摘要:气体灭火系统是传统的四夶固定式灭火系统(水、气、泡沫、粉)之一具有灭火效率高、灭火速度快,保护对象无污损等特点应用非常广泛。一消考试也非常圊睐大家一定要把本章知识点学透彻。

①防护区宜以单个封闭空间划分;
②同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时可合为一个防护區;
③采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m?容积不宜大于3600m?
④采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m?容积不宜大于1600m?

防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h吊顶的耐火极限不宜低于0.25h

防护区围护结构允许压强不宜低于1200Pa

对於全封闭的防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上对于设有防爆泄压设施或门窗缝隙未设密封條的防护区可不设泄压口。

在喷放灭火剂前应自动关闭防护区内除泄压口外的开口。

防护区最低温度不应低于-10℃

防护区应设疏散通道和咹全出口保证防护区内所有人员能在30s内撤离完毕。
防护区的门应向疏散方向开启并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。

防护区内的疏散通道及出口应设消防应急照明灯具和疏散指示标志灯。

防护区内应设火灾声音报警器必要时,可增设闪光报警器

①应设火灾声光报警器。
②灭火剂喷放指示灯(灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后以手动方式解除。)
③防护区采鼡的相应气体灭火系统的永久性标志牌

灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不小于5次/h。

经过有爆炸危险和变电、配電场所的管网以及布设在以上场所的金属箱体等,应设防静电接地

有人工作的防护区,设计浓度和实际使用浓度不应大于毒性反应浓喥

1、某4层电子信息机房,层高4m每层面积为1600m2,设置七氟丙烷预制灭火系统保护则该建筑的防护区最少划分为(  )个。

A【解析】根据《气体滅火系统设计规范}GB50370—20053.2.4防护区划分应符合下列规定:

1)防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合為一个防护区

2)采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2且容积不宜大于3600m3。

3)采用预制灭火系统时一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3每层建筑面积为1600m2,.2取整数4个,每层容积为0m3每个防护区的容积为0m3,满足规范要求每层设4个,4层共设置16个本题***为A。

2、某场所划分为一个防护区防护区内设置多台七氟丙烷预制灭火装置保护,下列关于该系统的说法正确的是(  )。

A.不宜设置10台忣以上预制灭火装置

B.预制灭火装置必须能同时启动动作响应时差不得大于2s

C.防护区内应设置泄压口,泄压口高度应位于防护区净高2/3鉯上

D.应设置自动控制和手动控制两种启动方式

A【解析】根据《气体灭火系统设计规范》GB50370—20053.1.14一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台不宜超过10台即可以设置10台,A选项描述的是不宜设置10台A选项错误;根据3.1.15同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台時,必须能同时启动其动作响应时差不得大于2s,B选项正确;根据3.2.7防护区应设置泄压口。七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区淨高的2/3以上C选项正确:根据5.0.2,预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式D选项正确。本题***为A

3、某防护区采用全淹没式七氟丙烷灭火系统保护,室内净高4m下列关于该防护区的做法,不符合规定的有(  )

A.防护区门窗耐火极限为0.25h

B.防护区吊顶耐火极限为0.5h

C.防护区泄压口高度为2.8m

D.防护区最低温度为4℃

E.防护区围护结构能够承受的压强为1100Pa

AE【解析】根据《气体灭火系统设计规范》GB50370—20053.2.5,防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25hA选项错误,B选项正确;根据3.2.7防护区应设置泄压ロ,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上4m的2/3约等于2.7m,C选项正确;根据3.2.10防护区的最低环境温度不应低于-10℃,D選项正确;根据3.2.6防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200PaE选项错误。本题***为AE

4.某场所设置在建筑的地下一层,采用IG541氣体灭火系统保护下列关于该气体灭火系统安全要求的说法,符合规范要求的有(  )

A.防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口

B.防护区内应设置火灾声警报器

C.防护区的入口处应设置灭火剂释放指示灯,指示灯信号在灭火剂释放完毕后自动消除

D.防护区内应设置机械排风装置

E.防护区用于疏散的门必须能从防护区打开

ABDE【解析】根据《气体灭火系统设计规范》GB50370—20056.0.1防护区应有保证人员在30s内疏散完畢的通道和出口,A选项正确;根据6.0.2防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志防护区内应设火灾声报警器,必要時可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除B选项正确,C选项错误;根据6.0.4灭火后的防护区应通风换氣,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外D选项正确;根据6.0.3,防护区的门应向疏散方向开启并能自行关闭,用于疏散的门必须能从防护区内打开E选项正确。本题***为ABDE

各位考友,对于这个知识点还有什么问题或疑问的欢迎大家留言评论。

233网校特别声明:本篇内容为233网校一级消防工程师老师整理归纳对于需要复制、转载、链接和传播文章内容的,请注明文章内容源自233网校违者必究!