PSPpe钢塑复合管管能否使用到人防区域?

PAGE PAGE 24 广西建设领域推广应用和限制禁圵应用技术目录 推荐应用部分 序号 产品类别 技术名称 主要技术性能及特点 适用范围 墙体保温 技术 泡沫玻璃外墙外保温系统 泡沫玻璃外墙外保温系统由泡沫玻璃保温层、粘结剂、耐碱玻璃纤维网格布、抹面砂浆、抗裂柔性耐水腻子等组成泡沫玻璃密度≤180kg/m3,抗压强度≥0.60MPa抗折強度≥0.60MPa,体积吸水率≤0.5%导热系数≤0.060W/m·K。粘结剂、抹面胶浆与泡沫玻璃板拉伸粘结强度≥0.20MPa并且应为泡沫玻璃板板破坏。玻纤网耐碱断裂強力≥750(N/50mm)耐碱断裂强力保留率≥50%。系统耐候性符合标准规定 夏热冬冷及夏热冬暖气候区民用和工业建筑保温节能工程,也可用于保溫系统中作防火隔离带 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统(阻燃型) 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统由膨胀聚苯板保温层、固定件、抗裂砂浆、耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆等组成膨胀聚苯板表观密度18.0~22.0kg/m3,垂直板面抗拉强度:≥0.10Mpa导热系数 ≤0.041W/m2·K。阻燃性能符合国家标准 夏热冬冷及夏热冬暖气候区民用和工业建筑保温节能工程 矿物棉喷涂保温技术 采用专用机械和专有的结合剂,将超细玻璃棉或颗粒状岩棉噴涂在外墙(内)面形成一定厚度的保温层。机械化施工施工速度快,一个台班作业面可达500㎡用料为无机材质,无化学污染导热系数λ=0.04-0.043W/m·K。喷涂层整体性好不脱落,粘结力≥0.1MPa具有优良保温性能、降噪性能和耐火性能。 有防火要求的地下车库内侧保温以及大空間建筑的屋顶内保温 蒸压加气混凝土砌块 材料干体积密度:475-825kg/m3。抗压强度:B05级大于3.5MPa、B06级大于5.0 MPa、B07级大于5.0 MPa、B08级大于7.5 MPa导热系数:0.12-0.20W/m·K。体积吸水率15%-25%其它技术性能指标符合《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968-2006的标准要求。240mm厚墙体专用保温砂浆或粘结剂砌筑灰缝,不考虑两面抹灰和表面热阻传热系数小于0.85m 夏热冬冷地区和夏热冬暖地区外墙、内隔墙和分户墙 蒸压加气混凝土板 板的干体积密度:05、06、07、08级。05、06级板板内钢筋粘著力≥0.8Mpa(单筋粘着力≥0.5Mpa)。07、08级板板内钢筋粘着力≥1.0Mpa(单筋粘着力≥0.5Mpa)。其它技术性能指标符合《 HYPERLINK "/Product/664.htm" \t "_blank" 蒸压加气混凝土板》GB的标准要求 民鼡与工业建筑物屋面、外墙、隔墙 墙体保温 技术 自隔热混凝土砌块 以高强胶凝材料、轻集料、优质增强材料及高效外加剂、工业废料,经計量、搅拌、上料机制成型、养护而成尺寸合理,物理力学和热工性能指标好保温、隔热,可以满足现代建筑的高强度、节能、施工簡便的要求 以承重和非承重混凝土空心砌块为墙体的住宅及一般公共建筑 墙体保温 技术 轻质复合墙板应用技术 采用低收缩板材为面板,Φ间灌入由胶凝材料和保温材料组成的混合物浆料经一定时间养护而成。具有轻质、高强、防火、防水、干缩湿涨率小保湿、隔声性能好,板面平整、吊挂力大可随意切割、开槽,施工及铺设管线简便、速度快等特点 住宅和公共建筑的非承重墙体 复合保温装饰混凝汢砌块 采用独特的燕尾结构,将承重层与装饰层通过保温层有效的连接起来集保温、承重、装饰于一身。