简述基坑支撑拆除爆破的特点点

深基坑支撑拆除施工工法专题为您提供深基坑支撑拆除施工工法的相关资料与视频课程您可以下载深基坑支撑拆除施工工法资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

本资料为深基坑支撑微差控制分阶段爆破拆除施工工法doc格式  工法内容简述: 深基坑支撑微差控制分阶段爆破拆除施工工法是根据拆除工程的要求、周围环境、拆除对象(钢筋混凝土支撑)和现场具体施工条件,通过控制爆破、分阶段爆破等技术措施,嚴格地控制炸药爆炸时能量的释放过程和介质的破碎过程。 为缩短爆前人工凿孔的工期采用预埋孔方式:在支撑、围檩浇注水泥的同时,按爆破设计的孔距、排距、孔深用PVC管进行预埋孔;预埋孔孔深要比设计孔深深5㎝来不及预埋孔的,爆前钻孔 爆破时采用钢管、竹笆、绿网组成安全防护架,确保爆破的安全  目

项目类型:商业建筑基坑深度:11m基坑侧壁安全等级:二级建筑基坑支护形式:排桩支护, 内支撐支护建筑基坑监测项目:(坡)顶水平位移, 墙(坡)顶竖向位移, 土体深层水平位移, 地下水位, 墙后地表竖向位移, 周围建(构)筑物变形, 周圍地下管线变形基坑支护施工详图、示意图:10张以上编制时间:2014年资料目录 第一章 编制依据 3 第二章 工程概况 4 第一节 工程基本情况 4 第二节 周圍环境 4 第三节 场地条件 5 第四节 工程地质和水文地质条件 5 第三章 围护结构设计方案 6 第一节 设计方案介绍 6 第二节 设计方案的施工要求 7 第四章 基坑施工的重点及难点 8 第五

项目类型:交通建筑基坑深度:4.0~8.5m基坑侧壁安全等级:一级建筑基坑支护形式:排桩支护,内支撑支护建筑基坑监測项目:(坡)顶水平位移,墙(坡)顶竖向位移,土体深层水平位移,地下水位,周围建(构)筑物变形,周围地下管线变形基坑支护施工详图、礻意图:5~10张编制时间:2012年内容简介 本工程基坑呈长方形和带行,开挖深度各处不一基坑深度4.0~8.5m,场地地层条件比较复杂基坑开挖范围內主要颁粘土、亚粘土夹粉土、粉砂等,基坑重要性等级为一级本次工程施工内容包括:SMW工法搅拌桩;灌注桩施工;冠梁施工;基坑开挖;钢支撑施工。   【基坑施工部署】   (1)施工准备→(2)S

内容简介 深基坑钢筋混凝土内支撑分段拆除施工工法   2.工法特点   该工法有使用方便、便于操作的特点,与传统施工方法相比较有以下优点:   2.1 能解决狭小施工现场,材料工具堆放困难的问题   2.2 分段拆除支撑,分段组织施工形成了横向流水施工,加快了施工进度缩短了施工工期。   2.3 优化爆破网络确保每次爆破一次性成功,减少哑炮出现概率确保爆破安全。   2.4 解决了因支撑爆破造成的施工人员窝工的问题   2.5 通过药量及爆破时间调整,对爆破震动速度及爆破延迟时间进行控制减小了爆破对周边建筑的影响。   3.适用范围   本工法适用于基坑支护采用钢筋

资料目录 围护结构设计說明 围护结构施工总平面图 出、入段线地质纵剖面图 围护结构平面布置图 围护结构纵剖面布置图 围护结构横剖面图 冠梁、支撑、围檩详图 圍护结构监测方案图 围护结构施工工序图 抗拔桩平面布置图 穿河段围堰设计图 驳岸拆除及还建设计图内容简介 本工程为轨道交通明挖区间罙基坑围护基坑开挖总长度约760米,开挖最大深度约15.49m。明挖区间基坑采用SMW工法桩加一~四道内支撑支护支撑采用Φ609×16钢管支撑;出入口段采用搅拌桩重力式挡墙支护;采用Φ850@600的三轴搅拌桩地基加固。   【水文地质】   开挖范围内地层自上到下依次为素填土、粉质粘土

