这个图案显示的有哪个是火线显示110v吗??

设备用的3条110V的火线显示110v和一条零線是什么接法?相电压是线电压分别是多少这种叫做3相220V还是叫3相110V???... 设备用的3条110V的火线显示110v和一条零线是什么接法?相电压是线电壓分别是多少? 这种叫做3相220V还是叫3相110V???

你这个电压的设备在我国的电网中是不适用的也许是日本的吧。火线显示110v跟零线之间昰110V

(单相)火线显示110v跟火线显示110v之间190V(三相)。如果你想使用必需把380V电压变压后使用。

你对这个回答的评价是

既然有零线了就是星形接法,在三角形接法里是没有零线的按照你说的我只能认为是三条火线显示110v和零线之间的线电压是110V。相电压是线电压的根号三倍约為190V,应该叫做三相190V

你对这个回答的评价是?

你的接法好像是日本的电压单相110V三相190V,叫法是相电压110V线电压是190V

你对这个回答的评价是?

这是个三联开关一路控制这个插座,另二路分控二路照明开关内线头情况:二根红色线(经电笔测试均为火线显示110v,220V)二根***线(测电压为0)、一根黑色线(测電压为0),经查这根... 这是个三联开关,一路控制这个插座另二路分控二路照明。
开关内线头情况:二根红色线(经电笔测试均为火线顯示110v220V),二根***线(测电压为0)、一根黑色线(测电压为0)经查,这根黑线控制插座
如三路开关都关闭,控制插座的黑线电压为0如打开控制照明的开关任一个(控制插座的仍关闭状态),则黑线电压由0变为110V氖管测电笔接触点亮!

刚又测试其他房间的开关、插座,竟发现全部存在这样的问题:只要其中一路开关打开(火线显示110v接通)相邻仍处关闭状态的开关,所连接的控制线数显测电笔显示嘟由0变为110V,用氖管测电笔接触都能点亮!


同样测试相邻的零线、地线也是如此,全变为110V全部都能点亮!
肯定是有问题了,可是问题絀在哪儿?老天保佑最好是出在总配电箱里如果是出在墙壁或是天棚某一线路里,那可就惨了啊!

可能是你黑色线过细而照明灯具应該功率较大, 电缆电阻较大照明开关开启后,电流流过黑色线将电位抬高了!

三联开关中控制黑色线的开关,是关闭状态并未接通,何以有电流流过呢
首先,开关断开的是火线显示110v其次,所有零线不论是否有电流流过最终都是连接在一起的。其它支路的电流虽嘫没有流过这个线但是,流过了汇总之后的零线就将这根悬空的零线电位也抬高了!
哦……可是,这个黑线是经过开关,通向插座给插座送电的,起到火线显示110v的作用啊它不属于零线的呀?还需要继续求教于您我不懂电,仅凭高中物理学的那点知识鼓捣家里的裝修我都恨S做电路改造的电工了
如果是零线的话,由于上述原因电位被抬高了。是火线显示110v的话原理是一样的,电流流过公共火线顯示110v电流较大、火线显示110v电阻较大、火线显示110v上的压降较大,也就是说火线显示110v电位下降了。
 刚又测试其他房间的开关、插座竟发現全部存在这样的问题:只要其中一路开关打开(火线显示110v接通),相邻仍处关闭状态的开关所连接的控制线,数显测电笔显示都由0变為110V用氖管测电笔接触都能点亮!
同样测试相邻的零线、地线,也是如此全变为110V,全部都能点亮!
肯定是有问题了可是,问题出在哪兒老天保佑最好是出在总配电箱里,如果是出在墙壁或是天棚某一线路里那可就惨了啊!
这样有很大的隐患,原因是线路电阻过大照成线路电阻过大的原因可能是某处接触不好或线路过细。这样的问题最好找电工。

从你说的情况来看应该是零线接触不良,如果家Φ其他房间正常有可能这个房间内总零线接触不良。顺着这根线(黑线)找到它的各个接头检查一下是否有松动,老化(我估计最有鈳能的是在总配电箱内这种情况最好找电工帮你看一下)。如果其他房间也有类似情况则是整个家中总零线接触不良。

刚才没看到你鼡的是数字测电笔这东西因为利用的是电磁感应,不准不说还常有误显示。你最好用万用表再量一下

 刚又测试其他房间的开关、插座,竟发现全部存在这样的问题:只要其中一路开关打开(火线显示110v接通)相邻仍处关闭状态的开关,所连接的控制线数显测电笔显礻都由0变为110V,用氖管测电笔接触都能点亮!
同样测试相邻的零线、地线也是如此,全变为110V全部都能点亮!
肯定是有问题了,可是问題出在哪儿?老天保佑最好是出在总配电箱里如果是出在墙壁或是天棚某一线路里,那可就惨了啊!
不要急你的情况可以肯定是总零線出了问题,这种情况反而要好处理一些
在总配电箱量一下进线看看,然后告诉我我现在在线。
 谢谢!很快就看到了您的回复心里暖暖的!真诚的感谢!
我对电可以说一窍不通,只凭高中物理课本的那点电工知识您别笑话我,总配电箱对我来说只敢去拉一下闸,拉闸的时候心里都直哆嗦可实在不敢去鼓捣。
本以为接开关插座灯具很简单的事自己就能解决,看来问题就如您所分析的,而解决問题的方式也如您所说的——得找电工师傅来家里了。

那是必须的那个亮的那个是火线显示110v(开关接反了切断了零线);

测电压是火線显示110v、零线两跟线一起测的,单线就110V了

 刚又测试其他房间的开关、插座,竟发现全部存在这样的问题:只要其中一路开关打开(火线顯示110v接通)相邻仍处关闭状态的开关,所连接的控制线数显测电笔显示都由0变为110V,用氖管测电笔接触都能点亮!
同样测试相邻的零线、地线也是如此,全变为110V全部都能点亮!
肯定是有问题了,可是问题出在哪儿?老天保佑最好是出在总配电箱里如果是出在墙壁戓是天棚某一线路里,那可就惨了啊!
你叫电工把总配电箱的输入火线显示110v及零线调换下位置试下吧。
谢谢您!真诚的感谢!
我对电可鉯说一窍不通只凭高中物理课本的那点电工知识,您别笑话我总配电箱对我来说,只敢去拉一下闸拉闸的时候心里都直哆嗦,可实茬不敢去鼓捣
看来,得找电工师傅来家里了
 开关内线头情况:二根红色线(经电笔测试均为火线显示110v,220V)二根***线(测电压为0)、一根黑色线(测电压为0),经查验二根黄线分别控制二路照明,这根黑线控制插座
发现有二根火线显示110v时有些奇怪,测试发现二根吙线显示110v分属不同回路想,可能电工这样做的目的是为把插座与照明分开吧
现在,如三个开关都关闭控制插座的黑色线为0,如打开控制照明的开关任一个(控制插座的仍关闭状态)则黑色线电压为110V。