住宅小区指示系统都有什么系统涉及到IBMS

疏散指示照明系统设计专题为您提供疏散指示照明系统设计的相关资料与视频课程您可以下载疏散指示照明系统设计资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多內容请查看筑龙学社。

   设计说明  1.系统特点及组成 1.1本项目采用集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统系统由应急照明控制器、消防应急灯具专用电源、消防应急灯具组成。应急照明控制器安放在消防控制室内无消防控制室时安放于值班室;  1.2智能消防应急照明与疏散指示系统基本功能 1)由交互式操作软件支持,实时解析底层设备信息根据消防联动信号自动启动并控制各类应急灯具,可手动或自动實施应急疏散功能; 2)通过协议接口接收来自消防报警设备的报警信息根据火灾联动信息,对底层设备发送指令并进行控制实施疏

照喥及指示是火灾及其他灾害发生时人员疏散及逃生的重要条件, 不少规范均对消防疏散照明及指示系统的产品和设计提出了要求实际工程实践中, 消防疏散照明的设计存在一些问题和分歧 本文对一些较常见问题提出建议供参考, 希望得到专家同行的指正 1 消防疏散照明嘚设置原则和要求在国内规范中, GB 50016 - 2014 《建筑设计防火规范》第10. 3. 1 条的条文说明对消防疏散照明的作用和设置原则表达比较到位: 本条规定了建築内应设置疏散照明的部位 这些部位主要为人员安全疏散必须经过的重要节点和建内人员相对集中、人员疏散时易出现拥堵情况的场所。对于本规范未明确规定的场所

浏览数:2194 回复数:7

在建筑照明设计中应急照明和疏散指示是一个重要的组成部分,它与人身、设备安全緊密相关随着经济的快速发展,带来了建筑领域的蓬勃发展现代建筑更趋于高层化、大型化和复杂化,这给建筑的消防带来更高的要求  在一些人员密集场所的建筑,如医院、大型商业等内部疏散通道更长、更复杂,火灾发生时的人员疏散难度更大怎样在火灾发生時人员更安全、准确、迅速地逃生,最大限度地减少人员的伤亡是非常重要的智能应急照明和疏散指示系统应运而生。本文仅论述该系統在设计应用中的一些设计思路和观点  智能应急照明和疏散指示系统是发展趋势 消防应急照明和疏散指示系统是由各

结合GB和《消防应急照明和疏散指示系统》宣贯教材的条款内容,以及2019年3月28日、4月2日由标准编委组举办的标准宣贯会的互动答疑环节第一时间整理了大家普遍关心的部分问题回复,以供大家参考  一、 >>>系统类型选择<< 关于系统类型选择和住宅建筑的若干问题1、问题:规范3.1.2条“1设置消防控制室的場所应选择集中控制型系统;”对于设置了消防控制室的高层住宅小区指示系统。是否可以理解:只在设有消防控制室的那栋住宅楼中設置集中控制型应急照明和疏散指示系统,同小区其他的住宅楼就不用设置集中控制型系统了?&

 近年来随着生活水平的提高,汽车逐漸成为人们生活中的必需品然而早期规划的室外停车位已经远远满足不了实际需求,汽车的停放成为了项目开发之初就需要十分重视的問题因此大型地下停车场成为众多房地产及城市配套的商业综合体建筑优先考虑的建造模式。 一、供配电系统设计1.分析建筑布局一般来說综合地下车库的建筑功能并不是单一的,可能会包括变配电所、空调制冷站、锅炉房、热交换站、生活及消防泵房等建筑设备用房其余的区域均为车库。当拿到一个大型地下车库的平面布置图后除去以上提到的建筑辅助设备用房,首先要对车库的布局进行分析车庫一般以不大于4000m2为一个防火分区(设置自动喷淋),

 水电站厂房主要包括以下几个方面:蜗壳层、水轮机层、发电机层及主变室、 副厂房(集控室、中控室及通讯室等)、其他(配电室、110KVGIS室等)、厂区 设计照明系统需要遵循的原则:以水电站照明设计规范为前提, 设计前必须結合水电站的具体情况明确《水力发电厂照明设计规范》的内容。  切实满足水电站运行要求是设计水电站照明系统的核心思想 同时还偠融入绿色照明理念,进行可持续发展的工程照明设计 综合考虑水电站中枢纽建筑物的环境和结构特性, 保证在所设计的照明系统中工莋的技术人员的身心健康 &

一. 设计范围 1.平时和战时所使用的动力,照明; 2.通风方式信号系统; 3.防雷、接地系统设计; 二. 供电电源及负荷概况  夲工程平时是II类汽车库,战时是六级人员掩蔽部。工程内平时用排烟、补风设备、应急照明等消防用电设备按平时一级负荷要求供电本工程市电电源引自设在本层内的(地下一层)变电所(变电所非本次人防设计范围)低压配电屏;战时通讯设备、音响报警接受设备、应急通讯设备、应急照明等用电设备按战时一级负荷要求供电;战时通风机、三种通风方式装置、正常照明等用电设备按战时二级负荷要求供電;对工程内负荷采用放射式配电,为保证消防负荷及部分重要负荷的供电可靠性

本方案为柳州城市职业学院火灾消防报警系统设计方案内容包括系统的概况、设计依据、系统组成等,内容专业供参考学习。   系统图片 1. 项目概况 本项目设计的是柳州城市职业学院教学楼、喰堂、学生宿舍(男、女寝)的 消防报警系统通过对学校消防报警系统的勘察, 我们了解了学校消防系统的布 局例如,学校在教学楼各层都按放有消防报警设备(灭火器、消防提示(导向)、 声光报警器、感烟、感温探测器、火灾指示灯等) 但是根据学校的情况,我們 的学校面积比较小 学生人数很多, 有

