您好! 低压电网宜采用三级保护即: ① 一级低压总保。该保护***于配电变压器出线侧主要保护低压主干线,并作为二、彡级保护的后备保护 ②二级低压分保。该保护介于一、三级保护中间主要保护低压各分支线、下户线,并作为三级保护的后备保护 ③ 三级低压家保。该保护***于电表出线侧主要用于室内配线及家用电器的保护。 (3)三级剩余电流保护器的配合 漏电保护开关的选择主要甴所保护的范围及人体安全电流来决定: ①三级保护:一般选择动作电流在10~30mA动作时间为0。 1s左右 ②二级保护:一般选择动作电流在50~100mA,动作時间03~0。5s ③一级保护:一般漏电动作电流宜...
您好! 低压电网宜采用三级保护,即: ① 一级低压总保该保护***于配电变压器出线侧,主要保护低压主干线并作为二、三级保护的后备保护。 ②二级低压分保该保护介于一、三级保护中间,主要保护低压各分支线、下户線并作为三级保护的后备保护。
③ 三级低压家保该保护***于电表出线侧,主要用于室内配线及家用电器的保护 (3)三级剩余电流保护器的配合 漏电保护开关的选择主要由所保护的范围及人体安全电流来决定: ①三级保护:一般选择动作电流在10~30mA,动作时间为0
1s左右。 ②二级保护:一般选择动作电流在50~100mA动作时间0。3~05s。 ③一级保护:一般漏电动作电流宜选择在100mA以上动作时间0。5s以上 (4)常用的剩余电流保护器 ①、DZISL型漏电 常用的DZl5L-40、60、100型漏电适用于交流电压380V、电流10~100A、配电变压器中性点直接接地的系统中。
当人身触电或设备漏电时漏电能迅速汾断 故障电路,保护人身和设备的安全同时还具有过载及短路保护的作用。 DZl5L型漏电自动开关系电流动作型、纯电磁式快速动作剩余电流保护器零序电流互感 器主要由高导磁坡莫合金制造的、并带有过载及短路保护的自动开关组成。
剩余电流保护器按额定漏电动作电流分為30、50、75、100mA四种;按主开关用途分为保护配电线路用和保护电动机用两种;按极数分为三极和四极两种按过电流脱扣器额定电流分,DZl5L-40分为10、15、20、30、40A五级DZl5L-60分为10、15、20,、30、40、 60A六级DZL-100分为60、80、100A四级。
②LK-ZC45型剩余电流保护器 LK-ZC45型剩余电流保护器由C45N小型自动开关与漏电部分拼装组合成剩余电流保护器,具有过载、短路、和漏电保护的作用主要用于家庭、宾馆等漏电保护。
前天晚上碰到最 诡异的问题跳闸后无法 合闸,把下面的分空开全部断开可以合闸载一个一个 推上去,推到其中一个 空开跳总 空开再全部斷开分空开,再合总空开可以合上,再合分空开这次换个分空开推上后总空开跳闸,再断再推再换个分空开合上跳总空开,接 下来還要怪把分空开下面的 单P全部断开,和分空开再合总 空开,再推单P,到其中一个单P推上跳总 空开接下来又是不断换单P跳总 空开,到了朂后电脑空开下的单P无论合哪个全会跳总 空开由于是晚上,所以电脑空开就没有 合了回家第二天早上,再合电脑空开下的单P, 都可以合閘了总空开也不跳了,现在 不 确定那天又要跳因为老是 隔一段时间跳一次!目前已经把冰箱拿掉了!