小 于箍筋直径的5倍;也可焊成封闭环式。

4.当柱截面短边尺寸大于400mra且各边纵向钢筋 多于3根时或当柱截面短边尺寸不大于400mm但各边纵向钢筋多于4根时,应设置复合箍筋

5.柱中全部縱向受力钢筋的配筋率大于3%时,箍 筋直径不应小于8rmn,间距不应大于纵向受力钢筋最小直径的10倍且不应大于200nmu箍筋末端应做成 135°弯钩,弯钩末端平直段不应小于箍筋直径的10 倍。箍筋也可焊成封闭环式

6.在配有螺旋式或焊接环式间接钢筋的柱中,如 计算中考虑间接钢筋的作用则間接钢筋的间距不应大:PSOimn及(U/5 (d(w为按间接钢筋内表面确定的核心 截面直径),且不宜小于40mm

2.11 柱中纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置 箍筋,其直径鈈应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍 当钢筋受拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍且不应大于100mm;当钢筋受压时,箍筋间 距不应大於搭接钢筋较小直径的10倍且不应大于 200mm。当受压钢筋直径d>25mm时尚应在搭接接头两端面外l00mm范围内各设置两个箍筋。

2.12 环形混凝土电杆的纵向受仂钢筋内侧宜设架立圈架立圈筋宜釆用热轧光圆钢筋、冷拔低碳钢丝,直径宜采用5mm?8mm其间距对于钢筋混凝土电杆不食大于500随,对于预應力、部分预应力混凝土 电杆不宜大于1000mm

2.13 环形混凝土电杆在其全部长度范围内均应 配置螺旋钢筋,并缠于纵向受力钢筋外螺旋筋宜采用冷拔低碳钢丝,直径宜采用3mm?6mm,其间距 不宜大于120mm距两端各1.5m之内的间距不宜大于70mm。

2.14 环形混凝土电杆的纵向受力钢筋的保护层厚度不得小于15mm鋼板圈、法兰盘接头端纵向受力钢筋顶部,必须采取有效防腐措施处理

2.15用作混凝土结构构件中的焊接网、钢筋骨 架、箍筋及构造钢筋的冷拔低碳钢丝指CDW550级, 抗拉强度标准值为550N/mm?弹性模量为2.0X 105N/mm?,直径为:3mm、4mm、5mm、6mm、7mm和8mm

2.16 当冷拔低碳钢丝用作预应力混凝土粧、钢筋混凝土排水管、环形混凝土电杆中钢筋骨架的螺旋筋、环向钢筋时,应符合下列规定:

1.首圈应密缠1?3圈其与桩端头的距离不应大于螺旋筋、环向钢筋的朂小间距;

2.螺旋筋、环向钢筋需要搭接时,应在搭接处重复一圈

3.1基础承受的荷载分为下列三类:

1. 永久荷载,如灯杆、灯具、灯架的重量基础 自重、土压力等。

2. 可变荷载如风荷载、雪荷载、积灰荷载等。

3. 偶然荷载如撞击力等。

3.2当灯杆、灯具、灯架呈现中心对称形式时 基础承受轴心荷载,否则基础承受偏心荷载

3.3钢筋混凝土基础自重=基础尺寸*25kN/m3。

3.4垂直于灯杆、灯具、灯架表面上的风荷载标 准值按下式计算:

4.1偏心受压构件的正截面承载力计算时应计 入轴向压力在偏心方向存在的附加偏心距ea,其值应 取20醒和偏心方向截面最大尺寸的1/30两者中的較大值

4.2钢筋混凝土轴心受压构件,当配置的箍筋符 合第2. 9条的规定时其正截面受压承载力应符合式 (4.2)的规定:

1.1 因为预制基础有运输、施工方便的优点,所以在工程实践中宜优先采用预制基础

根据钢筋产品标准的修改,不再限制钢筋材料的化学成分而按性能确定钢筋的牌號和强度级别。根据节材、减耗及对性能的要求本次规范修订淘汰低强钢筋,强调应用高强、高性能钢筋根据混凝土构件对受力的性能要求,建议了各种牌号钢筋的用途

1.根据国家的技术政策,增加5OOMPa级钢筋;推广4OOMPa、500MPa级高强钢筋作为受力的主导钢筋;限制并准备淘汰335MPa级钢筋;立即淘汰低强235MPa级钢筋代之以300MPa级光圆钢筋。在规范的过渡期及对既有结构设计时235MPa级钢筋的设计值按02规范取值。

2.采用低合金化而提高强度的HRB系列热轧带肋钢筋具有较好的延性、可焊性、机械连接性能及施工适应性

3.为节约合金资源,降低价格列入靠控温轧制而具有一定延性嘚HRBF系列细晶粒热轧带肋钢筋,但宜控制其焊接工艺以避免影响其力学性能

4.余热处理钢筋(RRB)由轧制的钢筋经高温淬水,余热处理后提高强度其可焊性、机械连接性能及施工适应性均稍差,须控制其应用范围一般可在对延性及加工性能要求不高的构件中使用,如基础、大体積混凝土以及跨度及荷载不大的楼板、墙体中应用

5.增加预应力筋的品种:增补高强、大直径的钢绞线;列入大直径预应力螺纹钢筋(精轧螺紋钢筋);列入了中强预应力钢丝以补充中强度预应力筋的空缺;淘汰锚固性能很差的刻痕钢丝;应用很少的预应力热处理钢筋不在列入。

基础设計依据《架空送电线路基础设计技术规定》DLT、《架空绝缘配电线路设计技术规程》DL/T601—1996、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB、《建筑电氣工程施工质量验收规范》GB、《城市道路照明工程施工及验收规程》

CJJ89-2001、《电气装置***工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259——96以及相关規范要求

目前,一般路灯基础的深度满足灯杆高度的1/6~1/8要求基础的长与宽根据路灯的灯型而定一般是600mm-800mm之间。例如:8米太阳能基础规格900*900*1200mm其预埋螺杆4-M18X850。灯杆上口径?100,下口径?200

灯杆预埋螺栓应用砼包封填实,验算时不考虑***过程中杆根砝兰仅靠螺栓支撑的状态。即取旋轉轴为杆根外接圆的切线

第1个螺栓在旋转轴的另一侧。

若Q235钢在不控制预紧力时M18螺栓强度6.8等级最大允许拉力为52.8KN,因此建议选用M22螺栓

5、基础稳定按深埋理论计算

1)根据架空送电线路基础设计技术规定DLT,倾覆稳定计算要求进行计算

如取可塑土,则m=48kN.m3代入计算得: