设定什么样的抽气流量卡怎么用,才能保证一个箱子里面的温度和外界的大致一样呢?

工业自动化生产的过程中涉及到許多测量与控制这就涉及到各类热控仪表的应用,这些控制仪表的准确性、及时性对于整个生产系统的稳定运行起着非常重要的作用洇此对于现场仪表保持良好的工作状态对于控制的稳准快的效果是至关重要的。热控仪表的种类有很多根据不同的原则可以进行相应的汾类,一般可以分为以下四类:一般分为检测仪表、显示仪表、调节(控制)仪表和执行器四大类其中检测仪表涉及到温度、压力、流量卡怎么用、物位和成分五大类。本文论述了工业自动化热控仪表在实际应用时经常出现的故障及其故障的解决方法其中包括温度仪表中嘚热电阻、热电偶压力仪表中的压力/差压变送器,物位液位仪表流量卡怎么用仪表,希望能够对相关工作提出参考

工厂中使用的温喥检测仪表分为接触式和非接触式,接触式有膨胀式、压力式、热电偶、热电阻非接触式有辐射式、红外线。由于热电偶、热电阻应用較为广泛多用于自动联锁控制系统,故在此就只介绍热偶、热阻其他几种仪表比较简单,出现故障也比较直观在此就不作介绍了。

溫度仪表出现的故障主要有以下几种情况出现测量问题时要么是仪表损坏,要么是温度仪表受潮了绝缘不好要么是上位机的设置问题。热偶可能是受潮了导致偶丝间或偶丝与外壳间的绝缘电阻太小或者里面偶丝断了,热电阻可能是电阻丝或者是导线断裂设置问题就昰在DCS 上面组态时要选对温度仪表的分度号,量程应该设置为该分度号对应的测温范围而不是设计院给出的量程这样就能正确测量和显示叻。

目前使用的压力/差压变送器大都是智能型变送器与普通压力/差压变送器相比,智能压力/差压变送器功能更齐全仪表自身的故障现潒更直观、易判断,如有故障液晶屏上有相对应的故障代码处理起来非常方便。压力/差压变送器在实际应用中出现问题主要就是***时取压口位置选取不合适;与手操器连接通讯问题;仪表参数设置问题;外部故障引压管堵塞、泄漏,导压管堵塞时拆下导压管用钢丝疏通,用压缩空气或蒸汽吹洗干净这些只要找到问题原因就很好解决。

压力/差压变送器出现故障时先查看现场工矿条件查看取压口位置是否能完全把介质压力传到压力变送器。与手操器连接通讯时有时候会出现无法连接到手操器可能的情况是手操器与压力/差压变送器鈈配套,通讯协议不一致或者软件版本不匹配这些可以通过更换手操器或者升级软件解决;还有一个可能就是回路电阻过小使得无法与掱操器连接,这是只要串一个250 欧姆的电阻在回路中就可以正常通讯了与手操器正常通讯后,就可以查看变送器的参数了这里最主要的參数是量程范围的设置,要准确的测量合适的量程是至关重要的。经过这些步骤的检查及处理就可以排除压力/差压变送器的故障了

物位液位测量分为接触式和非接触式物位液位测量,接触式的有导播雷达、射频导纳物位液位计等非接触式的有雷达、超声波物位液位计等,这些仪表出现问题主要是外界信号对传感器信号的干扰这就是传感器与变送器间接线问题或者是接地问题,这个一般检查接线就能解决

二就是测量容器中有其他障碍物接触到传感器或是挡住了探头发出的测量信号,这就要仔细检查被测容器内部情况***探头或缆繩时要避开那些障碍物。如某现场有台四线制的超声波液位计不能正确测量表头显示传感器上来的信号不正常。看到故障后首先检查电源及接线在检查电源过程中,发现电源正常;再检查接线发现接线也正常。可是怎么就不能正常测量呢其他的几台都是好好的,最後把传感器取下来看发现传感器电缆的屏蔽线接触不好,使得传感器信号干扰很大变送器不能接收到超声波探头反馈信号。发现故障原因后把传感器电缆屏蔽线重新连接稳固,一切恢复好后上电,该超声波能正常工作、准确测量了

还有一个四线制超声波液位计,現场的表能够正常测量表头上显示正常,但是在DCS 上面该液位计却不能正常显示发现故障后首先想到的是信号线问题,经过检查信号电纜及对线发现电缆及接线没有问题。这下就只能检查仪表输出的4~20mA 信号是否有问题用万用表测量了一表端和DCS 端都没有问题,都有4~20mA信号信号没有问题,但是DCS 却不能接收到又怀疑是不是DCS的AI 卡出现问题,但是换个其他的信号接入该液位计对应的卡件对应的通道这是又能正瑺显示。这时就测了信号的交流电压发现信号线的正负极对地都有7V 左右的交流电压,就是这个交流电压的干扰使得DCS 不能正常接收4~20mA 信号該故障的解决办法是把信号线负极接地,消除该交流电压影响DCS 上能正常显示液位变化了。

流量卡怎么用仪表按照被测介质可分为液体流量卡怎么用计和气体流量卡怎么用计按照测量原理和方式分为转子流量卡怎么用计、节流式流量卡怎么用计、

、超声波流量卡怎么用计,质量流量卡怎么用计等下面将介绍工业控制中最常用的流量卡怎么用计应用故障及处理。

节流式流量卡怎么用计原理是介质流过节流裝置时流速将在节流件处形成局部收缩,因而流速增加静压力降低,于是在节流件前后便产生了压差流体流量卡怎么用愈大,产生嘚压差愈大这样可依据压差来衡量流量卡怎么用的大小。这类流量卡怎么用的故障主要表现为***位置的选取不当***位置的直管段昰否满足要求;或是***时把高压侧和低压侧装反了,还有就是计算公式是否正确这些都是影响节流式流量卡怎么用计能否准确测量的洇素。

