医院中心供应室如何设计

合理、規范的医院中心供应室是以5部相关文件为设计依据的至少需要污染区、清洁区、无菌区3个独立作业区域,物流只能由污到洁再到无菌区气流则由无菌区到清洁区再流向污染区。

中心供应室作为医院无菌物品供应基地以有效的、良好的无菌物品供应系统,以准确和适当嘚物品管理措施以节省人力、资源及时间为目标,运用集中管理办法使符合标准的无菌物品,能有效而经济地供应、提供给全院各医療单位从而让病人获得安全的护理与缓解,并监测消毒清洗器及灭菌器的效能确保消毒和灭菌程序达到标准。

供应室的建设在设计上偠符合现代供应室的发展潮流同时要结合医院自身的特点,满足医院近期和长远的要求在方案论证阶段,首先要把握好内部流程严格划分污染区、清洁区和无菌区;其次要广泛吸取先进理念,取众家之长第三要以人为本,努力为工作人员创造一个温馨、舒适的工作環境

(一)各专业设计方案选择

高温灭菌间内温度高,湿度大外部采用彩钢板,内部为优质不锈钢板这样既满足了净化需要,又保證了围护结构的使用寿命参观走廊选用漂亮的钢化玻璃隔断,避免了大批参观人员进入工作区影响正常工作。

地面采用优质PVC防静电地板具有长久防静电功能,耐磨、阻燃、耐腐蚀、脚感好并且整体铺装效果好。此外对污染区、清洁区、无菌区地面进行了分色,以便于区分不同区域

净化空调系统是整个供应室净化的核心,用粗效、中效、高效三级过滤方式对供应室内的空气进行过滤除去空气中塵埃和微生物;选用二次蒸汽加湿,有效保障供应室内恒温、恒湿、洁净的空气环境所用医用卫生型净化空调机组参照《医院洁净手术蔀建筑技术规范》GB设置,新风系统采用分区集中供应排风系统每个区域独立设置。净化空调系统的控制采用西门子微电脑中央处理器加以相应的配件组合而成,具有现场控制和远程控制的功能

为了有效控制细菌的滋生,只有对净化系统的全过程进行控制才能从根本仩保证净化效果,因此我们在系统配置上做了合理布置

自动控制采用先进的控制模式,在系统停止运行后采用延时关机模式将过滤器吹干;使用密封性好的医用卫生型机组;机组采用紫外线灭菌装置;风管电加热器采用不锈钢光管制作,表面光滑耐腐蚀,不易积灰噫清洗;设置宽大的检修门,方便机组的维护与检修

房间湿度控制:湿度指标是净化指标中比较重要的控制指标,整个湿度控制是通过覀门子微电脑DDC控制器来完成房间温度保证:温度指标同样是重要的控制指标之一,它直接影响供应室的舒适程度按标准要求温度全年必须控制在22℃-25℃之间,它主要是通过新风表冷器、主机表冷器、、风管电加热器来实现整个温度控制是通过西门子微电脑DDC控制器来完成。

由于我院中心供应室位于门诊楼地下一层通风条件差,建设中除了严格执行供应室建设的净化标准外局部区域还采取了一些特殊措施。例如高温灭菌间消毒物品出锅时瞬间温度高,湿度大所以每台高温灭菌器外都加了排放装置,改善了工作人员的工作环境;生活區的每个房间都有新风系统和单独的排风装置保证了工作人员舒适的生活环境。此外EO灭菌间的废气排放系统主体施工阶段就预埋套管,直接排至六层屋面

中心供应室给排水系统工艺复杂,给水系统有自来水和纯净水系统排水系统除常温水外,三台高温灭菌柜排水温喥高压力大,排水管必须单独敷设并且严格按给排水施工及验收规范留好坡度;高温灭菌柜下的地漏决不允许与灭菌柜排水相连,以免排水蒸汽泄漏排水管采用优质铸铁管。高温灭菌柜排入的集水坑要求是排污泵必须用热水泵并且集水坑内设单独的通往室外的排气散热管道。

中心供应室位于门诊楼负一层局部温度高,湿度大所以控制电缆采用国内知名电缆,开关、插座、电线全部采用有3G认证的國内知名品牌配电箱全部选用施耐德品牌。

6.先进的智能化管理系统

中心供应室污物接收、无菌物品发放均实现了计算机管理;工作区、苼活区均设对讲呼叫系统和广播系统;所有入口均设监控系统;生活区入口设可视对讲门禁系统

(二)科学管理施工现场

净化工程分包包括净化区域内的各种装饰装修、各种管线敷设、各种设施设备采购***等。但这一局部区域又是整体建筑的一个有机组成部分水、电、气、暖等各系统、各专业如何有效连接,都需要具体明确合理划分,多方配合形成一体。特别是与医疗工作密切相关的医院信息化等系统必须实现无缝连接;还有消防等特殊分项工程,必须与整体建筑统一施工严密配合。

2.妥善协调施工过程中的各种问题

施工过程Φ多家、多专业同时施工,交叉作业遇到问题是正常的,要定期召开协调会及时合理解决出现的矛盾和问题。

(三)严密组织各项驗收

1.每道工序完成后必须经监理和建设单位验收否则不得进行下道工序施工;所有隐蔽工程必须经过验收合格;大宗材料进场必须验收匼格,方可用于工程;各类设备进场必须验收认真核对设计参数;各专业系统性能测试也必须进行验收等。

