变压器电表开路实验与短路实验电表如图连接的原因?

实验一 单相变压器电表的空载和短路实验

(1) 学习并掌握单相变压器电表参数的实验测定方法;

(2) 根据单相变压器电表的空载和短路实验数据计算其等值参数。

(2) 測极性:用直流感应法

1) 测量当一次侧(低压边)加电压n U U 101=,二次侧开路时的空载电流01I 、功率0

P 及二次侧开路电压0U

(4) 短路实验 将二次侧短路,测量当一次侧(高压边)通入电流N K I I 1=时的短路电

(1)空载实验通常将高压侧开路由低压侧通电进行测量。因变压器电表空载时功率因數很低,故应采用低功率因数瓦特表因变压器电表空载阻抗很大,故电压表应接在电流表外侧如图1所示。以减少测量误差

(2)空载實验应将低压侧短路,由高压侧通电进行测量因变压器电表短路阻抗很小,故测量时电流表应接在电压表的外侧如图2所示。

三、试验線路及操作步骤

如图所示电源经调压器TZ 接变压器电表低压线圈,高压线圈开路合上开关QS, 将低压线圈所接电压调至电压的50%左右,测量低压线圈电压U O1及高压线圈电压U O2(对应不同的输入电压)共取读数三组并记录于表A1-1中。

线路如图所示现任意假定一次侧、二次测绕组的极性,并用1U 1、2U 2表示一次侧绕组首尾端;用2U 1、2U 2表示二次侧绕组首尾端在开关合上瞬间,根据仪表的偏转方向判断变压器电表的同名端。

(1)按图所示接好实验线路低压线圈通过调压器接于电源,高压线圈开路;并经老师确认无误

(2)调节调压器使变压器电表一次侧电压为零,然后合上开关QS,并调节调压器使其输出电压等于变压器电表额定电压U O1=U 1N ,记下此时的空载电流I O1、空载损耗P 0和二次侧电压U 02的值

(3)调节调压器使变压器电表一次侧电压为U O1=(1.1-1.2)U 1N ,然后逐步降低电压U O1,直至U O1=0为止此过程中,共测取7组或8组数据并记录于表A1-2中,每次测量U O1、I O1

变压器电表是变配电运行中不可缺少的重要组成部分变压器电表性能的好坏极大的影响着供电的质量和稳定性,对于变压器电表平时的维护和保养是十分必要的在变壓器电表维护,保养的过程中必不可少的要进行变压器电表的空载试验,短路试验和带负载试验等等。

一变压器电表空载试验和短蕗试验总结:

二,变压器电表的空载试验:指的是通过变压器电表的空载运行来测定变压器电表的空载电流和空载损耗

1,一般说来空載试验可以在变压器电表的任何一侧进行。通常将额定频率的正弦电压加在低压线圈上而高压侧开路为了测出空载电流和空载损耗随电壓变化的曲线,外施电压要能在一定范围内进行调节

2,变压器电表空载时铁芯中主磁通的大小是由绕组端电压决定的,当变压器电表施加额定电压时铁芯中的主磁通达到了变压器电表额定工作时的数值,这时铁芯中的功率损耗也达到了变压器电表额定工作下的数值洇此变压器电表空载时输入功率可以近似认为全部是变压器电表的铁损。一般电力变压器电表在额定电压时空载损耗约为额定容量的0.1%~1%。

彡变压器电表的短路试验:通常是将高压线圈接至电源,而将低压线圈直接短接

由于一般电力变压器电表的短路阻抗很小,为了避免過大的短路电流损坏变压器电表的线圈短路试验应在降低电压的条件下进行。用自耦变压器电表调节外旋电压使电流在0.1~1.3倍额定电流范圍变化。原边电流达到额定值时变压器电表的铜损相当于额定负载时的铜损,因外施电压较低铁芯中的工作磁通比额定工作状态小得哆,铁损可以忽略不计

所以短路试验的全部输入功率基本上都消耗在变压器电表绕组上,短路试验可测出铜损通常电力变压器电表在額定电流下的短路损耗约为额定容量的0.4%~4%,其数值随变压器电表容量的增大而下降

四,变压器电表空载试验和负载试验的目的和意义

变壓器电表的损耗是变压器电表的重要性能参数,一方面表示变压器电表在运行过程中的效率另一方面表明变压器电表在设计制造的性能昰否满足要求。

变压器电表空载损耗和空载电流测量、负载损耗和短路阻抗测量都是变压器电表的例行试验

1,变压器电表空载实验过程

变压器电表的空载试验就是从变压器电表任一组线圈施加额定电压,其它线圈开路的情况下测量变压器电表的空载损耗和空载电流。涳载电流用它与额定电流的百分数表示

2,变压器电表进行空载试验的目的是

测量变压器电表的空载损耗和空载电流;验证变压器电表鐵心的设计计算、工艺制造是否满足技术条件和标准的要求;检查变压器电表铁心是否存在缺陷如局部过热,局部绝缘不良等

3,变压器电表短路试验过程

变压器电表的短路试验就是将变压器电表的一组线圈短路,在另一线圈加上额定频率的交流电压使变压器电表线圈內的电流为额定值此时所测得的损耗为短路损耗,所加的电压为短路电压短路电压是以被加电压线圈的额定电压百分数表示的。

此时求得的阻抗为短路阻抗同样以被加压线圈的额定阻抗百分数表示:

变压器电表的短路电压百分数和短路阻抗百分数是相等的,并且其有功分量和无功分量也对应相等

4,进行负载试验的目的是:

计算和确定变压器电表有无可能与其它变压器电表并联运行;计算和试验变压器电表短路时的热稳定和动稳定;计算变压器电表的效率;计算变压器电表二次侧电压由于负载改变而产生的变化

五,变压器电表空载囷负载试验的接线和试验方法

1,对于单相变压器电表可采用接线进行空载试验。

2对于三相变压器电表,可采用两瓦特表法进行空载試验

3,直接测量法适用于额定电压和电流较小,用电压表和电流表即可直接进行测量的变压器电表当变压器电表额定电压和电流较夶时,必须借助电压互感器电流互感器进行间接测量此时采用接线方式。

4空载试验时,在变压器电表的一侧(可根据试验条件而定)施加额定电压其余各绕组开路。

5短路试验的接线方式和空载试验的接线基本相似,所不同的是要将非加压的线圈三相短接而不是开蕗对于三线圈的变压器电表,每次试一对线圈(共试三次)非被试线圈应为开路。

6短路试验时,在变压器电表的一侧施加工频交流電压调整施加电压,使线圈中的电流等于额定值;有时由于现场条件的限制也可以在较低电流下进行试验。

六变压器电表试验的要求和注意事项。

1、空载试验应在绝缘试验合格的基础上进行被试变压器电表的分接开头应置于额定分接位置。

2、在额定电压下进行试验時所需试验电源容量可按下式估算:SO=SeIo(千伏安)

式中:So—试验所需电源容量,Se—被试变压器电表额客容量Io—被试变压变压器电表额定涳载电流百分数。当电源容量大于5倍所需容量时可不考虑波形对测量结果造成的影响,作大容量变压器电表试验时推荐采用系统电压進行试验。

3、当用三相电源进行试验时要求三相电压对称平衡,即负序分量不超过正序分量的5%三相线电压相差不超过2%,试验中三相电壓要保持稳定三相电压稍有不平衡时,试验电压可取三相电压的算术平均值也可以用a、c相的线电压代替。

4、测量用串联的电流互感器應考虑故障时动势稳容量不够可能造成的损坏保护措施其外壳和低压绕组的接地一端必须可靠接地。测量仪表和测量回路对高压部分应保持足够的安全距离载流引线必须有足够的通流容量。

5、测量仪表的准确度应不低于0.1级互感器的准确度应不低于0.2级。对于较大容量变壓器电表损耗功率的测量应使用低功率因数瓦特表。

6、所测空载损耗是瓦特表指示的代数和因此接线时必须注意瓦特表电流、电压线圈的极性,若使用互感器应同时注意互感器的极性

7、利用电网高压电源进行试验时,应遵守有关的安全规程和现场运行规程

8、试验中若发现表计指示异常或被试变压器电表有放电声、异常响声、冒烟、喷油等情况,应立即停止试验断开电源,检查原因在没有排除故障前,不得再盲目实验!

下面小编给大家分享一些自己收藏的建筑行业资料,希望对你有帮助

实验日期 年 月 日 实验三 单相变压器电表空载和短路实验 一、实验目的 1、通过空载和短路实验测定变压器电表的变比和参数 2、通过负载实验测取变压器电表的运行特性。 ②、实验项目 1、空载实验 测取空载特性U0=f(I0)P0=f(U0) , cosφ0=f(U0)。 2、短路实验 测取短路特性UK=f(IK)PK=f(IK), cosφK=f(IK)。 3、负载实验(选做) 三相可调电阻器 1件 6 D43 三相可调电抗器 1件 7 D51 波形测试及开关板 1件 2、屏上排列顺序 D33、D32、D34-3、DJ11、D42、D43 图3-1 空载实验接线图 3、空载实验 1)在三相调压交流电源断电的条件下按图3-1接线。被测变压器電表选用三相组式变压器电表DJ11中的一只作为单相变压器电表其额定容量 PN=77W,U1N/U2N=220/55VI1N/I2N=0.35/1.4A。变压器电表的低压线圈a、x接电源高压线圈A、X开路。 2)选恏所有电表量程将控制屏左侧调压器旋钮向逆时针方向旋转到底,即将其调到输出电压为零的位置 3)合上交流电源总开关,按下“开”按钮便接通了三相交流电源。调节三相调压器旋钮使变压器电表空载电压U0=1.2UN ,然后逐次降低电源电压在1.2~0.2UN 的范围内,测取变压器电表的U0、I0、P0 4)测取数据时,U=UN点必须测并在该点附近测的点较密,共测取数据7-8组记录于表3-1中。 5)为了计算变压器电表的变比在UN以下测取原方电压的同时测出副方电压数据也记录于表3-1中。 表3-1 序号 实 验 数 据 计算数据 U0(V) I0(A) P0(W) UAX(V) cosφ0 1 66 1)按下控制屏上的“关”按钮切断三相调压交流电源,按图3-2接线(以后每次改接线路都要关断电源)。将变压器电表的高压线圈接电源低压线圈直接短路。 图3-2 短路实验接线图 2)选好所有电表量程将交流调压器旋钮调到输出电压为零的位置。 3)接通交流电源逐次缓慢增加输入电压,直到短路电流等于1.1IN 为止在(0.2~1.1)IN范围内测取变压器电表的UK、IK、P