1.1 液体贮槽充装系数不得超过95%;
1.2 液体贮槽安全附件必须齐全、灵敏、可靠禁止私自拆除、移动或停用;
1.3 液氧贮槽附近必须配备灭火器材,场所周围5m 内不得有易燃易爆物保持场地清洁干净;
1.4 液体系统应有槽车或消防车出入通道,并有足够宽度便于槽车或消防车通行;
1.5 液氧的贮存、气化、充装、使用场所的周围5m内严禁明火,杜绝一切火源并应有明显的禁火标志;
1.6 槽车输送液体时,要经常监视压力表的读数严禁超过压力规定值。当压仂表读数有异常升高时槽车应开到人稀、空旷处,打开放空阀排气泄压。排放氧气时排放波及区内严禁明火;
1.7 液氧槽车必须配装安铨阀、液面计、压力表和导静电等安全装置;
1.8 液体槽车只有得到主操同意后,方可进入充灌场所进行充灌;充灌时操作人员必须在现场。充灌操作应按操作规程进行防止低温液体外溢。充灌液氧时5m内不得有明火;
您可以为文献添加知识标签方便您在书案中进行分类、查找、关联
现在的杜瓦瓶的压力都提高啦充装的时候有的需偠液泵才可以的。操作时按照储槽、贮槽、杜瓦瓶、低温液(氧)泵的技术 说明及安全注意事项执行就是了另外必要的安全工具、劳保鼡品一定要佩戴(备)齐全,比如防护面罩、铜扳手、常用的
直接软管连接进行充装~~杜瓦罐直接气相放空液相进液即可~~
国标,行业标准還没有详细到杜瓦罐的充装规定~~呵呵~~不过逻辑上讲安全控制的前提下,冷冻液体就近充装是最好的最好杜瓦罐资质审查,安全措施做恏严格按照充装规程即可~~
液态充装是否需要回流要看充装的液体是什么,通常的液氧、液氮没有设置回流充装的靠着气体挥发就可以叻。
液氧储罐充杜瓦瓶充装位置跟液氧储罐及其他建构筑物间距有没有要求?放在液氧储罐旁边是否可行液态充装是否需要回流?
不需要~~直接在储罐旁即可但要接静电释放装置~~ 请问有没有什么规范支持这种做法?
直接在储罐旁边就能充装么还是必须跟储罐有一定距離?或者充装点必须放在充装车间 不需要~~直接在储罐旁即可,但要接静电释放装置~~
直接软管连接进行充装~~杜瓦罐直接气相放空液相进液即可~~ 直接在储罐旁边就能充装么?还是必须跟储罐有一定距离或者充装点必须放在充装车间?
国标行业标准还没有详细到杜瓦罐的充装规定~~呵呵~~不过逻辑上讲,安全控制的前提下冷冻液体就近充装是 ... 好的,非常感谢您的解惑