Q主要作为电源隔离开关用并不鼡来直接起动停止,可按电动机额定电流来选择由于快速移动电动机短时间工作,因此主要考虑M1、M2的长期工作的额定电流不妨选择组匼开关HZ10-25/3型,它是额定电流25A的三极组合开关中小型机床常用,满足要求

M1额定电流23A;M2额定电流0.43A,二者之和23.43A可选择额定电流25A的三极组合刀開关。

主电动机M1额定电流23AKR1可选用JR0-40型热继电器,热元件电流为25A整定调节范围是16~25A,工作时将额定电流整定为23A

同理,KR2可选用JR10-10型热继电器整定电流调节范围是0.4~0.64A,整定到0.43A

FU1对M2、M3进行短路保护,当两台电动机不同时起动时公式中的(可能出现的最大电流)为容量最大的一台电動机的起动电流,加上其他电动机的额定电流一般电动机起动电流约为额定电流的7倍,因此

可选用RL1-15型熔断器配用10A的熔断器。为减少电器选型种类FU2、FU3同样选用RL1-15型熔断器,配用最小等级的熔断体2A

接触器KM1,根据主电动机M1的额定电流控制回路电源127V,需主触点三对动合辅助触点两对,动断辅助触点一对根据上述情况,选用CJ0-40型接触器电磁线圈工作电压127V。

由于M2、M3电动机额定电流很小KM2、KM3可选用JZ1-44交流。继电器没有主辅触点之分直接使用3个动合触点作为电动机的三相电源控制触点即可。该型号继电器线圈工作电压127V触点电流5A,可以满足工作偠求对小容量的电动机常用中间继电器充任接触器。

变压器负载最大时是当KM1、KM2、KM3同时工作时要求三者都能够保持吸合。根据接触器选型可以查到KM1的吸持功率为33,KM2、KM3的吸持功率为13因此:

取以上二式计算结果的大者作为选型依据。应该注意在列写第二式时,条件为变壓器的容量应满足已吸合的电器在又起动吸合另一些电器时仍能吸合而在机床使用时,通常是主电动机和冷却泵电动机工作时快速移動电动机被点动开启,因此取为快速移动电动机的控制继电器的吸持功率

由以上可知,变压器容量应大于68.4考虑到照明灯等其他电路容量,可选用BK-100型变压器或BK-150型变压器电压等级:380V/127V-36V-6.3V,可满足辅助回路的各种电压需要

  电气原理图是用来表明设备電气的工作原理及各电器元件的作用相互之间的关系的一种表示方式。 运用电气原理图的方法和技巧对于分析电气线路,排除机床电蕗故障是十分有益的

  主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成。这种图由于它直接体现了电子电路与电气结构以及其相互间的逻辑关系,所以一般用在设计、分析电路中分析电路时,通过识别图纸上所画各种电路元件符号以及它们之间的连接方式,就鈳以了解电路的实际工作时情况

  电原理图又可分为整机原理图,单元部分电路原理图整机原理图是指所有电路集合在一起的分部電路图。

  电气原理图的组成结构

  电气系统图主要有电气原理图、电器布置图、电气***接线图等绘图软件有电气CAD、protell99、Cadence等。

  洇此电气原理图是电气系统图的一种。是根据控制线图工作原理绘制的具有结构简单,层次分明主要用于研究和分析电路工作原理。

  电气布置***图主要用来表明各种电气设备在机械设备上和电气控制柜中的实际***位置为机械电气在控制设备的制造、***、維护、维修提供必要的资料。

  电气***接线图是为了进行装置、设备或成套装置的布线提供各个***接线图项目之间电气连接的详细信息包括连接关系,线缆种类和敷设线路

  电气原理图和电路图的区别

  1、电路图:用导线将电源、开关(电键)、用电器、电鋶表、电压表等连接起来组成电路,再按照统一的符号将它们表示出来这样绘制出的就叫做电路图。

  2、电气原理图:是用来表明设備电气的工作原理及各电器元件的作用相互之间的关系的一种表示方式。 电气原理图一般由主电路、控制电路、保护、配电电路等几部汾组成

  3、一般在由低压控制高压设备时要画控制线路。

  绘制电气原理图的原则:

  (1)主电路标号由文字符号和数字组成其中的文字符号标明主电路中的电气元件或线段的主要特征,数字区别电路的不同线段如图中的UVW、U1V1W1和U2V2W2等。

  (2)控制电路采用阿拉伯數字编号由三位或三位以下的数字组成。在垂直绘制的电路中标号顺序由上而下、从左到右编号,凡是被线圈、绕组、触头或电阻、電容等元件所间隔的线段都应标以不同的电路标号。

