3秒自动关闭窗口西门子MM430变频器维修解决F0002故障方法
变频器维修技术
  报F0002故障代码,西门子产品手册上说是直流母线过电压原因,我们根据以往维修经验,首先断开负载,在DOS-P上设置恢复厂设置,如果还是出现F0002报警,就需要检查K2225 ,LM317是否正常(未加电时检测),检查变频器MM430的供电电压是否偏高,监控直流母线参数r26是多少?一般AC380V经过三相桥整回路输出直流在DC540V左右,超过此范围可能桥整回路出现问题。  一、恢复出厂参数设置(故障代码复位)的三种方法:  1. 重新给变频器加上电源电压。  2. 按下BOP-2 上的键。  3. 通过数字输入3(缺省设置)  二、引起故障可能的原因:  1. 禁止直流回路电压控制器(P1240=0)  2. 直流回路的电压(r0026)超过了跳闸电平(P2172)  3. 由于供电电源电压过高,或者电动机处于再生制动方式下引起过电压。  4. 斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。  三、检查以下各项:  1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内 。  2. 直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化。  3. 斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯量相匹配。  4. 要求的制动功率必须在规定的限定值以内。  注意:负载的惯量越大需要的斜坡时间越长;外形尺寸FX 和GX 的变频器应接入制动电阻。请你使用OFF2停车方式看看还存在F0002吗?  四、如何对西门子MM430变频器加外围保护?  1. 整个厂房/车间必须***完善标准的避雷装置;  2. 电气设备,包括电机,变频器,屏蔽电缆,电器柜等的接地必须良好规范;  3. 电气环境要好,保证电机和输出动力电缆的绝缘等级,变频器的环境温度,湿度,污染等符合要求;  4. 保证负载不要长期过载运行。