LOL怎么水流指示器输入模块设置在哪里成部分有指示器

谢谢大哥们我们维护的消防系統,先段时间水箱漏水找人维修,所以把谁都放掉了修好以后,放好水发现有2层的水流指示器老是报警,开始以为是管道有气造成嘚在末端放了一下水,但还是不行谢谢那位老师了,能给出出主意吗

谢谢大哥们,我们维护的

漏水找人维修,所以把谁都放掉了修好以后,放好水发现有2层的水流指示器老是报警,开始以为是

有气造成的在末端放了一下水,但还是不行谢谢那位老师了,能給出出主意吗

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有如涉及侵权问题,请我们将及时处理!

  • 这个问题解决很简单,把水流指示器的动作接触开关调下就好;如果***的时间有些久了建议把水流指示器的动作桨片那根动作臂摇动几下,再上见机油

  • 水流指示器老是报警怎么办

  • 学习啦 感谢各位的经验

  • :lol 学到东西,看来应该可行啊

  • 楼主你回去试了办法可以不啊 ?咋也没个回信啊 期盼知道结果!

  • 吔可能是线的问题 :lol

  • 水流指示器 里面的板片杆可能偏了卡住了 还有可能太灵敏了 调整一下螺丝调整灵敏度

评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

烟感只要一对信号总线信号蝶閥和水流指示器用输入模块,也只要接到接到信号总线输入模块不需要另接24v电源。湿式报警阀要接线的是压力开关压力开关有两对线,一对通过输入模块接信号总线另一对放专线到喷淋泵控制柜,类似于消火栓直接起泵按钮功能

免责声明:本页面内容均来源于用户站内编辑发布,部分信息来源互联网并不意味着本站赞同其观点或者证实其内容的真实性,如涉及版权等问题请立即联系***进行更妀或删除,保证您的合法权益

流量指示器图例知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关流量指示器图例最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

参考资料

 

随机推荐