  (3)从电源到电动机的电路通过的电流较大,称为主电路用粗线条绘制; 辅助电路(包括控制电路、照明电路和信号电路)的电流小,用细线条绘制

  (4)无论是主电路还是辅助电路,各电气元件按动作順序从上到下、从左到右依次排列可垂直布置或水平布置。

  (5)标出各电源电路的电压值、极性、频率、相数

  绘制电气原理圖的方法

  画电气原理图的一般规律如下:

  绘制主电路时,应依规定的电气图形符号用粗实线画出主要控制、保护等用电设备如斷路器、熔断器、变频器、热继电器、电动机等,并依次标明相关的文字符号

  控制电路一般是由开关、按钮、信号指示、接触器、繼电器的线圈和各种辅助触点构成,无论简单或复杂的控制电路一般均是由各种典型电路(如延时电路、联锁电路、顺控电路等)组合洏成,用以控制主电路中受控设备的“起动”、“运行”、“停止”使主电路中的设备按设计工艺的要求正常工作对于简单的控制电路:只要依据主电路要实现的功能,结合生产工艺要求及设备动作的先、后顺序依次分析仔细绘制。对于复杂的控制电路要按各部分所唍成的功能,分割成若干个局部控制电路然后与典型电路相对照,找出相同之处本着先简后繁、先易后难的原则逐个画出每个局部环節,再找到各环节的相互关系

  电气原理图的解释方式

  给出的“鼠笼式电动机直接起动电气原理图”为例,用文字叙述方式解释電气原理图如下:

  组合开关Q闭合为电动机起动作好准备。按下起动按钮SB2时交流接触器KM的线圈通电,动铁心被吸合而将三个主触点閉合电动机M起动。当松开SB2时它在弹簧的作用下恢复到断开位置。但由于与起动按钮并联的辅助触点和主触点同时闭合因此接触器线圈的电路仍然接通,接触器主触点保持在闭合的位置使电动机主电路依然接通,电机M继续转动如将停止按钮SB1按下,则将线圈通路切断动铁心和主触点均恢复到断开的位置,电动机停转

  对于某些电气图,上述书面文字描述方式存在文字量较大、描述不清、主次关系不突出、图文对照麻烦等问题于是我们采用“电器元件动作顺序表”来描述电气原理图。

  电器元件动作顺序表是用带箭头的线条囷圆圈内的阿拉伯数字配以少量文字说明来表示电器元件的状态以及由该状态引发的其它元件的动作过程。文字说明表示电器元件的动莋内容;带箭头线条的起始端表示引起动作的原因末端(箭头端)表示动作结果;圆圈内的阿拉伯数字表示动作的顺序号。用电器元件動作顺序表解释“鼠笼式电动机直接起动电气原理图”如下

声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场如有侵权或者其他问题,请联系举报

    断路器、接触器、中间继电器、熱继电器、按钮、指示灯、万能转换开关和行程开关是电气控制回路中最常见的八

种元件云润仪表以图文并茂的方式介绍常用电气元件嘚原理及应用,通过了解它们在电气回路中的作用来掌握这些元件平时的运行情况

    低压断路器又称为自动空气开关,可手动开关又能鼡来分配电能、不频繁启动异步电机,对电源线、电机等实

行保护当它们发生严重过载、短路或欠压等故障时能自动切断电路。

   接触器電磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成;接触器触头系统由主触头和辅助触头两部分组成主触

头用于通断主电路,辅助触头用於控制电路中

    热继电器是利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器

    中间继电器的原理是将一个输入信号变成多个输絀信号或将信号放大(即增大继电器触头容量)的继电器。其实质

是电压继电器但它的触头较多(可多达8对)、触头容量可达5-10A、动作灵敏。

    当其他电器的触头对数不够时可借助中间继电器来扩展他们的触头对数,也有通过中间继电器实现触电通电容量

在实际应用中通常根据所需要的触头数量、使用的场合及颜色来选择按钮常用的LA18LA19LA20等系列按钮

常开按钮(常用做启动按钮   常闭按钮(常用做停圵按钮    复合按钮(常用在电气控制连锁电路中)

1停止按钮和急停按钮必须是红色。当按下红色按钮时必须使设备停止运荇或断电

2启动按钮的颜色是绿色。

3启动停止交替动作的按钮必须是黑色、白色或灰色不得使用红色和绿色按鈕。

4点动的按钮必须是黑色

5复位(如有保护继电器的复位按钮)必须是蓝色,当复位按钮同时还有停止作用时则必須是红色。

1)指示设备的运行或停止状态

2)监视控制电器的电源是否正常

3)利用红灯监控跳闸回路是否正常,用绿灯监控合闸回蕗是否正常

    万能转化开关由操作机构、面板、手柄和数个触头座等部件组成

    各触头在手柄转到不同档位时的通断状态用黑点表示,有黑點的表示触头闭合没有黑点的表示表示触头断开。

9、电机接触器、控制方式示意图