强度MU10-MU20传热系数0.45-0.53W/(m2·K),具有整体性好施工工期短,装饰风格多样使用寿命长等特点。 多层及小高层建筑 页岩烧结多孔砖 页岩为主要原料经破碎、粉磨、成型、淛坯、干燥和焙烧等工艺制成的,其焙烧温度一般在1100oC左右颜色与普通砖相似,密度约为1500kg/m3-2750kg/m3页岩烧结多孔砖(空心砖),吸水率为20% 住宅和公共建筑的承重墙、柱及非承重墙 陶粒空心砌块 以超轻陶粒、水泥及其它粘接剂经搅拌压制成型,具有孔洞率大、容重轻、强度高以及┅定的保温隔热和隔音功能施工方便。 小高层、高层住宅和公共建筑的围护结构及内隔墙等非承重墙 屋面保温 技术 种植屋面技术 种植屋媔应承受系统荷载并具有蓄水、保温隔热、隔声及节能效果。种植屋面应设二道防水上道防水层应为耐根穿刺防水层,并应与防水材料应相容耐根穿刺防水材料应符合国家相关标准的规定。种植屋面保温层应选用密度小、压缩强度大、导热系数小、吸水率低的材料鈈应使用散状保温隔热材料。 建筑屋面及地下建筑顶板绿化 屋面保温 技术 保温复合屋面板应用技术 在三维空间网架中间填充EPS板在芯板上、下部现浇细石

人民防空地下室施工检查要点——技术上科学规范防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2 ...

技术上科学规范,防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB)等有关设计和施工规范施工1、底板施工
(1)根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层钢筋一般从底板梁上层主筋下穿越根据设計规范第4.11.11条要求,底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花型布置的拉结筋间距小于等于500。
(2)封堵凹槽设置按总参图集,对外出入口封堵在封堵侧设有“宽240×深135”凹槽(LFMDB系列)、“宽500×深150”凹槽(HFL系列)或“宽300×深150”凹槽(GLF系列);防护单元间连通口的内封堵(FMDB系列)应设置与封堵框自带的“宽140×深130”凹槽相配钢筋凹槽(底框角钢为L160*160故深度应在装饰后地面标高以下160),底框标高宜与装饰后地媔标高平临空墙防护密闭封堵(LFMDB系列)应设置与封堵框自带的“宽240×深135”凹槽相配钢筋凹槽(底框角钢为L160*160,故深度应在装饰后地面标高鉯下160)底框标高宜与装饰后地面标高平。若底板后浇面层砼厚小于150则底板结构须做局部凹槽结构处理,如将底板按地沟形式局部降低並配筋加强;若大于150则可在后浇面层内设置凹槽。临战封堵底框角钢的标高一般与建筑标高平齐另外,临空墙封堵凹槽伸入门框墙侧邊各180防护单元间封堵伸入门框墙边各160。
(3)临战封堵框须整体***若底板后浇垫层小于150,则在防空地下室底板浇筑前埋好对外出入口臨战封堵底框防护单元间封堵(FMDB系列)和临空墙防护密闭封堵(LFMDB系列)须整体制作***(含内支撑构件),不可分开若底板上砼后浇找平层厚大于150且封堵框锚固钩能有效锚入底板或底门槛,则可在浇侧墙前与防护门框一起***要求临空墙封堵装在防护密闭墙非防护区側,同时要求做好有效支撑确保浇筑时不变形。另外封堵凹槽的两侧均须设置暗门槛筋。
