25平方的鋁芯电线大约可以带100A电流25平方的铜芯电线,大约可以带140A电流25平方的铝芯电线使用220VAC时,大约可以带22kW;使用380VAC时大约可以带38kW25平方的铜芯电线,使用220VAC时大约可以带31kW;使用380VAC时,大约可以带53kW
得到I=95安而10平方铜线的电流为65安,较大输送功率为1.732*380*65*0.8那么10岼方铜线功率是34千瓦10平方毫米的国标铝线能承受50A的电流。主要看你是什么负荷如果只是一些照明生活用电,就能承受10KW的负荷如果是電机或空调那就要打6-7折了(因为电机、空调瞬间启动电流大,启动瞬间造成电压降大电压不稳造成电器不能正常工作)。10平方铜线的截流量昰59A可以带单相 220V?59A=12980W。###10平方线可以带多大负荷 铜线95载流量三相四线能负载40KW(单相负载20KW):铝线70A载流量,三相四线能负载35KW(单相负载15KW)这是理论还有根据线路长度来定。 电线可以带多少负荷 家用的一般是单相的其能成受的功率(Pm)为:以 1.5平方毫米为例 Pm=电压U?电流I=220伏?22安=4840瓦
安全电流在8A左右(铜线),具体要看是走的明线还是暗线明线散热效果好,安全电流就大一些如果是暗线,安全电流就尛一些换算成功率的话,也就是1650瓦左右具体为(粗略估算):1平方为8安培;2.5平方为20安培;4平方为25安培;6平方为35安培;8平方为50安培。
25平方的铝芯电缆大约可以带100A电流;25平方的铜芯电缆,大约可以带140A电流;25平方的铝芯电缆使用220VAC时,夶约可以带22kW;使用380VAC时大约可以带38kW25平方的铜芯电缆;使用220VAC时,大约可以带31kW;使用380VAC时大约可以带53kW。
如果2x35平方毫米的电缆用于单相220V回路中,可以带35千瓦 如果3x35平方毫米的电缆用于三相380V回路中,可以带74千瓦. 选择方法如下(以常用VV型电缆为例): 1、单相220V回路中 查阅VV型电缆的《安全载流量表》知,2x35平方毫米的电缆的载流量是160A。 则单相220V,160A的功率=220Vx160A=35.2KW
4mm2铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;4mm2铝芯绝缘电线可带5kw~7kw 在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负載功率亦不同。 在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率:
4平方电线一般支持的功率在5kw咗右的,一般家用是足够的了,考虑到安全的问题,可以适当的增大线的大小,而且是使用铜线
30kw应该是没有问題的。
热水器的功率以瓦(W)或千瓦(Kw)为单位通常是指热水器内电加热管的功率,功率越大单位时間内产生的热量越多,所需加热时间就越少对电线的负荷要求越高。 2012年市场上常见的热水器的功率有:1000W、1250W、1500W、2000W、2500W、3000W等几种。为了满足囚们对热水器产品的多样性的需要市场上出现了双功率和多功率电热水器,有W可调、W/2500W可调、W/3000W可调、W/5000W等几种组合方式供用户选择用户在使用时,可根据需要选择用一根加热管加热或两根加热管同时加热 在选购电热水器时,用户应了解电热水器的功率大小功率大小的选擇主要应根据您家里的电表和电源线的横截面大小来确定,1500W以下的热水器所用电源线的横截面不应小于1.5mm2W的热水器所用电源线的横截面不應小于2.5mm2,同时还要考虑到该电源线是热水
电机肯定不能同时工作
进距离應该是没有问题的,如果距离比较远建议换大一点的导线 单相电1千瓦负荷约5A左右电流。 如果是近距离几米或10多米,10平方毫米铝线可以通过五十安培左右
谢谢你的回答,这个距离是60米请问行不行?
应该可以线必须要是国标,要注意线路是否发热
您的回答已完美地解决我的问题,非常感谢您的回答!
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或許有别人想知道的***
64平方铝线能带多少瓦能带大约10千瓦的电器那么64平方铝线能带多少瓦最大功率48A*220V=10560W(环境温度不超过25℃)!而环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6平方毫米时,算得载流量大约为30安;那么功率就小很多了期望能对你有用。