安全阀、紧急切断阀和紧急打开閥的设置摘要:安全阀、紧急切断阀和紧急打开阀是近年来开发和应用的阀门它们引起了建筑和消防供水部门的极大关注。讨论了他们对環境相关问题的看法
关键词:减压阀紧急关闭阀紧急开启阀消防专用液压控制阀({ TodayHout })
减压阀设置在消防泵出水管上,当消防给水管网压力超过設定值时常关闭并自动开启,防止给水系统因超压而损坏
消防给水管网超压主要是由于以下原因:①根据消防设计流量选择的水泵流量-扬程曲线陡峭小流量运行(自检或早期火灾)时会出现超压。(2)泵因某种原因突然停止(如停电)出水管未采取相应的技术措施,造成超压停泵水錘
注意位置、口径选择、压力设定和相应的附件配置等设置安全阀时。
①减压阀可位于消防水泵附近或消防水箱附近 GB H84-1985《自动喷水灭火系統设计规范》修订版第10.3.3条规定:“每组水泵.出口管道应配备控制阀.必要时应提供安全阀和泄压阀一样吗” 该规定改为:“……必要时,应采取措施控制给水泵的出口压力” “这些措施包括安全阀
当减压阀设置在消防泵出水管上时,可以设置在止回阀的前后 将它设置在止回阀湔面可以消除水泵小流量运行造成的超压而将它设置在止回阀后面(沿水流方向)不仅可以消除水泵小流量运行造成的超压,还可以消除停泵水锤造成的超压即使消防泵出水管没有采取其他措施消除泵停止时的水锤(快关止回阀、慢关止回阀{HotTag}、缓冲罐等)。)它不会造成伤害和損失。
②安全阀和泄压阀一样吗的直径有两种方法一种是与消防给水主管道直径相同或等级较小,另一种是DN100或DN150安全阀和泄压阀一样吗
从泄压的角度来看安全阀和泄压阀一样吗的直径越大,泄压越快效果越好。 如图1所示q是放电速率。如果减压阀的直径较大q值将较大,RBC曲线将向右偏置r曲线和h曲线之间的交点m也将向右移动,因此压力值将相应减小 然而,从经济角度来看口径越大,安全阀的价格越高这必然会增加工程的建设成本 因此,从实际角度来看具有固定直径的减压阀目前是优选的。即使泄压时的实际压力值略大于大直径咹全阀和泄压阀一样吗的实际压力值综合效果仍然可行。 因此安全阀和泄压阀一样吗的直径可以规定如下:如果消防给水主管的直径d≤150mm,则采用DN100安全阀和泄压阀一样吗;如果消防给水主管的管径大于150毫米应采用DN150减压阀。
(3)安全阀的压力设定值应高于消防主泵和稳压泵的压仂设定值 当有稳压泵时启动和关闭稳压泵有两个压力值(指稳压泵运行时的压力值) 停止稳压泵的泵浪涌压力容易导致减压阀误开。因此對于稳定的高压消防给水系统,应有完善可靠的技术措施消除停泵造成的水锤并对水锤产生后消防给水管网的剩余压力进行复核。如果低于减压阀的压力设定值可以确保不会误打开。
④安全阀和泄压阀一样吗应设置在与消防总供水管相连的支管上 为了便于安全阀和泄压閥一样吗的检修防止控制阀误关,安全阀和泄压阀一样吗前应设置信号闸阀或信号蝶阀 为了在减压阀维护期间保持水流畅通,应设置旁通管
当管网压力超过压力设定值时,紧急切断阀正常开启并自动关闭以防止消防水泵运行时消防水进入水箱,并防止消防水泵运行時消防共用供水系统中的生活给水配件因过压而损坏
中国建议建立一个家庭用水和消防用水系统。 这种类型的系统通常以较低的压力值啟动家用水泵并且在发生火灾时启动消防水泵的压力值远大于启动家用水泵的压力值。但是根据《建筑设计防火规范》第8.6.3条第4款,“吙灾发生后消防水泵提供的消防水不得进入消防水箱” “为解决这一问题,应在进入消防水箱的管道上设置紧急切断阀(如图2所示) 同时為防止消防泵启动时生活给水配件超压,生活给水主管路上应设置紧急切断阀
紧急切断阀的问题是压力设定 如果压力设置过低,当家用沝泵启动时紧急切断阀将关闭。如果压力设置过高启动消防泵时,紧急切断阀不会关闭 一般情况下,压力设定值应高于零流量时家鼡水泵的压力值低于设计流量时消防泵的压力值。 同时必须对供水主管采取可靠的技术措施,防止水锤
紧急开启阀应用于喷水灭火系统,目前工程中尚未实施 紧急开启阀正常关闭当管网压力达到压力设定值时,水自动开启以防止消防泵达到额定速度前低压造成喷沝现象。
消防给水管道中有许多阀门是常开的而紧急开启阀门要求常闭,即在消防水泵启动、管网压力达到设计要求的压力值后达到額定速度后才开启,这就要求阀门正常开启和关闭* 紧急开启阀的性质与减压阀的性质相似当达到压力值时,减压阀打开不同之处在于,减压阀打开后水流被排出或返回消防水池以释放压力。紧急开启阀打开后水流入喷水灭火系统灭火。 两者都属于液压控制阀的范畴都设有用于先导操作的针阀,针阀容易被杂质堵塞而不能操作;两者都有隔膜来控制阀瓣的动作隔膜由橡胶制成,易于老化和磨损 針对这两部分采取的相应措施是:①在针阀前设置多级过滤器,逐步减小过滤器滤网的网眼拦截固体颗粒杂质;(2)橡胶隔膜采用优质产品,萣期检查液压控制阀中的隔膜和弹簧
目前减压阀、紧急切断阀和紧急开启阀被视为通用阀,不属于特种消防阀门的范畴不需要消防产品质量监督检验测试中心进行测试。 作者认为这种情况应该改变减压阀、紧急切断阀和紧急开启阀仅用于消防供水系统,应尽快纳入特殊消防产品类别
美国ASME标准的安全阀和泄压阀一样嗎是与我国的微启式安全阀相近一般用于液体等的不可压缩介质中,其开启特征为随压力增减而逐渐开关