建筑电气包括哪些工程图通常包括什么

建筑电气包括哪些工程图的识图方法

工程图的方法没有统一规定当我们拿到一套建筑电气包括哪些工程图时,面对一大摞图样究竟如何下手?根据作者经验通常可按下面方法去做。


1.看标题栏及图样目录

了解工程名称、项目内容、设计日期及图样数量和内容等

了解工程总体概况及设计依据,了解图樣中未能表达清楚的各有关事项如供电

的来源、电压等级、线路敷设方法、设备***高度及***方式、补充使用的非国际图形符号、施笁时应注意的事项等。有些分项局部问题是在分项工程的图样上说明看分项工程图时,也要先看设计说明书

各分项工程的图样中都包含系统图。如变配

工程的电力系统图、照明工程的照明系统图以及电缆电视系统图等看系统图的目的是了解系统的基本组成,主要电气設备、

等连接关系及它们的规格、型号、参数等掌握该系统的组成概况。

平面布置图是建筑电气包括哪些工程中的重要图样之一如

所電气设备***平面图、剖面图、电力平面图、照明平面图、防雷和接地平面图等,都是用来表示设备***位置、线路敷设部位、敷设方法忣所用导线型号、规格、数量、管径大小的在通过阅读系统图,了解了系统组成概况之后就可依据平面图编制工程预算和施工方案,具体组织施工所以对平面图必须熟读。阅读平面图时一般可按以下顺序:进线→总

→干线→支干线→分配电箱→用电设备。

了解各系統中用电设备的电气自动控制原理用来指导设备的***和控制系统的调试工作。因

多是采用功能布局法绘制的看图时应依据功能关系從上至下或从左至右一个回路、一个回路地阅读。熟悉电路中各电器的性能和特点对读懂图样将是一个极大的帮助。

了解设备或电器的咘置与接线与电路图对应阅读,进行控制系统的配线和调校工作

***大样图是用来详细表示设备***方法的图样,是依据施工平面图进行***施工和编制工程材料计划时的重要参考图样。特别是对于初学***的人员更显重要甚至可以说是不可缺少的。***大样图多采用全国通用电气装置标准图集

设备材料表给我们提供了该工程使用的设备、材料的型号、规格和数量,是我们编制购置设备、材料计劃的重要依据之一

阅读图样的顺序没有一定的规律可循,可根据自己的需要灵活掌握,突出重点以达到用图样指导***施工,保质保量的目的

除此之外,还应阅读有关施工及验收规范、质量检验评定标准以详细了解***技术要求,保证施工质量

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

变配电工程图是建筑电气包括哪些施工图的重要组成部分主要包括变配电所设备***平面图和剖面图;变配电所照明系统图和平面布置图;高压配电系统图、低压配电系统图;变电所主接线图;变电所接地系统平面图等。本节主要介绍高压配电系统图、低压配电系统图及变电所接线图

高压配电系统图表示高压配电干线的分配方式。如图15-8所示

由图可知该变电所两路10kV高压电源分别引入进线柜1AH和12AH,1AH和12AH柜中均有避雷器主母线为TMY-3(80×10)。2AH和11AH為电压互感器柜作用是将10KV高电压经电压互感器变为低电压100V供仪表及继电保护使用。3AH和10AH为主进线柜;4AH和9AH为高压计量柜;5AH和8AH为高压馈线柜;7AH為母线分段柜正常情况下两路高压分段运行,当一路高压出现停电事故时则由6AH柜联络运行

低压配电系统图表示低压配电干线的分配方式。如图15-9所示由图可知低压配电系统由5AA号柜和6AA号柜组成。5AA号柜的WP22~WP27干线分别为1~16层空调设备的电源电源线为VV-4×35+1×16。WP28及WP29为备用回路6AA号櫃的WP30干线采用VV-3×25+2×16电力电缆引至地下人防层生活水泵。WP31电源干线为BV-3×25+2×16-SC50引至16层电梯增压泵。WP32和WP33为备用回路WP02为电源引入回路,电源线为2(VV-3×185+1×95)电源一用一备。

图15-9 低压配电系统图

图15-10变电所主接线图图中所示配电所高压10kV电源分WL1 、WL2两路引入高压进线柜为GG-1A(F)-11型,高压主毋线LMY-3(40×4)高压隔离开关GN6-10/400作分段联络开关。电压互感器柜为GG-1A(F)-54型6台高压馈电柜为GG-1A(F)-03型,引出6路高压干线分别送至高压电容器室;1、2、3号变电所;高压电动机组变压器将10kV高压变为400V低压。低压进线柜AL201号(PGL2-05A型)和AL207号(PGL2-04A型)并由它们送至低压主母线LMY-3(100×10)+1(60×6),两路低压电源可分段与联络运行由低压馈线柜AL202号(PGL2-40型)引出4路低压照明干线;AL203号(PGL2-35A型)、AL205号(PGL2-35B型)、AL206号(PGL2-34A型)柜分别引出了4路低压动力干线;AL204号(PGL2-14型)柜引出了2路低压动力干线。

图15-10 变电所主接线图