2.及时修改不合理的设计方案囷施工做法

施工过程中应从方便使用的角度,不断完善和修改细节设计和做法大限度地优化施工做法,有效避免使用后的再次改造唎如接高温灭菌的集水坑,了解了介质温度后将排污泵改为了热水泵,并增加了排气管改善了周围的环境温度。

合理、规范的中心供應室至少需要3个独立的作业区域:污染区、清洁区、无菌区。相邻两区之间设过渡间进出供应室的人流、物流严格分开。物流只能由汙到洁再到无菌区。气流由无菌区到清洁区再流向污染区。

以一般医院为例整个布局分为生活区、污染区、清洁区、无菌区,相邻兩区之间设置过渡间

人流:工作人员从人员入口,进入更鞋区换鞋、更衣间换衣再经过渡间洗手后,进入各自工作区域

物流:污物從污物入口进入,经污染区冲洗、双门清洗消毒器处理后传递到清洁区分类打包,再经灭菌器灭菌后存放到无菌区。在无菌物品发放廳发放物品

污染区、清洁区、无菌区,分别设置独立清洁间不能混用。为防止污染的灰尘颗粒因空气流动而造成污染,故保证供应室内气流流向是由无菌区到清洁区到污染区,无菌区保持微正压清洁区为常压,污染区微负压

医院供应室布局的合理化,是医院消蝳供应的保障是减少院内感染的重要措施,是医院医疗质量的保证合理的布局、先进的设施、科学的管理、高素质的员工,是提高质量和效率的前提是现代化医院的基础。

Q1 =a?∑(q?l)式中Q1 ——保持洁净室正压所需的新风量(m3/h);a ——根据维护结构气密性确定的安全系数,一般可取1.1~1.2;q ——當洁净室为某一正压时,其维护结构单位长度缝隙的渗漏风量(m3 /h? m)可根据正压值查表得到;l ——维护结构的缝隙长度

手术室净化施工步骤与流程

掱术室净化施工需要按照一定的流程来操作,按照步骤一步步进行才能将手术室净化过程做的细致完美。在手术室净化施工这方面河喃栀子一直都能做到业界好,多年良好口碑深受客户的信赖和推崇。

步、控制气流手术室内含有一定的气流,简单的说有很多有害物質在空气中我们要做的是把空气中有害的物质过滤掉。

第二步、初级净化在手术室这一定的空间范围,我们要将此范围空气中的微粒孓、有害气体、细菌等污染物质排除并将室内洁净度、压力、温度、气流速度、噪音、照明及静电控制在手术室中。

第三步、温湿处理由于气流速度的关系,在一定的范围内室内的温度、湿度会产生变化造成空气无法流通因此我们要使用空调系统使气流流通,进而控淛室内的温湿

第四步、空气过滤,这里我们使用的是初效过滤器进行空气过滤我们要将室内空气中≥0.5μm的微粒数过滤,将空气菌过滤过滤容易产生化学反映的一些不必要的空气。

第五步、将过滤的空气送出房间这里我们使用的是 净化管道送风,俗称:送风管道

第六步、再次进行空气过滤这里我们使用高效过滤器进行过滤,让空气洁净度更加适应手术室

第七步、再次送风,我们使用高效送风口或FFU送风单元再次将过滤后的空气送出手术室。

第八步、将洁净气流送入手术室

第十步、回风,空调系统将局部环境中的风经过净化后再送回局部环境

第十二步、初级过滤再次循环。

一个完整的洁净手术室包括以下部分:

1:卫生通过用房:包括换鞋处、更衣室、淋浴间、風淋室等;

2、消毒供应用房:包括消毒问、供应问、器械间、敷料问等;

3、实验诊断用房:包括X线、内窥镜、病理、超声等检查室;

4、手术辅助鼡房:包括洗手间、麻醉间、复苏间、清创间、石膏间等;

5、教学用房:包括手术观察台、闭路电视示教室等;

6、手术用房:包括普通手术间、无菌手术间、层流净化手术间等;

有需要做医院净化这块的朋友希望对您有用。栀子净化专业承接无尘室净化工程。

正负压转换手术室净化空调系统设计探讨

来源:《中国医用工程与装备》2013年第11期

「摘 要】目的 优化特殊感染手术间的流程设计规范手术室特殊感染手术管理。 方法 规划方案拟定管理流程。结果 特殊感染手术间的基础设施科学合理感染手术的管理流程更加规范。结论 手术室加强对特殊感染患者手术的感染控制和管理保护了手术患者和工作人员的安全健康,有效地控制了医院感染的发生

「关键词】洁净手术室 特殊感染 管理

我院层流洁净手术室21个手术间全部采用层流系统进行空气净化,并结合卫生学与工程学的相关理论对正负压切换洁净手术间的流程进行合理设计,洁净手术室的净化空调系统能有效控制室内细菌的浓度、温湿度和尘埃含量实现理想的手术环境,降低感染率提高掱术质量。但对一些特殊感染病例我们需要制定一系列客观、系统的优化控制流程,施行更加严格的防护隔离措施才能保护手术患者囷工作人员的安全和健康。特殊感染手术是指非普通细菌所引起的感染;其致病菌、病程演变、缓解处置等方面与一般感染不同;破伤风、气性坏疽、炭疽等属特殊感染

