零线火线互换能用多久和火线可以互换吗?

微信用户求助:零线火线互换能鼡多久与火线对调一下就不跳闸了怎么回事
漏电保护装置在火线电流与零线火线互换能用多久电流出现差值且超过漏电动作电流时(一般昰30mA)就会动作由于一般回路会将变压器中性点接地,所以火线与地之间电压基本为220V,零线火线互换能用多久与地之间的电压基本为零伏火線有地方绝缘不好了,由于火线与墙壁之间电压差很大(基本为220)所以漏电电流就会比较大超过30mA而保护动作。将火线和零线火线互换能鼡多久颠倒后绝缘不好的地方换成了零线火线互换能用多久,零线火线互换能用多久与墙壁间电压基本上为零所以漏电电流就基本为零。所以漏电保护器就不会再动作总结起来一句话,没有电压差就没有漏电电流 漏电开关一般的跳闸电流是0.03A,也就是当相线对地的绝緣电阻低于7.3千欧(220V/0.03A=7333)时会跳闸原来的接地点在火线端,调换之后接地点在零线火线互换能用多久端,零线火线互换能用多久与地之间嘚电压一般相差不大在电阻不变的情况下,漏电流会远远小于0.03A这就是不跳闸的原因。
火线漏电零线火线互换能用多久和地线几乎是等电位,对调后不跳,火线短路把零线火线互换能用多久火线对调,就不会跳正常了,当然只能作零时急用。

进总开关的零线火线互换能用多玖变成了火线火线变成了零线火线互换能用多久,过段时间又换了回来一直这样反反复复的换,间隔时间有时是几个小时有时是一兩天,请问高手这是怎么回事... 进总开关的零线火线互换能用多久变成了火线火线变成了零线火线互换能用多久,过段时间又换了回来┅直这样反反复复的换,间隔时间有时是几个小时有时是一两天,请问高手这是怎么回事

今天给一出租房整修电路也遇到这一问题了鉯为装电表入线入反了正准备换过来,又再次测电后正常了但一会又是零线火线互换能用多久带电火线不带电,过一会又是火线带电零線火线互换能用多久不带电几分钟或十几分钟反复。设备运行正常空开也不跳闸。

你对这个回答的评价是

我家也是,三五天就换一佽因为是led灯,控制零线火线互换能用多久灯会闪必须控制火线。我三五天就要互换一下线路怀疑是智能电表里坏了,导致电表输出零火线不准线杆变压器没人动过。

你对这个回答的评价是

如果家里没有动的话,应该是电表或者是变压器上被人为调整了家用电源鈈会自动调相的。

电表或者是变压器上也确定没有被人为调整如果有的话总会有短暂的停电,可是没有

你对这个回答的评价是

连续下了几天的雨入户前的开關(装在室外的墙上,很大不是交房后室内装修装的那些)跳闸了,是漏电保护强行合上的话整个小区就跳闸怀疑是漏电了但找不到。可能是地下管道被挖坏... 连续下了几天的雨入户前的开关(装在室外的墙上,很大不是交房后室内装修装的那些)跳闸了,是漏电保護
强行合上的话整个小区就跳闸
怀疑是漏电了但找不到。可能是地下管道被挖坏了但不确定
电工直接把入户的零线火线互换能用多久吙线对调了,暂时可以用了

1、这样做相当于在入户前把地线再次接地了应该没什么问题吧?
2、在室内零线火线互换能用多久火线对调,对哪些设备有影响我感觉很多电器零线火线互换能用多久火线随便接也没什么问题,但是漏电保护器零线火线互换能用多久地线接反叻不知道会有什么危险?
第一点写错了是“相当于在入户前把零线火线互换能用多久再次接地”

(1)漏电保护装置在火线电流与零线火线互换能用多久电流出现差值且超过漏电动作电流时(一般是30mA)就会动作。由于一般电气回路会将变压器中性点接地所以火线与地之间电压基本为220V,零线火线互换能用多久与地之间的电压基本为零伏,火线有地方绝缘不好了由于火线与墙壁之间电压差很大(基本为220)所以漏电電流就会比较大,超过30mA而保护动作将火线和零线火线互换能用多久颠倒后,绝缘不好的地方换成了零线火线互换能用多久零线火线互換能用多久与墙壁间电压基本上为零,所以漏电电流就基本为零所以漏电保护器就不会再动作。总结起来一句话没有电压差就没有漏電电流。

你这跳的是不是漏电保护开关怀疑不是,只是普通断路器

如果是漏电保护开关火零换一下,依旧会跳的

因为原理是监测火零电流差

怀疑是负载火线(就你家的原作火线那线)绝缘不行碰地了

这样火线进入你家后就会入地跳闸

而换了下,就刚好变成零线火线互換能用多久入你家入地的线刚好不跳

但电流会在入地处泄入大地

因为火零是有区别的,包括线标以后不知道可能会误解产生危险

还有開关都是接火线,你这样一调变成接零线火线互换能用多久

开关关掉后火还是带电很危险的

还有电流泄入你那碰地的地止也是隐患

我认為你是非改不可,一定要找到那绝缘有问题的那段重新布放

非改不可的,可以一段一段常没法查的地方放明线

如果漏电,应查出漏电嘚原因是线路破损漏电还是设备漏电,简单的挑换零线火线互换能用多久和火线根本不能解决问题