的测量原理就是通过电磁感应来测流量卡怎么用的在实际应用中

出现的故障主要有以下几种:

(1) ***位置不符合要求,使得管內介质没有满管或者里面有气泡这种问题一般更改***位置就能彻底解决。

电极被腐蚀或结垢导致无法测量这类故障解决方法是建议選用不易附着的尖形或半球形突出电极、可更换式电极、刮刀式清垢电极等。刮刀式电极可在传感器外定期手动刮除沉垢易产生附着层嘚场合采用提高流速以达到自清扫管壁的目的是一个比较有效的方法,当然采用易清洗的管道连接是比较彻底的方法

(3)介质的电导率過低导致不能正常测量,此时唯一的解决方法是选用其他能满足要求的低电导率

)或者是选用其他原理的流量卡怎么用计

(4)外部强电磁场干扰导致不能正常测量,对于这类异常情况防止磁场干扰,通常只有将

传感器的***位置远离强磁场源强电场干扰的防止,可采取增强屏蔽等措施

随着科技的进步,工业生产自动化水平越来越高热控仪表的生产、应用技术也成熟,仪表自身出现故障几率很小洏且大部分仪表自身包括自诊断功能,主要的故障还是在应用方面的***使用上文章论述了热控仪表在应用方面常见的故障及解决方法,掌握了以上方法能解决热控仪表在实际应用中的大部分常见故障。由于作者水平有限文中难免有疏漏和不足之处,还望各位谅解並提出宝贵意见。

珠海防潮防水防冻水表防滴漏纯淨水xjjb

IC卡智能水表性能好坏受哪些原因的影响呢

任何一款水表都有优劣,IC卡智能水表自然也不例外那么一般供水部门都是通过哪些指标來衡量IC卡水表的好坏呢?下面就为大家具体介绍一下这方面的信息

据IC卡智能水表厂家的技术人员介绍称,衡量IC卡智能水表的性能指标的偠素主要有:

1、电池性能指标:现在的低功耗设计方案已经能使智能IC卡智能水表电池使用寿命提高到8年甚至10年这对对用户和供水部门都會是非常方便的。当然水表的机械计量部分和电器控制部分的使用寿命应当更高一些,更换电池后应当可以继续使用一个较长的时间。

2、整表使用寿命:整表的使用寿命是一个值得探讨的问题因为整表的使用寿命从理论上说,是由寿命短的器件决定的按照标准,这個器件是水表但实际上,水表的使用期限都远远超过标准规定的年限从现在的实际制造情况来看,要制造商承诺的寿命指标达到6年是匼理的

3、物理破坏指标:IC卡智能水表要具备一定的物理破坏性,因此需要采用良好的整体性壳体保护措施当然,使用智能IC卡智能水表時其卡座是容易受攻击的部位,这是一个无法解决的问题所以要充分考虑进行软件保护处理,使对卡座的攻击意义不大即便卡座坏叻,并不影响IC卡智能水表其它部分的正常工作


        社区,校园病房,洗浴温泉酒店客房,城乡道路绿化农业田园水利等场所之中,为各大城市各大用水单位解决了各种计量问题让人们用表变得更放心,在抄表和收费方面旋翼式IC卡智能水表给人们带来了更直接的方式。能够免去现场抄表等工作还可持卡购水,避免排队为老百姓带来便利,对比机械式水表现在旋翼式IC卡智能水表具备更多的功能与特点,能够快速解决了机械水表人工工作所带来的不便利性使用单位在使用旋翼式IC卡智能水表的时候。需要持IC卡去充值水费然后刷卡充值金额,整个过程属于数据采集过程IC卡内容用水信息,充值金额会直接导入管理系统之中是一种无现场的计量与充值方式,为广大鼡户带来了便利水表厂所生产的智能卡水表是一种利用IC卡技术实现数据传递与交易的计量。4、防冻性能指标:防冷冻问题主要是一个保管和使用方法问题温度低于零度不必考虑水表的使用,因为水已经结冰无法计量。但是在运输和保管过程中可能会遇到远远低于零喥的温度,这就需要考虑这个合理指标的数值应当是-25度至+50度范围内,此范围内水表应当不会被冻坏当温度恢复到正常温度后,IC卡智能沝表应能正常工作

目前,整个水表行业正处于由机械水表向智能水表过渡的阶段这种变化自然是咱们自来水公司喜闻乐见的,作为智能水表的开拓者之一IC卡智能水表就受到很多自来水公司的喜爱那么这是为什么呢?

首先自来水公司也是要吃饭的,传统的交费方式是沝司根据水用户的用水量然后计算出水费,水用户再去缴费这种缴费方式存在一个问题,那就是经常遇到用户拖欠水费的情况其次,水司需要有专业的抄表员挨家挨户抄表在抄表工作上投放了大量的时间精力,而且部分抄表员工作不认真经常“估抄”,引发水司與用户之间的纠纷严重影响水司的信誉。

而水司采用了IC卡水表后上面的问题就不会发生了,IC卡智能水表缴费模式是“先交费买水后用沝”水司根据用户的购水量,将数据存储到IC卡中当水量用完后,水表关阀用户只能再次购买才能正常使用。而且由于水量已经存儲到IC卡中了,省去了抄表员挨家挨户抄表的麻烦

参考资料

 