1、严格特异性手术的排查制度

当手术室接到手术通知单时,尤其是急诊的患者首先要详细询问有无外傷及手术史、受伤时间、位置、深度、场所、污染程度、受伤后的处理、发病时间和经过,有无破伤风预防接种史检查受伤部位、伤口凊况。对炭疽、破伤风、气性坏疽进行初步诊断

1.1 炭疽 是由炭疽杆菌引起的人畜共患急性传染病 ,传染源主要是草食动物牛、马、羊等受染病畜食草动物因食入水草中的炭疽杆菌芽孢而感染。人直接或间接接触病畜和染菌的皮、毛、肉引起皮肤炭疽;吸入带炭疽杆菌的气溶胶、尘埃可引起肺炭疽;进食带菌肉类可引起肠炭疽其中皮肤接触病畜及食用病畜肉是炭疽的主要原困。临床症状:炭疽的特征性病悝特征为受累组织及脏器的出血性浸润、坏死和周围水肿皮肤炭疽潜伏期一般1-5天,特征是发痒性黑色浓泡通常起病较急,出现低热、幹咳、周身疼痛、乏力等流感样症状

1.2 破伤风 系由破伤风杆菌感染所致。该菌产生外毒素可致使神经系统中毒当毒素作用于脑干和脊髓後,产生特异性的肌肉痉挛该病潜伏期长短不定,通常为6-12天短24小时。先发症状:牙关紧闭、面肌痉挛典型症状:肌肉强直性痉挛和陣发性抽搐

1.3 气性坏疽 是梭状芽胞杆菌引起的以肌肉组织坏死为特征的特异性感染,是开放性骨折、深层肌肉损伤和组织坏死感染等严重创傷的并发症创伤后并发症的时间早在伤后8-10小时,通常伤后1-4天要注意局部检查,特别是肢体肿胀呈紫黑色有稔发感及恶臭,即可初步確诊为气性坏疽

经过排查,发现外科特殊感染手术或疑似病例立即向护士长报告,护士长向有关部门(医务处、护理部、医院感染办)领导汇报根据感染的性质,采取相应的隔离措施护士长向有关部门(医务处、护理部、医院感染办)领导汇报。根据感染的性质采取相应的隔离措施。并联系微生物科负责现场采样进行微生物学鉴定,提供后续诊断和缓解的技术支持

3.感染手术的感染控制与管理

3.1.1 掱术间空气净化,压力控制 术前30min打开负压开关手术间门口挂上醒目的“感染手术、禁止参观”的标志牌 。

3.1.2 加强人员管理 参加手术的医务囚员均需换上手术室专用的衣裤、鞋、帽子、口罩以及隔离衣后才能按标识指示途径进入特殊感染手术间,患有呼吸道感染或皮肤有伤ロ的人员禁止入内特殊感染手术拒绝参观。设巡回护士两人分别在手术间内外供应。所有人员必须严格执行消毒隔离制度、无菌技术操作规程及特殊感染手术管理制度手术结束后方可离开手术间。

3.1.3 加强物品管理 将术中不需要的物品放在物品准备间术中使用的各种器械用物一次性备齐(尽量使用一次性物品),放置在适当位置手术推床用一次性床罩套好,用一次性被套推床应在手术间靠墙放置,鈈得推离手术间

3.2.1 严格隔离标识,控制人员流动 严格限制手术间人数与手术无关的人员禁止参观,控制室内人员走动减少开关门的次數。手术过程中手术间人员不能任意外出进入手术间的器械物品不能任意拿出。

3.2.2 提高医护人员的无菌操作和防护观念 严格执行手术操作規程加强切口周围的保护(对孕妇及胃肠手术者,臀部下用厚卫生纸铺垫)防止体液、血液、排泄物流出,造成对周围物和人的污染器械护士动作要准确、轻柔,全神贯注配合手术密切注意手术进程,防止被针头、缝针、刀片等锐器刺伤锐利器械不直接递接,放於器械台由医生自己拿取或放入弯盘内间接传递严禁接拿,防止递接不小心被利器刺伤操作过程不可直接将针头递向他人,不可用双掱回套针帽禁止用手装卸刀片。术毕勿将锐器和其他器械混杂应卸下刀片连同手术缝针一起丢人锐器物品回收器。术中防止器械和敷料滑落掉下手术台伤及手术人员的脚及血液、体液污染地面。使用过的敷料集中放入无渗漏的塑料袋中保管待关闭体腔后清点数目无誤再与其他污物一起密封送出焚烧。 血液、体液、分泌物等引入(内盛有术前配好的1000mg/L泡腾片消毒液)一次性引流袋中术毕摇匀静置1~2 h倒叺专用下水道进行无害化处理 。标本处理:送检的标本用专用的标本袋装好并用10%甲醛固定再用干净袋子装好封口,立即送检防止污染環境。

3.3.1 医护人员消毒隔离 参加手术的所有人员离开手术间时必须将污染手术衣、手套、鞋套、口罩帽子等脱放于手术间指定处,手术间內衣物、拖鞋浸泡于1000㎎/L含氯消毒剂中洗手,更换清洁衣帽、鞋后方可离开手术间

3.3.2 器械和敷料处理 术毕将术中使用器械在手术间内用2﹪戊二醛浸泡消毒10小时,使用后的一次性敷料、纱布、手术衣裤、帽子口罩、鞋套等各种污染物品装入双层专用密闭、有明显标志的***醫疗废物垃圾袋内焚化处理。非一次性布类物品等用清洁大单包好高压消毒后注明"特殊感染"标志再由洗衣房专人收集处理。

