小电流接地选线装置丈量 为何接地

当前位置:>>>> > >>&浅谈接地线电流的定义及测量
浅谈接地线电流的定义及测量
   我国目前的供电频率为50Hz,接触电流的测量可采用测量电路。也可以使用日本横河3226型漏电流测试仪。测量时A端电极应依次施加到每个可触及的零部件上,B端电极接到电源的火线或中线上;然后倒换极性,以正常极性和相反极性进行测量。读取测试数据。  接地线电流(对地泄漏电流)的定义为:在正常条件下,流过类设备的保护接地导体的电流。接地线电流与接触电流无关。即当设备接地系统有缺陷时,从设备泄漏到地的电流。因此类设备必须保证接地连续性良好,接地电阻小于0.18才能保证在故障条件下为故障电流提供低阻返回路径,以使可触及件不带电。人碰触也是安全的。接地线电流不应超过标准规定的限值。系统接地的形式要选用合适的接地形式,对于防电击和能量危险,避免损坏设备将起到很重要的作用。  接地线电流的测量可使用泄漏电流测试仪(型号为CS2675C)。测量时,先设定泄漏电流的判定电流(3.5mA),然后将测试仪的输出电压调至被测设备额定工作电压的110%(242V),接通被测设备,读取测试数据。  
暂时没有留言
我要留言用户名:验证码:
 |  |  |  |  |  |  |  上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
[原创]为什么要进行接地电阻测试
下载积分:1300
内容提示:[原创]为什么要进行接地电阻测试
文档格式:PDF|
浏览次数:105|
上传日期: 12:25:07|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
[原创]为什么要进行接地电阻测试
官方公共微信电流互感器为什么接地 - 电工问答 - 电工之家
电工之家-电工学习网站
当前位置: >
电流互感器为什么接地
时间: 18:15
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】电流互感器为什么接地 电流互感器二次线圈一端应该接地,电流互感器二次线圈一端接地就是为了防止高压危险而采取的保护措施。 电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中......
电流互感器为什么接地
电流互感器二次线圈一端应该接地,电流互感器二次线圈一端接地就是为了防止高压危险而采取的保护措施。
  电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
  电流互感器运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。
  电流互感器运行时,副边不允许开路。原因如下:
  ⒈电流互感器一次被测电流磁势I1N1在铁芯产生磁通&P1
  ⒉电流互感器二次测量仪表电流磁势I2N2在铁芯产生磁通&P2
  ⒊电流互感器铁芯合磁通:&P = &P1 + &P2
  ⒋因为&P1.&P2方向相反,大小相等,互相抵消,所以 &P = 0
  ⒌若二次开路,即 I2 = 0 ,则:&P = &P1,电流互感器铁芯磁通很强,饱和,铁心发热,烧坏绝缘,产生漏电
  ⒍若二次开路,即 I2 = 0 ,则:&P = &P1,&P在电流互感器二次线圈N2中产生很高的感生电势e,在电流互感器二次线圈两端形成高压,危及操作人员生命安全
  ⒎电流互感器二次线圈一端接地,就是为了防止高压危险而采取的保护措施。[原创]为什么要进行接地电阻测试_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
[原创]为什么要进行接地电阻测试
上传于||文档简介
&&[​原​创​]​为​什​么​要​进​行​接​地​电​阻​测​试
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢接地电阻的测量方法简介_百度文库
接地电阻的测量方法简介
接地电阻的测量方法简介
北京供电局 (100031)
接地线和接地体都使用金属材料,统称为接地装置。电力部门按用途不同设有各种接地装置 ,如保护接地、工作接地和防雷保护接地等。
接地装置的接地电阻包括:接地线电阻、接地体电阻、接地体和土壤的接触电阻以及接地电流途径的土壤电阻等。在上述各种电阻中,接地线和接地体的电阻很小,可以忽略不计。这样,接地装置的接地电阻的数值就是接地体对大地零电位点的电压和流经接地体的电流的比值,即:
R----接地电阻 Ω
接地电阻有冲击接地电阻和工频接地电阻之分。冲击接地电阻是按通过接地体的电流为冲击电流时求得的接地电阻值,它对通过雷电电流时的情况下很有研究价值;而工频接地电阻是按通过接地体的电流为工频电流时求得的接地电阻。一般在不指明时,接地电阻均指工频接地电阻而言,测量出的接地电阻数值也是工频接地电阻值,以便衡量其接地电阻是否符合规程要求。
各种接地装置对工频接地电阻数值都有不同的要求,如表1所示。在接地装置完工后或在运行中,均需按规定进行测量,以鉴别其是否合格。
接地电阻的测量方法很多,这里仅介绍目前应用最普遍的ZC--8型接地电阻测量仪的技术特点及其使用方法。
ZC--8型测试仪技术特点和使用方法
ZC--8型测试仪的技术特点
(1) 在仪器的检流计回路内,接入了电容C1,使在测试时不受土壤电解电流
(2) 发电机输出频率为110~115Hz,并采用了由BG、D等组成的相敏整流环节,以避免市电杂散电流对测试的影响。