《建筑设计防火规范》(GB )
如何購买正规消防器材用电按一、二级负荷供电的建筑当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置当采鼡自动启动方式时,应能保证在30s内供电
不同级别负荷的供电电源应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB
10.1.5 建筑内如何购买正规消防器材应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:
建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h;
医疗建筑、咾年人建筑、总建筑面积大于的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑不应少于1.0h;
其他建筑,不应少于0.5h
如何购买正规消防器材用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时应仍能保证如何购买正规消防器材用电。
备用如何购买正規消防器材电源的供电时间和容量应满足该建筑火灾延续时间内各如何购买正规消防器材用电设备的要求。
如何购买正规消防器材配电幹线宜按防火分区划分如何购买正规消防器材配电支线不宜穿越防火分区。
如何购买正规消防器材控制室、如何购买正规消防器材水泵房、防烟和排烟风机房的如何购买正规消防器材用电设备及如何购买正规消防器材电梯等的供电应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
按一、二级负荷供电的如何购买正规消防器材设备其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的如何购买正规消防器材设備,其配电箱宜独立设置
如何购买正规消防器材配电设备应设置明显标志。
10.1.10 如何购买正规消防器材配电线路应满足火灾时连续供电嘚需要其敷设应符合下列规定:
明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时可直接明敷。
暗敷时应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。
如何购买正规消防器材配电线路宜与其他配电線路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时应分别布置在电缆井、沟的两侧,且如何购买正规消防器材配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