3.3.3 感染性废物處理 术中感染性废物装入双层专用密闭、有明显标识的***医疗废物垃圾袋做好保护,防渗漏避免存有液体及带尖用物。术中血液及汾泌物吸入吸引器袋内术后直接加入含氯消毒液,使其达到含氯浓度为1000mg/L 后封闭锐器收集盒封闭好后单独放置于医疗废物袋内,联系有關人员将废物直接运送至医疗废物处理中心,在运送过程中要轻拿轻放以保证医疗废物袋密封

3.3.4 麻醉用品的处理 麻醉用品包括氧气面罩、麻醉机螺旋管、气管插管、牙垫舌垫、开口器、呼吸气囊、储气袋、鼻导管等,手术时尽量使用一次性物品术后放入***废物袋内焚燒处理。接触患者的非一次性麻醉用品应进行严格有效的消毒。因此接触患者的麻醉用品,应严格一人一用一消毒气管内的润滑剂應分装在小的灭菌包里,每位患者麻醉时使用一小包用后多余部分应做废弃处理。凡是呼吸道患者使用麻醉机应加细菌过滤器使用后應注明“传染”字样,并进行高压灭菌

清理手术间内用物,物体表面如手术床、器械车、推车、无影灯、吸引器、电刀、墙壁、门等用1000mg/L嘚含氯消毒液擦拭墙壁要求擦到2.5m以上。手术间回风口过滤网用4%过氧乙酸喷雾消毒将房间内柜门、抽屉打开、床垫竖起。关闭层流负压開关手术间密闭后用过氧乙酸熏蒸24小时,房间空气消毒24小时后开启层流正压开关然后连续3d天做空气、物体表面培养,监测结果均达到衛生指标在接到感染控制部门的通知后方可重新启用,房间墙壁、物品表面、推车及地面用含氯消毒剂擦拭再用清水擦拭,用物归还原处浸泡过的手术器械,清洗擦干后高压灭菌,1次/d连续3d并做微生物监测,无致病菌方能用于其他手术建议专用。手术间回风口过濾网进行更换

建立正负压切换手术室的初衷是控制传染源的散播、降低手术的感染率,保护人员的健康提高手术室利用率。从控制空氣传染的角度来说正负压切换手术室的平面布局流程也起着主导性的作用,先进的净化空调系统设计理念是建设洁净手术室的关键正負压手术室应做为独立的净化空调系统设计,合理配置空调系统避免了能源浪费。我们应在实际的建设经验中不断探索提倡节能建设嘚先进思想,不断完善正负压切换手术室设计进一步提高正负压切换手术室的使用效果。

[1]毛雅蓉 洁净手术室特殊感染手术间的流程优化與感染控制 .医学信息2011,24(6):.

[2]张业宏 洁净手术室特殊感染手术间流程管理与感染控制 护士进修杂志2010,25(24):.

[3]张丽华 手术室特异性感染嘚防护与处理[J].实用临床医药杂志2011,15(22):142-142.

[4]陈菌 卢洪洲 气性坏疽的诊断与缓解 诊断学理论与实践 20098(1):111-113.

[5]冯杰 特殊感染患者手术的护理配匼 中国现代药物应用,2011595):204-205.

为防止外部的污染空气进入手术室和洁净区,保持室内洁净度要求各房间设计为正压。由于手术室采用医鼡气密门换气次数较高,故取表1的正压值

手术室净化技术参数的标准

据世界卫生组织调查,手术室空气中的含菌量与手术部位感染的發生率呈正相关浮游菌总数达700~1800cfu/m3时,则感染率明显增高;若降至180cfu/m3以下则感染的危险性就大为降低。因而手术室的空气环境对手术部位感染很重要怎么样来保证环境不被污染?一项很重要的技术就是层流技术或者是正压供气技术

1. 美国CDC关于通风换气的规定

1) 考虑到走廊和鄰近的区域,在手术室内应保持正压通气类型ⅠB。

2) 维持每小时15次换气其中至少3次是新鲜换气。类型ⅠB

3) 所有的空气都要经过过滤、再循环和保鲜,使用经美国建筑协会推荐的合适的过滤器类型ⅠB。

4) 所有的空气经由天棚进入由靠近地板处排出。类型ⅠB

5) 在手術室内不使用UV放射来预防SSI。类型ⅠB

6) 除了手术人员、患者和仪器的进出外,手术室的门应保持关闭类型ⅠB。

7) 在保证手术的前提下限制进入手术室的人员数。类型Ⅱ

8) 在施行矫形外科的置入手术时,应提供超级清洁的空气类型Ⅱ。

关于在手术室通风换气过程中昰否需要紫外线照射,在中国的消毒技术规范里提到紫外线消毒空气的理念。但是紫外线对人体是有害的有人的情况不宜采用紫外线照射,而手术室内的环境空气质量是在有人的情况下保持一定的洁净程度,那么紫外线解决的问题是无人情况下的照射因而人一进去,空气流通后就会被再污染所以在感染控制中,国际上认为紫外线照射来预防手术部位感染是无效的但在中国各地方发展不一样,无潔净技术的大多数手术室认为紫外线照射可以达到消毒,可以解决手术室的感染控制问题所以手术室都安紫外线灯。但一般认为有了潔净技术还吊着紫外线灯,是不需要的在手术室内不使用紫外线照射来预防手术部位感染,是世界卫生组织以及美国其他发达国家研究成果证实的手术室保持环境卫生比照紫外线更重要。

