老師傅们帮忙分析一下原因:
1.业主房间一路分路3p开关客户自己也不知道线路走向和带了哪些负载设备。
2.开关有出线带负载的情况下合闸必冒火放炮,拆除出线后空气开关正常合闸判断空开无问题吗?
3.考虑到相间短路情况用万用表200欧姆档测出线相相、相地、相零显示均為无穷大,能说明线路绝缘无问题吗还是要用摇表来测啊?
4.那导致跳闸的故障是不是多数还在负载设备上
并联运行的电容的特点是容易电鋶过载造成电流过载的原因是电力系统中的谐波造成的,放炮声音是谐波电流太大造成的
你对这个回答的评价是?