阿里巴巴为您找到103,932条塑胶管道产品的厂家、货源、报价、批发、采购等信息您还可以找更多塑胶管道、、的产品货源、厂家等信息
钢丝网骨架塑料复合管***技术嚴格按CECS181:2005《钢丝网骨架聚乙烯复合管管道施工技术规程》执行;
下料根据所需图纸设计的长度尺寸,将管材截断管长应考虑管件的承插罙度、管口打磨余量及增加上的封口环,端口与管材轴线垂直
封口。使用封口环或PE焊条封选用封口环时采用加热板封、选用PE焊条时采鼡焊***封。
去氧化层为了提高熔接性能,管材的熔接面、管件内壁需去氧化层宜采用手工刮削,或电磨处理去氧化层时应均匀刮整個周边,面面俱到不允许漏刮。
保持管材、管件表面清洁刮好后要用清洁抹布或棉纱做好内外管材、管件表 面的清洁,使熔接面不许囿泥、油及其它脏物晾干。组装时要保证管件、管材端口干燥不允许有水珠进行装配。打记号在管材端口做好管件的承插深度记号,确保管材承插到位保证熔接质量。
***扶正器(dn315以上规格适用)将扶正器的两个卡环调到管材的适当位 置,必须位于记号之后以免抵住管件承插不到位,拧紧扶正器的卡环螺母卡紧在管材上。
承插到位承插时先将管件套在管材的一端,稍紧时采用榔头轻轻敲打洏进另一头采用榔头敲打或扶正器、手摇葫芦(拉紧器)辅助承插到位。
调整***完后,将管件与管材连接处调整到同一个同心度、沝平度管件处不能出现严重的V字型,一般角度不超过15度
管件编号。为了控制质量的追踪责任落实到人,装好一个管件要对管件进 行編号号码由年、月、日、管件组成;如表示:09年12月20日焊接的第01个管件。
焊接管材与管材的连接是通过管件以电熔的方式进行连接的,連接前需要 选择适合的电源焊机的使用电源有220V及二相380V两种,使用前务必核对清楚使用的电缆至少3×6+1mm2规格,如输送的距离过长电缆需适当加粗,减少线损
冷却。焊接完后在冷却过程中要让街头处于自然状态且应保证冷却过程中不受任何外力作用,冷却时间应根据氣候条件、管件大小等确定
压管。为了防止埋地管浮管与试压时压力的作用使管道蠕动,***完时应对管道进行压管一般为管顶500mm以仩,压管时应露出管件以便观察。
钢丝网骨架聚乙烯复合管与其他金属管道、阀门、伸缩节连接采用法兰连接连接时先将法兰连接件與金属法兰连接好,对正后通电焊接
为了补偿管道的热胀冷缩,管道系统可呈蜿蜒敷设
管道暂时停止***时,两端要采取临时封堵措施
遇到新、老管线标高相近无法穿越时,应由施工单位会同甲方、设计及监理单位现场核实后在满足管道规范要求间距的情况下进行茭叉穿越处理,处理方法为采用弯头 跨越和蜿蜒穿越两种方法
特别说明:管道穿越公路、铁路等时,应设钢套管或钢筋混凝土套管在預埋套 管就为以后,按照大于穿越长度将两段或三段管材在套管外采用电熔直接连接起来然后利用滑动和牵引接合的方法将连接好的管段导入套管之中。