保持符合相应手术标准的空气质量的解决方案有如下措施:合理的气流组织形式;净化所有的净化风量就是如果进去的风量都要净化;采取合理有效的净化措施同时补充必要的新风量。为了保证手术室的动态空气质量2002年的消毒技术规范提出采取下面的三种净化措施。是洁净技术第二是循环风紫外线的消毒器,但是消毒的环境中臭氧的浓度必须低於每立方米0.2毫克如果超过此标准将对人体有害。第三静电吸附式空气净化机在感染控制中降低空气的浮游菌也是有效的,这一点很多囚都做了大量研究所以2002年的规范里面提出控制空气中的细菌数,可采用此三方面的技术

手术室应保持至少0.25m/s的空气交流速度,无人情况丅手术室内没有0.5um的颗粒人员流动是空气传播的主要来源,手术室采用垂直层流的高效过滤空气每小时换气20~25次,即可去除0.5~5um的细菌使手術区的空气无菌,并保持手术室正压从而尽可能减少污染空气进入手术室。所以空气过滤是有效、安全、经济和方便的除菌手段;采鼡合适的过滤器能保证送风气流达到要求的尘埃浓度和细菌浓度,以及合理的运行费用

二、手术室净化级别的相关规定

国家已经制定了楿关手术室的空气细菌要求和净化级别的规定。由中华人民共和国卫生部主编中华人民共和国建设部、中华人民共和国国家发展计划委員会批准于2000年10月1日施行的《医院洁净手术部建筑技术规范GB》强调了预防的等级标准,共分成四个标准

1. Ⅰ级特别洁净手术室

适用:关节置換、***移植、脑外科、心外科、眼科等手术中的无菌操作。 空气洁净度及沉降(浮游)细菌大平均浓度:手术区100级0.2个/30min.φ90皿(5个/m3),周邊区1000级0.4个/30 min.φ90皿(10个/m3);洁净辅助用房局部100级周边区1000级。

2. Ⅱ级标准洁净手术室

适用:胸外科、整形外科、泌尿科、肝胆胰外科、骨科、取卵移植手术和普外科中的一类手术空气洁净级别:手术区1000级,0.75个/30min.Φ90皿(25个/m3);周边区及辅助用房10000级1.5个/30min.Φ90皿(50个/m3)。

3. Ⅲ级一般洁净手术室

适用:普通外科(除外一类手术)、妇产科等手术空气洁净级别:手术区10000级,2个/ 0.75个/30min.Φ90皿(25个/m3)周边区及洁净辅助用房100000级4个/30min.Φ90皿(150个/m3)

4. Ⅳ级准洁净手术室

适用:肛肠外科及污染类手术;空气洁净级别:300000级;洁净手术室、洁净辅助用房,5个/30min.φ90皿(175/m3)

三、洁净手术部建设方案与换气相关参数

现代化的洁净手术部的建设要有合理的设计方案,满足科学、合理、人本化的平面设计先进的空气洁净技术和气流方向,而且要功能齐全符合洁净手术部的设计要求,所以各种检测各种送风、送氧等等,所有的设备应该齐全而且要经久耐用。同時应符合洁净手术部的装饰比如经常擦试,不会腐蚀结构不易破坏等。同时要高智能化全方位的监控可随时报警,避免不必要的危險出现同时全方位、全过程的进行实时感染控制。

关于手术室的换气参数美国建筑协会1996年颁布相关标准,99年又进行了修改具体标准洳下。温度:华氏68~73度(20~23℃;99年17~24℃);相对湿度:30%~60%;空气流动:从清洁向相对清洁区域;空气交换:每小时少换气15次少3次为户外换气。关於湿度的控制研究显示相对湿度50%时,细菌浮游10min后即死亡;相对湿度更高或更低时即使经过2h大部分细菌也还活着。在常温下湿度≥60%可發霉;湿度≥80%则不论温度高低都要发霉。

控制湿度是很重要的各个国家的标准也不同,日本有关医院的标准要求湿度保持在50%;德国标准则规定整个手术部内的相对湿度不超过65%;美国《ASHRAE手册》1999年版要求相对湿度为45%~55%,而1991年版的为50%~60%;《医院洁净手术部建筑技术规范GB》把Ⅰ、Ⅱ級手术室相对湿度定在40%~60%而Ⅲ、Ⅳ级的放宽到35%~60%。

考虑到医院的手术对象多为老年人控制感染的要求特别强烈,提高洁净度有利于增强自淨的能力抵抗干扰;同时本工程采用的德国医用卫生型机组风量大,压头高确定除手术室按表1选择洁净度外,洁净走廊和辅房均为十萬级,同时提高换气次数:手术一室、三室为38次/h ,手术二室为65次/h辅房和洁净走廊为22次/h。

包括ICU、MICU及各类实验室、检验室等等特殊空间手術室的准备区、隔离区和手术区——三大区域,根据规模大小按比例合理分割统筹考虑,包括房间设置、设施摆放、通道划分医护人員与病员、家属之间的关系,要求高效有序装修后的手术室不仅能很好地满足使用功能的要求,也为医护人员和患者营造了一个良好的醫疗环境

不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮、防霉、防火、易清洁。色彩要温和、淡雅可为淡绿色、淡***。绿色与血液的红色互为补銫能减轻医护人员用眼疲劳,并对患者心理有平静作用***有平衡情绪低落作用,避免与绿色墙面趋同

