美的T2风管机一拖二什么意思显示EEPROM是什么意...

  表1 室内机开关板故障代码
lh4次模块保护
lh3次排气温度保护
室内机与室外机2min通讯不上保护
IPM模块保护
过、欠保护
室内温度故障
室外温度传感器故障
室内蒸发传感器故障(高温或低温)
冷凝器高温保护
压缩机排气温度过高保护
压缩机顶部温度保护
化霜或防冷风保护
室内风机温度过高保护
室内板与开关板3min通讯不上保护
  表2 室内机控制板故障代码
& & 故障内容
压缩机顶部温度保护
室内温度、蒸发器温度传感器故障
室外环境温度传感器故障
制冷或制热室外温度过低、过高保护
压缩机排气温度过高
室内蒸发器高温保护
过、欠电压保护
室内蒸发器高、低温保护
机型不匹配
抽湿模式室内温度过低保护
室内机和室外机通讯保护
室内机和开关板通讯保护
温度保险丝断开保护
正常状态(值为零)
正常状态(频率值不为零)
  表3 室外机显示故障代码
压缩机排气温度传感器故障
室外环境温度传感器故障
冷凝器温度传感器故障
室外机过、欠压保护
IPM模块保护
压缩机顶部温度保护
lmin通讯故障保护
lh4次电流保护(保留)
lh4次模块保护
&&&&&往下看有更多相关资料
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: ***:(86)774-2826670& & &&)||||||||||
||||||||||
查看: 4967|回复: 10
对这美的风管机该怎么办?
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 seasun 于
12:34 编辑
因老婆不懂风管机噪音大,买了一台1匹的美的风管机装在小卧室,每晚调到最低档风速风的噪音还是很大(包括在腔体内的气流摩擦声),根本睡不好。
后来我用减少启动电容的方法,把最低档风速减少了一半,声音轻多了。
可是,别的毛病就来了:室内机经常会突然出现“咯嗒”、“啪”之类的响声,时间间隔随机,十几分钟或更长时间,把人从梦中惊醒。
有一次叫来售后服务的技工,他也搞不清,说可能是结冰声。我想有道理,因为我把风速大幅度降低了。
现在的情况是:选择原先的正常风速,则风的噪音很大;选择自定义超低风速,则结冰声扰人。如果换个挂壁式内机,则原先的出水管位置高于挂壁式内机的出水口,无法出水。如果想换个天花机,则没有小的1匹机,位置放不下。
大家说说该怎么办啊?多谢多谢了!
阅读权限60
在线时间 小时
本帖最后由 春法维修 于
12:38 编辑
从来对风管机、天花机之类没有好感效果差,维修麻烦。。。
阅读权限35
在线时间 小时
换挂机,冷凝水加提升泵
阅读权限101
在线时间 小时
铁路沿线、批发市场周边住着多少居民,习惯了成自然
你越是想着它,你越睡不着
有个国际这样的实验,人如果呆着太寂静的空间里面也会受不了的
查自身原因,换静音空调
阅读权限25
在线时间 小时
本帖最后由 seasun 于
13:15 编辑
换挂机,冷凝水加提升泵
想法不错,我想实施,不知能否保证不漏水?能自动感应积水并开启泵?如何连接到挂壁式室内机?
阅读权限35
在线时间 小时
买带水位感应器的那种,随便取220v电源
阅读权限10
在线时间 小时
我觉得还是可以调整的
阅读权限25
在线时间 小时
我觉得还是可以调整的
不懂你是什么意思?怎么调整?
阅读权限10
在线时间 小时
声音应该不是结冰,可以调吊筋试试。
阅读权限35
在线时间 小时
建议使用调速开关装在内机电脑板旁,调到内机不结冰的同时,风速有所下降,我帮用户装过