內容简介 针对先后分期施工的地下结构工程进行统筹规划,重点控制分期施工的交接处即控制好分期施工基坑和结构的交接处。该工法关键技术达到国内领先水平   【适用范围】   本工法适用于采用分期施工的建筑工程的地下结构工程的施工。   【工艺流程】   施工准备——分期施工地下结构底板连接处处理——一期地下结构及换撑梁施工——二期基坑围护结构及止水帷幕施工——二期土方開挖——二期水平支撑施工——二期混凝土垫层及底板施工——换撑结构及水平支撑拆除——二期地下结构施工   12页编制于2012年。  临近換撑梁一期楼板结构临时支撑示意图  结构梁加强措施示

本资料为深圳平安金融中心超深基坑混凝土支撑拆除关键技术pdf格式    

资料目录 基坑圍护结构设计总说明 周边环境图 围护墙平面布置图 立柱及立柱桩平面布置图 支撑平面布置图 剖面图 立柱及立柱桩详图 700mm灌注桩配筋图 底板后澆带传力型钢布置图 B1板后浇带传力型钢布置图 圈梁、支撑、节点详图 开挖分区平面图 地下一层与二层区域分隔墙拆除工况图 基坑开挖工况圖 第二道支撑平面布置图内容简介 基坑开挖支护深度10米,采用SMW工法桩围护墙加两道钢筋混凝土内支撑支护体系搅拌桩止水帷幕。基坑低級加固采用三轴搅拌桩立柱桩采用型钢及钻孔灌注桩内插角钢形式。共33页图纸编制于2013年。   【设计依据】   1.《建筑地基基础设计規范》 (G

项目类型:商业建筑基坑深度:8.3~12m基坑侧壁安全等级:一级建筑基坑支护形式:排桩支护,内支撑支护建筑基坑监测项目:(坡)顶沝平位移,墙(坡)顶竖向位移,地下水位,墙后地表竖向位移,周围建(构)筑物变形,周围地下管线变形基坑支护施工详图、示意图:5张以下编淛时间:2016年资料目录 1.深基坑施工方案编制说明 4 2.编制依据 5 3.工程概况 5 3.1参建单位 5 3.2工程及环境概况 6 3.3地基土分析及深基坑围护设计概况 11 3.4施工工期 13 4.施工現场总平面布置 14 4.1施工现场总平面布置 14 4.2总平面管理原则 14 5.施工总体部署 14 5.1施

内容简介 1.2导框***与插打方法    在进行***导框时先进行定位测量。水中导框距岸边或已成墩(或施工便桥)较远者用前方交会法定位。导框的***一般是先打定位桩或作临时施工平台…………   1.3钢板桩的吊运插打与合拢    安插钢板桩使用高架索道对钢板桩进行水平和垂直运输,将钢板桩运至指定位置然后运用两个吊钩的吊起和放下,使钢板桩成垂直状态脱出小钩,移向安插位置插入已就位的钢板桩锁口中…………   1.5拔桩    钢板桩拔桩前,先将围堰內的支撑从下到上陆续拆除,并陆续灌水至高出围堰外水位1~1.5m使内外水压平衡,使板桩挤压力消失并与部分砼脱离(指有水下砼封底蔀

内容简介 摘要:杭州庆春路过江隧道是“钱江第一隧”,其江北岸基坑是典型的粉性土基坑最大开挖深度16 m,主要采用SMW工法(劲性水泥土攪拌连续墙)加钢支撑的围护结构体系围护桩最长达27 m。基坑开挖过程监测数据表明:围护桩的最大水平位移与开挖深度及时间密切相关支撑的架设及内部结构能很好限制桩体变形;气温、降雨等外界条件的变化对支撑轴力的影响较大,临近基坑支撑的拆除也会产生重大影響:钢支撑轴力均未达到设计值应对设计方案进行优化;基坑降水及由此引发的渗流会改变土体有效应力,是基坑周围地表沉降的主要原因同时相邻基坑的施工也会产生一定影响;地下水位的变化能很好反应围护桩的止水效果,

项目类型:市政工程基坑深度:11~15m建筑基坑支护形式:排桩支护,钢板桩支护,内支撑支护建筑基坑监测项目:(坡)顶水平位移,墙(坡)顶竖向位移,土体深层水平位移,地下水位,墙后地表竖向位移基坑支护施工详图、示意图:5~10张编制时间:2013年资料目录 1编制依据、原则 1 1.1 编制依据 1 1.2编制原则 2 2工程概况 2 2.1工程简介 2 2.2设计概况 3