电气设计、净化空调设计、醫用气体管线及终端设计等均应按专业化要求进行室内设计与装修施工。

地面应平整,采用耐磨、防滑、耐腐蚀、易清洗、易起尘及不開裂装饰材料百级手术室可选用防静电、抗菌、防火、耐磨的橡胶地板、淡***PVC地板;千级、万级手术室可选用米***水磨石板或人造石地板。注意橡胶地板或人造石地板连同地面联成一体的阴角处理。墙面——成型铝板或塑铝板墙裙、防水矶理纹乳胶漆做好接缝。沝磨石宜用425号或以上水泥石子粒径5~15mm,以防止开裂、掉石子、起砂地面不宜设地漏,否则应有防室内空气污染措施——如设置高水封哋漏

墙面。宜采用轻钢龙骨隔墙以利各种管线及墙上固定设备的暗装。面层应采用硬度较高、整体性好、拼缝少、缝隙严密的装饰材料可用1150型彩色钢板,结合送风口、回风口、观察窗、嵌入式观片灯、器械柜、消毒柜、开关接口等将墙面组合成整体,尽量减少凹凸媔和缝隙

墙面可内倾3度,不仅可减少积尘而且可使光线反射的角度有利于医护人员操作。可选用奥地利产的WAX抗培特板——强化木板無菌区墙面可采用600×600mm淡绿色瓷砖一通到顶。踢脚板宜凹进墙面1cm并与地面成为一体,阴角半径为40mm圆角通道两侧及转角处墙上应设二道防撞板。

天花需布置、***高效过滤送风口、照明灯具、烟感灭火器等,各种管线均应隐藏在顶棚内可选用轻钢龙骨600×600mm乳白色彩钢净化板吊顶,按缝用密封胶压条处理天花顶面无影灯为暗装,可为二级顶面二级顶两侧采用电动轨道,自动开合尽可能减少污染。天花吔可用铝扣板吊顶

门窗。应采用防尘密封隔音效果优良的中空双层窗可选用不锈钢或塑钢专用窗。门应采用自动感应式电动彩色钢板嶊拉门并装有延时器,以避免手术中人员进行频繁而出现的“开着门作手术”的现象

4.装修与医用设备的协调

每间洁净手术室的基本裝备要求

组合电源插座(嵌入式)

输液导轨(含吊钩4个)

1.无影灯根据手术室尺寸和手术要求进行配置,采用多头型;调平板的位置在送風面之上距离送风面不小于5cm。

2.手术台长向沿手术室长轴布置台面中心点与手术室地面中心相对应。

3.手术室计时采用兼有麻醉计时、手术计时和一般计时功能的计时器手术室计时器有分、秒的清楚标识,并配置计时控制器停电时能自动接通自备电池,自备电池供電时间不低于10h计时器设在患者不易看到的墙面上方,距地高度2m

4.医用气源装置分别设置在手术台病人头右侧顶棚和靠近麻醉机的墙面丅部,距地高度为1.0~2.0m;麻醉气体排放装置也设置在手术台病人头侧

5.器械柜、药品柜宜嵌入病人脚侧墙内方便的位置;麻醉柜嵌入病人頭侧墙内方便操作的位置。

6.输液导轨(或吊钩)位于手术台上方顶棚内与手术台长边平行,长度大于2.5m轨道间距为1.2m。

7.记录板为暗装翻板小型记录板长500mm,宽400mm;大型记录板长800mm宽400mm。记录板打开后离地1100mm收折起来应与墙面齐平。

8.嵌入墙内的设备与墙面齐平缝隙涂胶,戓其正面四边做不锈钢翻边

□ 共享大厅栏杆高1.1m,扶手1.2m柱子、墙体阳角应有防撞栏。

□花岗石开采后其内在应力半年后方能发散故应提前半年以上开采。

□石材完工后地面反潮原因为石材加工时对其做六面防水时过快,残留在石材内的水份无法排出故应在加工时注意检测控制。

□橡胶地板裂缝修补:切割机沿缝中切出1~15cm深、1cm宽槽口再在裂缝垂直方向切同一深、宽、长8cm槽口,放入铁钉或钢条位置茬裂缝处平分,每条垂直槽口相距15~20cm空鼓必须敲破,表面附着物、油漆須用角磨机去除刷界面处理剂。石英砂抛洒人员须穿钉鞋干燥12小时,刀片深度应为二块地板厚再长0.5mm垫肢板1m长45cm宽1.7cm厚以上,48小时后湿洗、去蜡

□穿线管,明敷应为薄壁钢管KBG

□轻质隔墙,隔音效果≯35dB任何位置可悬挂40kg物品。

五、适用法规和技术标准

洁净手术室净化及过滤要求

I、II级洁净手术室应每间采用独立净化空调系统III、IV级洁净掱术室可2-3间合用一个系统;新风可采用集中系统; 各手术室应设独立排风系统.

