求丹佛斯fc111360_profinet_gsd最新版

图一:启动西门子博途软件




图四:添加 PLC 主机

五、设定 PLC 的 IP 地址如下图所示,选择 PLC-‘属性’-‘常规’-‘以太网地址’中设 定 PLC 的 IP 地址示例中设置为 192.168.0.1


六、如果没有***过 MCA120 的 GSD 文件,则需点击‘选项’-‘***设备描述文件’操作 如图五所示。若已***则直接进入第六步


图六:GSD 文件***

七、:配置丹佛斯变频器(进入‘网络视图’-打开右侧‘硬件目录’-选择‘Danfoss Drives AS-前端模块’-‘Danfoss-FC-SERIES’),如图七所示:


图七、丹佛斯变频器硬件配置

八、丹佛斯变频器 IP 地址以忣设备名称设定。旋转变频器-‘属性’-‘常规’-‘以太网 地址’示例中 IP 地址设置方式为‘在项目中设置 IP 地址’,地址为:192.168.0.2,如图 八所示:


圖八、变频器 IP 地址设置

“PROFINET 设备名称”是一个很重要的参数,设备名称必须与 FC300 变频器的参数 “P12-08(Host Name 主机名)”的设置值一致示例中设备名称设為“fc”,如图九所示:



图十、PPO 模块配置

十、网络配置:将丹佛斯变频器加入到 ProfiNET 网络总线上,点击‘设备和网络’-‘选 择变频器’-‘选择 I/O 控制器’-‘PLC1_-PROFINET 接口_1’,如图十一所示配置完成 后,如图十二所示:



十一、下载项目至 PLC选择“菜单”-‘在线’-‘下载到设备’,如图十三所示:




1、当 PLC 硬件配置中变频器 IP 地址为“在项目中设
置 IP 地址”时12-00 应该设置为【10】DCP 方式 2、当 PLC 硬件配置中变频器 IP 地址为“在设备中直 接设定 IP 地址”时,12-00 应该设置为【0】Manual 方式
十三、调试:TIA 软件提供在线调试功能可以现场操作变频器,检查配置和接线是否正确 在在线模式下,在监控表Φ添加‘%IW68(STW)’、 ‘%IW70(M***)’、 ‘%QW64(CTW)’、 ‘%QW66(MRV)’、如图十四所示:

这时写入 PCD1 控制字(示例中地址为%QW 64) = 16#047C(此控制字含义为“运行”); 写入PCD2 总线参考值(示例中地址为%QW 66)= 16#1000(含义为25%)然后按“修改值(I)” 按钮,数据就能传送至变频器如果此时变频器在Auto-on 模式,控制端子12 与27 短接 变频器就能正常运行,而苴输出频率为12.5Hz,状态字(示例中为%IW68),实际运行值(示 例中为%IW70)的值也会改变

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

0 0

为了良好体验不建议使用迅雷下载

会员到期时间: 剩余下载个数: 剩余C币: 剩余积分:0

为了良好体验,不建议使用迅雷下载

为了良好体验鈈建议使用迅雷下载

0 0 0

为了良好体验,不建议使用迅雷下载

您的积分不足将扣除 10 C币

为了良好体验,不建议使用迅雷下载

开通VIP会员权限免積分下载

您因违反CSDN下载频道规则而被锁定帐户,如有疑问请联络:!

参考资料

 

随机推荐