三菱plc的CMP比较指令 S1S2:K H KnX KnY KnM KnS TCDVZD:Y M S比较指令CMP是将源操作数S1和源操作数S2的数据进行比较,并将结果送到目标操作数中。程序例:这是一条三个操作数的指令。它对源操作数的数据作代数比较(如-2<1)。且所有源操作数的数据和目标操作数的数据均作二进制数据处理。程序中的M0M1M2根据比较的结果动作。K100>C20的当前值时M0接通;
K100>C20的当前值时M0接通;K100=C20的当前值时M1接通;K100<C20的当前值时M2接通。当执行条件X0=OFF时,CMP指令不执行。M0M1M2的当前值保持不变。当比较指令的操作数不完整,(如只指定一个或二个操作数),指定的操作数不符合要求(如把X D T C 指定为目标操作数),或者指定的操作数的元件超出了允许范围时,程序会出错。实际应用如:用M1触发电梯的自动层楼显示。
型号/产品名
深圳市动能世纪科技有限公司
worldchinatrade
北京力通科信电子有限公司
深圳奥卓领航有限公司今天看啥 热点:
一般的程序可以的.有些特殊的软元件除外.不过FX2N的可以兼容FX0N的程序 可以到这个网站下资料看下
不兼容产生的问题
建议换个模块
三菱PLC FX2N 与FX0N 模块连接
反对和法规和
三菱PLC和西门子PLC都有一定的占有率,但是西门子PLC是国家所支持的,因为中国与日本还是有少少仇恨,大学课程通常都教西门子PLC。
当然是西门子了,三菱属于日系的PLC,感觉在编程方面适合初学者,相对子门子也有价格方面的优势。而西门子在一些行业里,拥有垄断地位,比如钢铁制造业,价格方面稍微的贵一些。我给您的回答是西门子,希望您满意!
意思是把X0到X7的数值传送到M8000到M8007!但是M8000以上的参数是不能修改的!所以这个程序是个不会PLC的人做的!千万别学些错的东西
在传送等应用指令中,位元件以四位为一字.就象K2X000就是X0到X7八位,K2M0是M0至M7,MOV是16位传送指令,前坠加D是32位,后坠加P是脉冲执行,这句是条件满足时把X0-X7传送至M0-M7.X0=1=M0 X1=M1~~
这个很强悍啊
都有内部计数器的,FX2N为例通用型16位增计数器(1)16位增计数器(C0~C199)
共200点,其中C0~C99为通用型,C100~C199共100点为断电保持型(断电保持型即断电后能保持当前值待通电后继续计数)。(2)32位增/减计数器(C200~C234)
共有35点32位加/减计数器,其中C200~C219(共20点)为通用型,C220~C234(共15点)为断电保持型。高速计数器(C235~C255)