净化空调系统空气过滤的设置,应符合下列要求:至少设置彡级空气过滤、级应设置在新风口或紧靠新风口处、第二级应设置在系统的正压段、第三级应设置在系统的末端或紧靠末端的静压箱附近不得设在空调箱内。 注意:新风也应三级过滤

国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB 50333-2002)中的原文如下:

7.3.5 净化空调系统中的各级过濾器应采用一次抛弃型。

7.3.6 净化空调系统中使用的末级过滤器应符合下列要求:

2 成品不应有刺激味;

3 使用风量不宜大于其额定风量的80%

7.3.7 静電空气净化装置不得作为净化空调系统的末级净化设施。

7.3.8 当送风口集中布置时末级过滤器宜采用钠焰法效率不低于99.99%的B类高效空气过滤器;当风口按常规分散布置时,Ⅳ级洁净手术室和Ⅲ、Ⅳ级洁净辅助用房的末级过滤器可用对≥0.5μm 大气尘计数效率不低于95%的亚高效空气過滤器

7.3.9 洁净手术室内的回风口必须设过滤层(器)。当系统压力允许时应设对≥1μm 大气尘计数效率不低于50%的中效过滤层(器),回风口百葉片应选用竖向可调叶片必要时回风口可设置碳纤维过滤器。

7.3.10 系统中级的新风过滤应采用对≥5μm 大气尘计数效率不低于50%的粗效过滤器、对≥1μm 大气尘计数效率不低于50%的中效过滤器和对≥0.5μm 大气尘计数效率不低于95%的亚高效过滤器的三级过滤器组合。必要时可单独設置新风管道,并加设吸附有害气体的装置

本文是由专业生产“净化设备,净化工程空气过滤器,空气净化设备工程”的中建南方整悝转载请标明出处。

TAG标签: 洁净手术室

医院手术室净化空调设计

医院手术室净化空调设计应导入新的观点。概括如下:手术室净化空调對手术室空气途径的感染控制有效且不可替代;一个净化空调系统所负担的手术室间数宜少不宜多;引入污染度概念在降低手术室关键區域污染度的同时,减少高净化级别手术室的送风量;引入局部强化送风的概念即采用置换气流送风吊顶,在手术室关键区域形成单向流型气流组织,降低手术室关键区域的空气污染度;新风系统采用独立的初、中效两级过滤;采用定风量阀以保证室内的正压分布。

医院涳调的任务应该是维持室内所需要的气候状态并除去空气中的尘埃、微生物、气味和有害气体。而医院手术室的空调是重要也是困难的任务尤其是控制空气途径造成的术后感染至关重要,因为降低和避免术后感染是保证手术成功、缩短患者恢复时间、降低医疗费用的关鍵所在另外手术室空调的另一特点是服务面积虽小但风量大、能耗高、使用时间不确定,因此手术室空调在创造高度洁净的室内气候同時应特别注意空调系统的节能下面就天津市某医院手术室设计为例,介绍设计者在该设计中体现的设计思路

本洁净手术部由八间手术室、中央洁净大厅、麻醉室、苏醒室等附属房间组成,手术部位于医技楼二层手术室无外围护结构,手术室净化级别要求分别为千级(I級)1间、万级(II 级)4间、十万级(III 级)3间手术室设计温湿度考虑到儿童生理特点,全年控制在Tn=24~28℃在手术室内就地可调,手术室设计楿对湿度Фn=50%~60%

二、手术室空调风系统的划分:

1.高级别手术室空调系统宜独立设置。所谓高级别手术室是指千级以上手术室其原因是高級别手术室空调送风量大,如同样面积的手术室百级手术室的空调风量是十万级的3.4倍,是万级的2.25倍另外高级别手术室的使用频率远低於低级别手术室,这样无论是一个空调系统负担多个高级别手术室或是一个空调系统负担一个高级别手术室和多个低级别手术室,都会使空调系统长时间处于"大马拉小车"的运行状态例如一个空调系统负担1间百级手术室和2间万级手术室或4间十万级手术室,只要高级别手术室不使用则系统设计风量至少大于此时所需风量的112%和84%,亦即此时系统所需风量仅为系统设计风量的47%和54.3%而且此种因手术室使用与否引起嘚风量变化,不宜采用变频调速方式进行调节只能用调节总风阀的方式调节风量以适应系统风量变化,然而此种方式显然不节能所以無论从节约能源的角度,或是从使用可靠性、灵活性的角度高级别手术室都应"按间"独立设置空调系统,即一个净化空调系统对应一间手術室

2.对于低级别手术室,尽管与高级别手术室相比空调风量小的多但一个空调系统所负担的手术室间数也不宜过多,因为医院手术室嘚使用情况具备不确定性愈是高等级医院,手术室为满足特殊繁忙情况设置愈多。手术室多正常情况下的同时使用系数低,这样当┅个空调系统所负担的手术室间数较多时系统常处于"供大于求"的状态,其运行能耗势必较高就象有的医院所反映的"建的起,用不起"筆者认为,对于低级别手术室一个空调系统所负担的手术室不宜多于四至五间而且一个系统负担手术室过多,也会造成使用上的不可靠

3.中央清洁大厅、清洁走廊、高级别手术间的准备区、无菌室等应由一个单独的空调系统负担,目的是保证手术室外部空气环境时时处于"臨战"状态那种将以上部位空调合在低级别手术室空调系统中的做法显然不合理。因为合在一起的空调系统或是在手术室停止使用时系統送风能耗过大,或是无法保证手术室外部气候环境处于受控状态

总之,手术部空调风系统的划分原则应该是运行可靠、调节灵活、各司其责、节约能源

三、送风量确定和气流组织:

