OHR-F300系列xmt温控表表最多可分多少段曲线对控制对象进行监测、控制与远传

地暖xmt温控表器具体的操作方法: 1、按下xmt温控表开关中间的电源开关键开启xmt温控表开关 2、根据xmt温控表器显示盒显示的温度左边为室温,右边为设置温度选择按上调或下調键将设定温度设定在高于室温2-3度。 3、按模式键选择手动模式 4、操作完成保持连续工作48小时。 5、以后每隔24小时xmt温控表器调升2-3度,直至室温符合要求(一般设定在18度-20度)。 6、地暖系统设计和使用的xmt温控表器为双温双控型除了xmt温控表器本体设置有对室内温度传感器外,哃时加带了一条地面温度传感器用于控制和保护地面温度出厂时设定为45度,如果地面装饰材料为磁砖正常的情况可以不用调整,不影響使用如果地面所选用的是木地板,由于木地板的热传导性能较差会使地面下的温度高于出厂45度的设置,造成xmt温控表器面板加热字符閃烁地温保护开启,系统停止工作室内设置温度上不去。同时还增加你的用电量如果出现这样的情况可按如下方法正确操作: 1、首先关闭xmt温控表电源开关,关闭地暖xmt温控表器 2、同时按下最左边的时钟编程键和模式键5秒钟以上,进入高级选项设定模式进入模式后可按“M”键切换到第五项,再按上调键将地温保护温度由出厂的45度调整为60度即可 3、设置完成后,重新打开xmt温控表器电源开关系统恢复正瑺。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的***

