浆砌片石挡墙人工费装铁丝笼清人工费多少钱

这个要根据定额来看撒从挡土牆的材料和人工来看。

我们这里一般是220左右

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道嘚***

说明:本挡土墙施工段位于6#弃土場(K16+360处路线左侧)为防止弃土流失,保持水土稳定而设立本段挡土墙工程施工时应严格按图纸及相关规范要求施工。为规范、合理安排施工现作出如下交底:

1、首先,组织施工技术人员熟悉图纸、设计要求对图纸进行仔细研究,制定出详细的施工方案对施工人员進行岗前培训和技术安全教育。

2、根据图纸及有关文件要求利用全站仪对开挖断面进行准确、详细的施工放样工作,放样后应报工程师進行复核、认定

3、对施工现场搞好清现工作,对材料堆放场地进行表面处理材料堆放地应选在地势较高的地方,严防水流冲刷造成鈈必要的损失。且场地要平整、坚实不允许有杂草、杂物,砂石材料应分开堆放严禁混杂,各种砂石材料应堆放整齐并设置标示牌。

4、对机械进行调试对拌和机的数量应根据实际施工情况进行调整,并有充分的机动性

在监理工程师对放样进行复核认定无误后方可進行基础开挖工作,首先采用挖机根据现场施工人员利用测量数据指导开挖挖到设计标高以上30厘米左右时停止,由人工进行削坡及基础清理工作如果遇有坚石时,应由人工进行打眼放炮打浅眼,放小炮严禁放大炮,以防止破坏已完成边坡的稳定放炮时应由有经验嘚专业人员进行装药引爆。爆炸区周围应有安全警示牌由专人对行人及车辆进行指挥。待引爆后经专业人员检查无误后人员车辆方可通荇如果发现有瞎炮或盲炮时,要按爆破安全制度的有关要求进行处理严禁违章操作。挖基土石方应及时清理不能影响砌筑工作,要莋到场地平整无杂物。待人工清基达到设计标高后应由监理工程师进行地基承载力试验及基坑断面的验收,合格后方可进行砌筑工作否则要根据监理工程师的要求进行修整、处理,直到满足设计要求为止

1、首先,应掌握好7.5#砂浆配合比砂浆拌和要用砂浆拌和机或小型滚筒式拌和机,严禁人工拌和水泥和砂要进行检测。使用合格材料不合格材料严禁进场。

2、在浆砌前准备充足的合格材料砂子为Φ粗砂,压碎值、含泥量、细度模数应充分满足要求浆砌片石挡墙人工费用砂最大尺寸不大于5毫米,单个浆砌片石挡墙人工费厚度不应尛于15厘米镶面石料应选择尺寸稍大并具有较平表面,且应稍加粗凿在角隅处应使用较大石料,大致方正

3、块石宜选用结构密实、干淨、质地均匀、不易风化且无裂缝的硬质石料,抗压强度不小于30 MPa自重必须达到22KN/m3;块石应大致方正,上下面大致平行石料厚度不应小于15厘米,厚度宜20—30厘米石料宽度为厚度的1.5—2倍,石料长度为厚度的1.5—3倍浆砌片石挡墙人工费应具有两个大致平行的面,其中一条边长不尛于30厘米石料的尖锐边角应凿去,所有垂直于外露面的镶面石表面应平整其表面凹陷深度不得小于2厘米,角隅石、镶面石根据需要应修凿至所需形状整个块石应有五个面、八个棱。

4、水应使用饮用水水泥应选用合格厂家进货,每批水泥都应有出厂合格证且每100吨砂、水泥都应有化验数据,合格后方能使用

1、砌筑前先用木杆及细铁丝按设计坡度和标高挂线,砌筑时必须两面立杆挂线或样板挂线外媔线应顺直整齐,逐层收坡内面线可大致适顺,在砌筑过程中应经常校正线杆以保证砌体各部尺寸符合图纸要求。

2、砌筑前每一石块均应用干净水洗净并彻底饱和之其垫层应干净并湿润。采用座浆挤浆法砌筑严禁采用灌浆法施工,所有石料均应座于新拌砂浆之上茬砂浆凝固前,所有缝隙应填满砂浆石块固定就位。垂直缝的满浆系先将已砌好的石块就位后灌入砂浆

3、所有石料均应按层砌筑。当砌体相当长时应分为几段。砌筑时相邻高差不大于1.2米段与段间设置沉降缝,各段水平砌缝应一致

4、先铺砌角隅石及镶面石,然后铺砌帮衬石最后铺砌腹石。角隅石或镶面石应与帮衬石互相锁合帮衬石与腹石应互相锁合。

5、如果石块松动或砌缝开裂应将石块提起,垫层砂浆与砌缝砂浆清扫干净然后将石块重新铺砌在新砂浆上。

6、在砂浆凝固前应将外露缝勾好勾缝深度不小于20毫米。如若不能按這样将外露缝勾缝应在砂浆凝固前,将砌缝砂浆括深不小于20毫米为以后勾缝左准备。

7、够好缝或灌好浆的砌体在完工后视水泥种类忣气候情况,在7—14天内加强养生

8、砂浆采用M7.5号砂浆,应有适当的和易性和稠度;勾缝用砂浆拌和时间不少于1.5min拌和后2~3h内应使用完毕,不允许加水重塑在运输过程或储存器中发生离析、泌水的砂浆,砌筑前应重新拌和;已凝结的砂浆不得使用。砂浆试块每工班取二組

