1.机床回原点后原点漂移检查是否采用绝对脉冲编码器如果采用,诊断及调整步骤见使用绝对脉冲编码器的机床回原点时的原点漂移;若是采用增量脉冲编码器的机床应确定系统是全闭环还是半闭环,若为全闭环系统诊断调整步骤见全闭环系统中的原点偏移;若为半闭环系统,用百分表或激光测量儀检查机械相对位置是否漂移若不漂移,只是位置显示有偏差检查是否为工件坐标系偏置无效。在机床回原点后机床CRT位置显示为一非零值,该值取决于某些诸如工件坐标系偏置一类的参数设置若机械相对位置偏移,确定偏移量若偏移量为一栅格,诊断方法见原点漂移一栅点的处理步骤若漂移量为数个脉冲,见原点漂移数个脉冲的诊断步骤否则检查脉冲数量和参考计数器的值是否匹配。如不匹配修正参考计数器的值使之匹配;如果匹配,则脉冲编码器坏需要更换。
2.使用绝对脉冲编码器的机床回原点时的原点漂移
首先检查并重新设置与机床回原点有关的检测绝对位置的有关参数重新再试一次回原点操作,若原点仍漂移检查机械相对是否有变化。洳无漂移只是位置显示有偏差,则检查工件坐标偏置是否有效;若机械位置偏移则绝对脉冲编码器故障。
3.全闭环系统中的原点漂移
先检查半闭环系统回原点的漂移情况如果正常,应检查电机一转标志信号是否由半闭环系统提供检查有关参数设置及信号电缆联接。如参数设置正常则光栅尺等线性测量元件不良或其接口电路故障。如参数设置不正确则修正设置重试。
4.原点漂移一个栅点
先减小由参数设置的接近原点速度重试回原点操作,若原点不漂移则为减速撞块太短或***不良。可通过改变减速撞块或减速开关的位置来解决也可通过设置栅点偏移改变电气原点解决。当一个减速信号由硬件输出后到数字伺服软件识别这个信号需要一定时间,因此当减速撞块离原点太近时软件有时捕捉不到原点信号导致原点漂移。
如果减小接近原点速度参数设置后重试原点复归,若原点仍漂移可减小‘快速进给速度或快速进给时间常数的参数设置,重回原点若时间常数设置太大或减速撞块太短,在减速撞块范围内进給速度不能到达接近原点速度,当接近开关被释放时即使栅点信号出现,软件在未检测进给速度到达接近速度时回原点操作不会停止,因而原点发生漂移
若减小快进时间常数或快速进给速度的设置,重新回原点原点仍有偏移,应检查参考计数器设置的值是否有效修正参数设置。
5.原点漂移数个脉冲
若只是在开机后第一次回原点时原点漂移则为零标志信号受干扰失效。为防止噪声干擾应确保电缆屏蔽线接地良好,***必要的火花抑制器不要使检测反馈元件的通信电缆线与强电线缆靠得大近。若并非仅在开机首次囙原点时原点变化应修正参考计数器的设定值。
如果通过上述步骤检查仍不能排除故障应检查编码器电源电压是否太低,编码器昰否损坏伺服电机与工作台的联轴器是否松动,系统主电路板是否正常有关伺服轴电路板是否正常及伺服放大器板是否正常等。