    一:各机电专业的消防设计 1、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区当其通风、空气调節系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀; 2、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源但连续供电时间不应少于20min; 3、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室; 4、按规定应設封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道; 5、疏散用的事故照明其最低照度不应低于0.5lx。消防控制室消防水泵房,自备发电机房的照奣支线应接在消防

住宅区供配电系统虽然简单,但要做好它还真不是那么简单有许多细节内容需要思考,比如负荷选取等;另一方面僦是住宅供电受供电局的限制地域性较强,必须经过深入了解才能做好住宅区的供配电系统设计 了解负荷分级 根据规范进行负荷分级 1、消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电:一类地下车库中的上述用电为一级负荷,二类高层建筑中的上述用电为二级负荷; 2、机械停车设备、弱电機房用电为一级负荷; 3、其他生活用电为三级负荷; 供电要求与条件

     一、工程概况 综合管廊总长约为6.0km平面路由为“U”形线型,综合管廊甴一个管道仓和一个电力仓水平并排组成(覆土约为两米)其中,防火分区:每段防火分区长度不大于200m防火分区两端设置防火墙,防吙墙上设甲级防火门;投料口:每段防火分区均设置一个投料口(管道仓、电力仓各设置一个)投料口应兼顾人员出入功能;逃生孔:烸段防火分区设置两处人员逃生孔,其中一处利用投料口作为逃生孔直通室外同时利用相邻防火分区的防火门作为第二处逃生通孔(通噵);区段出入口:综合管廊沿途每隔1000米左右设置一座区段出入口;管线出仓口:综合管廊

   1、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分區,当其通风、空气调节系统均系独立设置时则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀; 2、火灾事故照明囷疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min; 3、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室消防電梯前室; 4、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道; 5、疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.5lx消防控制室,消防水泵房自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上; 6、散指示标志宜放在太平

1 引言 高层办公楼中各种强弱电设备及空调机电设备复杂竖向管井多,对供电的可靠性、安全性以及对消防电源可靠性提出了较高的要求故增加了供配电设计的复杂性。本文结合某银行高层辦公楼工程探讨了高层办公楼的供配电设计。 2 工程概况 某银行高层项目建筑面积为26320平方米,建筑高度为66m地上15层,地下1层其中-1F为银荇金库、各类设备用房(泵房,风机房变配电室,发电机房)、车库1F、2F为东西两个营业厅、清点区等,3F为员工厨房、餐厅、银行系统的网絡机房(银行专用)标准层均为办公楼。 工程效果图如图1所示    图1

近年来,为满足人们日益增长的精神文化需求越来越多的中小型剧場陆续设计并建成。下文以某具体工程项目为例针对剧场供配电系统、谐波抑制及治理、智能化系统、火灾自动报警系统等存在的设计特点,介绍剧场电气系统的设计 1、工程概况  该剧场项目位于上海市陆家嘴区域,是一个老厂房改建项目该厂房原为船厂造机车间,东覀长198m南北宽45m,高24m原建筑面积9000m2,为上世纪五、六十年代建筑框架结构大空间,带有明显的历史特点改建后将基本保留老厂房原有外觀风貌,并对内部空间重新划分建筑面积增加至地上约26800m2,地下约9000m2地上5层(局部4层),地下1层

浏览数:2263 回复数:8

1、火灾探测方式的选择    目前在机房消防设计中一般都采用:吊顶内采用点型定温和点型感烟探测器,因为吊顶内一般都***有照明设备这些设备老化后也极易產生不安全因素;吊顶下也采用点型定温和点型感烟探测器;地板内一般布置缆式线性定温探测器,因为点型探测器已经在此种工况内不能发揮它的正常作用这种设计方法在国内非常普遍,消防审核及验收应该是没有任何问题的     从探测速度上来讲,上述方法并不是最理想的机房内的工况也是非常复杂的,例如地板内布置缆式线性感温探测器,因为此类探测器在地板内呈"s"状布置探温点毕竟很稀疏,洏地板内的大量缆

本文来自“筑龙电气”微信公众号搜索“筑龙电气”或“zhulongdq”即可关注~  一、工程概况 酒店由一幢地上5层,地下2层的酒店主楼、27幢1层酒店别墅、1幢2层总统套房别墅、1幢水疗中心和1幢特色餐厅组成;总客房数378间其中标准客房334间,套房44间设计有机动车停车位208個,其中地下200个、地面8个;总建筑面积为 二、用电负荷分级及容量 根据国家相关规范及酒店管理公司的设计要求,本工程的一级负荷为:消防设备(包括消防泵、喷淋泵、正压及排烟风机等)、消防控制中心、电梯、应急和疏散指示照明、弱电总机房、计算

内容简介 【学壵】某大酒店火灾自动报警系统及疏散指示系统设计   该论文主要阐述了上海某体育馆电气系统设计包括强电和弱电部分。强电部分包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计其中包括负荷计算、照度计算等。弱电部分主要内容包括:***、消防系统的设計(共46页)     

1.引言  随着城市建设的日新月异,高层建筑也日益增多研究高层建筑的消防用电设计,是保证高层建筑安全使用的重要內容完善的消防电气设计系统对于发生火灾后,能使建筑物内各种消防用电设备及时的可靠运行有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延是十分重要的。笔者就高层建筑消防电气设计谈几点粗浅的认识  2.高层建筑消防电气设计应遵循的规范  高层建筑消防电气系统用点设計是一项与现行消防法规联系紧密、政策性很强,技术性较复杂的电气设计工作  目前,高层建筑消防用电设计应遵循的规范主要有:  《高层民用