9、浆砌片石挡墙人工费砌体。浆砌片石挡墙人工费应分层砌筑一般2—3层组成一个工作层,每一工作层应大致找平应选用具有比较岼整表面的大尺寸石块作为角隅石及镶面石。相对长和短的石块应交错铺在同一层并和帮衬视或腹石交错锁结竖缝应与邻层的竖缝错开。一般平缝与竖缝宽度当用水泥砂浆砌筑时浆砌,上下层竖缝错开距离不小于8厘米灰缝不大于40毫米,也不得小于10毫米可以用石片填塞竖缝,但不允许用比缝宽度大的石片

10、块石砌体应成行铺砌,并砌成大致水平层次镶面石应按一丁一顺或一丁二顺砌筑,任何层次石块应与邻层石块搭接至少8厘米砂浆砌筑缝宽度应不小于3厘米,帮衬石及腹石的竖缝应相互错开砂浆砌筑平缝宽度不应大于3厘米,竖縫宽度不应大于4厘米

11、整个砌筑工作应砂浆饱满,不允许用垫石支撑大浆砌片石挡墙人工费中间砂浆饱满后才可用小浆砌片石挡墙人笁费填塞。

12、泄水孔的设置:泄水孔直径为φ10cm孔眼间距2~3m,上下交错布置最下排泄水孔的出水口应至少高出地面30cm,泄水孔采用φ10cmPVC排水管横坡采用4﹪入水孔周围设置砂砾或碎石虑层,并用无纺土工布包裹最底层泄水孔下部应填筑粘土以防渗水。

13、沉降缝的设置:沉降縫处要求上下顺直不允许弯曲、扭斜,挡土墙分段长度5~10m两段间设沉降缝缝宽2cm,缝内填充沥青麻絮或沥青木板等弹性材料沿墙的内、外、顶三侧堵塞,深度不小于20cm

1、砂浆采用搅拌机现场拌和,拌和时间满足规范要求砂浆随拌随用。施工放线准确挂线牢靠,内实外美勾缝饱满,顺直圆滑

2、石块安放在砂浆床面后不得再撬动,以免损失粘结力如必须移动时,应向上提起再安放妥当,防止松動邻近石块石块间要砂浆饱满,相互咬紧

1、施工应按图施工,并满足相关规范要求

2、石料规格和质量应符合有关规定。

3、地基与基礎必须满足图纸要求

4、砂浆或混凝土的配合比应符合试验规定。

5、砌石分层错缝浆砌时坐浆挤浆,嵌填饱满密实不得有空洞。

6、墙褙填料符合图纸要求

7、沉降缝、泄水孔的位置和数量应符合图纸要求。

8、砌体坚实牢固勾缝平顺,无脱落现象;混凝土表面平整无蜂窝麻面。

9、泄水孔坡度向外无堵塞现象。

10、沉降缝整齐垂直上下贯通。

11、位于弯道处的挡土墙要平顺、圆滑、美观

12、浆砌片(块)石墙身应满足下列检查项目:

浆砌片(块)石和混凝土挡土墙检查项目

砂浆或砼强度(Mpa)

20m用经纬仪检查3点

20m用水准仪检查1点

20m用尺量2個断面

20m用水准仪检查1点

20m用2m直尺检查3处

1、操作人员必须严格遵守安全操作规程,特殊工种须持证上岗严禁带病或酒后作业,严禁赤脚、穿拖鞋或高跟鞋进入施工现场施工人员进入施工现场必须戴安全帽。转运浆砌片石挡墙人工费时注意安全,避免被浆砌片石挡墙人笁费砸伤

2、施工现场各种机具设备、材料、水电管线布置合理。施工现场用电必须有专人进行管理和使用并符合安全用电规定。主要機械设备应设置标牌各种材料堆放应整齐并标识。

3、施工管理人员及一线工人必须佩戴安全帽作业高处砌筑需要搭架子作业时,现场莋好安全防护铺设木板,竹夹板挂安全网等安全防护设施。必须检查脚手架的稳定性高空作业工人必须佩戴安全带、安全绳。

4、夜間施工***足够的照明设备确保安全施工。

5、除机动车辆外所有运行机械设备、生产设备、工作场所均须搭设雨棚,防止雨水进入电氣设备造成电气设备跳闸或烧毁防止人员在雨天出现安全事故。

6、本工程处于梧州市属于亚热带季风气候区,雨量充沛雨水集中时期,密切关注洪水、泥石流、塌方等现象出现确保人员、机械安全的情况下方可进入工地,对浆砌浆砌片石挡墙人工费挡墙进行防水保護防止雨水浸入基础,影响墙体质量

7、加强行车道路维修,及时排出路基积水使施工道路畅通,保证工程顺利进行

1、要密切与当哋政府联系沟通,并取得工作上的支持注意占用的乡村道路及施工便道的养护和维修,及时洒水养护减少灰尘对农作物和周围居民生活的影响。

2、保持施工现场整洁做到材料堆放整齐,机械设备停放有序

3、施工过程中必须与当地群众搞好关系,不准随便动用当地群眾的一草一木

4、挡墙施工过程中,袋装水泥袋、废弃石料等废弃物不随意丢弃应统一堆放在指定位置。

5、工程用料根据具体情况堆放在施工场地和征地线内,不影响农田耕种和污染环境每道工序施工时做到工完料尽,并对场地进行及时清理保证施工场地整齐。

参考资料

 

随机推荐