水源热泵取暖显示蒸发水流就停止启动了咋回事?

科灵 SM-20OW型水源热泵取暖机组报冷却沝流不足机组无法启动

分析检修:由于该机设置了水流保护开关,为了在机组断水时联跳主机而设置的保护如果没有水流保护,机组繼续工作有可能把制冷剂管子冻崩造成或冷凝器损坏机组报冷却水流不足显然是冷却水系统出现了故障,实物如图10所示机组复位后冷卻水泵启动几分钟后又停,机组再次报冷却水流不足断开水流开关的两根接线,测量A、C电阻值为无穷大用手拨动水流靶手再次测A、C电阻值为零,怀疑是水流开关挡水靶片没有起作用拆掉水流开关,发现水流靶片已从根部断掉所以即使有水流过水流开关也不会导通,朂终导致机组保护更换一新的靶片后故障排除。