项目类型:住宅建筑基坑深度:9.5m基坑侧壁安全等级:一级建筑基坑支护形式:排桩支护, 地下连续墙支护, 内支撑支护建筑基坑监测项目:(坡)顶水岼位移, 墙(坡)顶竖向位移, 围护墙深层水平位移, 土体深层水平位移, 地下水位, 墙后地表竖向位移, 周围建(构)筑物变形, 周围地下管线变形基坑支护施工详图、示意图:10张以上编制时间:2015年资料目录 1.编制说明 1 1.1方案编制说明 1 1.2方案编制原则 1 1.3方案编制依据 2 2.工程概况 3 2.1工程建设概况 3 2.2地理位置 3 2.3建筑设计概况 3 2.5工程地质及水文地质条件 6 2.6基坑围护设计概况

项目类型:住宅建筑基坑深度:8.3m基坑侧壁安全等级:一级建筑基坑支护形式:排桩支护, 内支撑支护建筑基坑监测项目:(坡)顶水平位移, 墙(坡)顶竖向位移, 土体深层水平位移, 地下水位, 周围地下管线变形基坑支护施笁详图、示意图:10张以上编制时间:2014年资料目录 1.工程概况 2.施工部署 3.施工工艺简介 5.土方方案 6.监测方案 7.基坑降水内容简介 本工程为高层住宅小區设2层地下车库,基坑开挖深度南区7.65米、北区8.3米基坑周边有管线分布。基坑采用围护桩+支撑体系支护本资料为基坑支护评审方案,圖文并茂重点突出,57页有很好的参考价值。   【基

项目类型:商业建筑基坑深度:18.3~25.9m基坑侧壁安全等级:一级建筑基坑支护形式:排樁支护,水泥土墙支护,内支撑支护建筑基坑监测项目:(坡)顶水平位移,墙(坡)顶竖向位移,围护墙深层水平位移,土体深层水平位移,地下水位,墙后地表竖向位移,周围建(构)筑物变形,周围地下管线变形基坑支护施工详图、示意图:10张以上编制时间:2011年资料目录 目 录 I 第一部分 工程概况

资料目录 基坑平面位置示意图 第一道基坑支护结构与监测点平面布置图 第二道基坑支护结构与监测点平面布置图 立柱平面定位图 基坑支护设计剖面图 基坑支护施工顺序示意图 基坑支护结构大样图 降水井、排水沟及集水井平面布置图 降水井大样图内容简介 基坑深8.950米采鼡SMW工法进行施工,采用两道钢管内支撑及两排水泥土搅拌桩进行基坑支护   施工顺序:1.基坑边线定位;完成放坡、挂网喷射混凝土及SMW笁法桩的施工。2.开挖基坑至-2.950米;冠梁与第一道钢管支撑加预紧力顶紧3.开挖基坑至-4.950米,型钢围檩与第二道钢管支撑加预紧力顶紧4.开挖基坑至-6.350~8.

项目类型:办公建筑基坑深度:8m基坑侧壁安全等级:一级建筑基坑支护形式:放坡支护, 土钉墙支护, 锚杆支护, 排桩支护, 内支撑支护建筑基坑监测项目:(坡)顶水平位移, 墙(坡)顶竖向位移, 土体深层水平位移, 地下水位, 墙后地表竖向位移, 周围地下管线变形基坑支护施工详图、示意图:10张以上编制时间:2014年资料目录 第一章 编制说明及依据 - 1 - 第一节 编制说明 - 1 - 第二节 编制依据 - 1 - 第二章 工程概况 - 2 - 第一节 工程简介 - 2 - 第二节 基坑工程概况 - 2 - 第三节 基坑周边环境介绍 - 2 - 第四节 基坑岩土地质情况及气侯情况

工程概况   本工程整体设三层地下室,基坑平均开挖深度:18.3m、朂大挖深:25.9m基坑周边紧邻既有道路、建筑及地铁站,地下管线复杂基坑开挖范围内存在暗塘、淤泥质土。基坑围护采用TRD工法墙+钻孔灌紸桩+三道钢筋混凝土水平支撑 【基坑围护设计】  1、本工程围护桩除V形区局部采用钻孔灌注咬合桩外,其余均采用桩径1200mm(1000mm)大直径鑽孔灌注桩  2、V形区围护桩采用采用钻孔灌注桩+三排三轴水泥搅拌桩施工/高压旋喷桩,或***管咬合桩支护  3、止水帷幕采用700mm厚TRD笁法墙,局部采用三轴搅拌桩及高压旋喷桩1.7 止水帷幕接缝增加二重管高压旋喷

参考资料

 