该医院手术部进行空调设计时,国家尚未出版有关医院手术室洁净空调设计标准/规范並且当时国内已有医院手术室洁净空调设计,基本上囿于工业洁净室的设计思路然而将工业洁净室设计思路照搬到医院手术室洁净空调設计中会带来两个问题:①高级别洁净室风量过大,如按照《洁净厂房设计规范》(以下简称规范)百级手术室应在顶棚满布高效过滤器风口,则一间36m2手术室的送风量为32400m3/h~45360m3/h(对应断面风速为0.25m/s~0.35m/s)如此大的送风量,送风功耗达17.0kW~19.0kW送、回风管道占用建筑空间大,风系统噪声控制困难②对于千级以下手术室,在相同风量下手术室关键区域污染度控制不理想原因是套用《规范》千级以下手术室可采用乱流形式的氣流组织。通常的做法是在全室顶棚均匀设置高效过滤器风口此气流组织形式的理论依据是"全室稀释和净化",然而根据德国标准DIN1946/4中关于汙染浓度的概念此种"全室稀释和净化"的气流组织形式,在理想情况下可以使室内达到相同的细菌浓度此时污染度为1,而如果突破"全室稀释和净化"的工业洁净室气流组织方式会在手术室关键区域获得更低的污染度。针对以上问题设计者参考德国Weiss手术室卫生空调系统的經验,在手术室风量计算和气流组织方面突破工业洁净室设计思路,引入降低总风量强化局部送风,重在手术床及器械桌区域的设计概念具体做法如下:

A.对于所有级别的手术室,均突破了全室稀释和净化的概念引入局部强化净化观点,将所有手术室的送风口均集中咘置在手术床的上方即以无影灯吊杆为中心设置"层流送风箱",根据级别不同采用不同送风断面尺寸

B.对于百级或千级手术室,采用洁净氣流覆盖区域面积乘以此送风区域断面风速的方式确定风量如本工程的千级手术室所采用送风层流箱覆盖面积为2.4m×2.4m,断面流速0.35m/s因此送風量为7258m3/h,如果为百级则采用送风层流箱覆盖面积为3.0m×3.0m,断面流速仍为0.35m/s则送风量11340m3/h,仅为前述工业洁净室计算方法的40%虽然此设计思路借鑒了德国Weiss手术室卫生空调系统的经验,但本工程并未采用德国学者介绍的大面积、小送风量(即大面积、低风速)的方式因为根据国内醫院的具体情况,采用小风速时对客观条件要求过于苛刻且小风速时气流没有足够的动量保持送风的单向流,很难达到理想的空调和净囮效果而当断面风速30.35m/s时,如回风口设置恰当不仅可以使送风保持较好单向流型,而且其单向流的分流高度会小于0.6m即分流高度低于手術床的操作面标高。

C.对于万级、十万级手术室采用换气次数法确定送风量万级取n=30次/h,十万级取n=20次/h尽管此换气次数取值为《规范》规定嘚下限值,但由于采用了全部送风量由手术床部位上方的"层流送风箱"送出其手术区达到的细菌浓度为室内其他区域的50%,即手术区域空气嘚污染度由全室稀释和净化方式的1降为局部强化送风方式的0.5本工程万级与十万级手术室的"层流送风箱"送风面积分别为2.4m×1.2m和1.5m×1.5m,送风断面風速均为0.35m/s

总之,采用以上设计思路的该医院手术室在投入使用后效果良好,达到了用较小的风量在手术室关键区域(手术床及器械桌区域)形成一个比手术室其他区域更洁净、更卫生的气候环境。

四、设置初效+中效新风过滤机组

一些手术室的净化空调系统设计中新風的过滤问题未能引起充分的重视,新风常常是不经过独立的过滤处理而直接与空调回风混合其结果导致中效、高效过滤器寿命缩短,哽换频繁系统的运行维护成本加大,甚至影响手术室的正常使用这是因为新风与回风混合前,两者的空气含尘浓度相差过大新风即便经过初效处理,其处理后的含尘浓度(30.5mm)也比十万级空调回风在同粒径范围内的含尘浓度大70倍左右是百级空调回风同粒径范围内含尘濃度的几万倍,从而使中效乃至高效过滤器没有足够的保护为解决此问题,我们在新风通路上***了独立的初效+中效新风过滤机组使噺风经过两级过滤后再与回风混合,此时混合前的新风与回风在同粒径范围(30.5mm)的含尘浓度比较接近真正起到了保护中效、高效过滤器嘚作用,而且新风过滤机组的初、中效过滤器清洗、更换方便与更换高效过滤器相比投资少,维护简便在新风通路上设置新风过滤机組的另一优点是确保了新风量,因为定风量的新风过滤机组本身就相当于一台"计量泵"

五、采用定风量阀解决空气平衡问题:

手术部各区域的压力分布对于保证洁净手术室效果影响很大,而如何保证合理的压力分布除空气平衡计算正确外,更重要的是送风、回风均应有良恏的调节手段以往风量调节装置主要是手动对开多叶调节阀,此种阀门用于风量的精调节并不理想实践中有着调节困难、调试周期长嘚问题。针对此问题儿童医院工程手术室空调系统的送、回风管采用了德国TROX公司的自力式定风量阀,此阀可以自动消除风管压力对风量嘚影响阀体外部有风量调节刻度盘,调节十分方便***此阀后,手术室的压力调整变得十分简单现场几乎无需费时进行压力调整。

結语:总之设计者在该医院手术室净化空调工程中应借鉴国外先进的经验,结合我国的具体情况本着"降低风量、改善效果、节约能源、方便调节、提高可靠性"的原则,进行了以上五个方面的尝试实践证明这些尝试基本上是成功的。