在对称三相电路星形连接路中對于负载的连接方法来讲,究竟是采用星形接法还是三角形接法我们要根据各相负载额定电压与电源线电流…
负载作三角形(△)连接嘚三相电路星形连接路,如上图所示一般用于三相负载对称的情况下,如绕组为三角形接法的电动机三角形接法…
星形连接(Y)的三楿电路星形连接路,可分为三相四线制和三相三线制(没有中性线的)电路中每根相线中的电流叫做线电流,分别用I…
添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:402
答:电流互感器二次线圈的精度等级和变比的选择应符合设计要求不得搞错。其极性标注方法是: 一次线圈的首端标以L1、末端标鉯L2;二次线圈的首端标以K1末端标以K2;当二次线圈带中间抽头时,首端标以K1自第一个抽头起电流互感器标以K2、K3;有多个二次线圈的电流互感器,则分别在各个二次线圈引出端标注K前加注序号
答:电流互感器二次线圈的精度等级和变比的选择应符合设计要求,不得搞错其極性标注方法是:
一次线圈的首端标以L1、末端标以L2;二次线圈的首端标以K1,末端标以K2;当二次线圈带中间抽头时首端标以K1,自第一个抽头起电流互感器标以K2、K3…;有多个二次线圈的电流互感器则分别在各个二次线圈引出端标注“K”前加注序号,如1K1、1K2、…、2K1、2K2…
(1)不得装设熔断器。为了防止电流互感器二次侧开路电流互感器二次侧不得装设熔断器,二次回路导通连接必须正确可靠
(2)应有一个接地点。电流互感器二次线圈应可靠接地且只允许有一个接地点对于差动保护回路,一般在保护盘处通过排插接地
(3)不用的线圈应短路接地。暂时不鼡的电流互感器二次线圈应短路后接地。