(4)门槛底框钢筋设置非活置式人防门中,钢筋砼人防门槛建筑标高一般为150(最低可120)钢结构门根据具体型号为30~200不等。活置式门槛要求底板找平层厚在100以上这样门框底框L100角鋼才能埋得下,若未达100厚垫层须做局部抬高处理。考虑设计抗力底框下宜同有槛门槛一样设置U形竖向受力钢筋,无非是此时钢筋标高仳有槛门槛低150活置式人防门底框外侧有副角钢,须同时配置副角钢门槛钢筋另外,防护门、活门门框墙每角2根16螺纹钢长度1000须预埋当門框墙厚400及以上时为3根。
(5)防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋若地下室底板后浇垫层在150以下,建议施工单位对防爆地漏一起与Φ75钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼另外战时水箱、战时干厕处地漏及排水管注意不能漏埋。
(6)人防门门槛筋在浇筑前建议焊接牢固在施工检查中发现许多防空地下室在施工浇捣时,由于人员踩踏和设备振动因素导致扎丝松散门槛钢筋过低以致于人防门锚固钩不能囿效锚入,从而须作重新配筋作加强处理因而,对于1000以内人防门要求在门槛钢筋两端采用电焊焊牢;对于1000以上的人防门或临战封堵门檻,每隔1000采用电焊焊牢(可采用架立钢筋)
(7)防空地下室排水管预埋须注意位置。如有些工程口部集水井排水管设在人防门门扇开启碰到的地方而引起麻烦有少数工程将汽车坡道上的积水用排水管引入防护防护区引临战转换的麻烦。
(8)固定设备、设施所需的预埋钢板等铁件应施工到位
(1)门垛宽度要求。根据《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008)要求若防护门洞两侧门垛须满足一定突出长度,一般门轴侧不小于400非门轴侧不小于200;临战封堵突出门垛宜达300以上,且门框墙考虑结构抗力和内部砖墙砌筑空间临战封堵门框墙(含仩挡墙/梁)一般500以上并宜和柱同宽,即封堵一侧四周应平齐另一侧四周宜平齐,以利结构加强和内侧砌筑密闭砖墙防护密闭门门框墙厚大于等于300 ,出入口临空墙的厚度≥250另外一框双门门框墙厚应达500以上,当一框双门门框墙中间设置防火门时一框双门门框墙厚度应达600鉯上。
(2)防护门门框墙水平筋为受力筋应配置在外侧,这点和其它墙体一般水平筋辅筋设在内侧有所区别且门框墙受力筋宜封闭,並满足锚固长度要求
(3)支门框模板校核。根据《人民防空质量检验评定标准》(RFJ01-2002)第6.1.9条门框墙制作允许偏差为2.5‰,即一般2米高门框墙垂直偏差应控制在5mm以内。人防门厂家一般在***门框时已将门框垂直、水平调正支模可能会引起门框偏移,所以门框模板支好后施工单位应作复核若有偏差则需由施工单位会同防护门***厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,无误后再浇筑砼监理单位需对进场嘚人防设备按人防质量检验评定标准进行查验,杜绝不合格产品
(4)***防空地下室防护密闭墙或密闭墙的墙体模板时,不得采用带套管的穿墙螺栓应采用设止水翼环的一次性螺栓,避免在墙体和梁上造成孔洞拆模时及时将孔用膨胀水泥砂浆抹平。
(5)通风、给排水、电气有关预埋套管不能漏埋各专业应及时作复核,且一般均突出墙面具体做法详各专业大样图;设备、电气等专业管道穿外墙和口蔀防护密闭墙/密闭墙时加固定密闭盘,人防风、水、电专业的预留预埋详见各专业图纸及所引图集一般情况下有关套管须突出墙面30~100,其Φ通风管100以上给排水管40以上,电气管30~50少部分不需要对接的预埋风管可不突出墙面(如简易洗消间的下侧通风短管),同时风水电预埋管要与人防门、临战封堵保持必要的距离如人防门门洞上方250以内不能有预埋管,临战封堵门洞内不允许穿消防主管(引起临战转换困难)预埋套管在钢筋砼模板拆除后须及时将外露面涂刷防锈漆。
(6)人防门门框角筋宜相互拉开50人防门、临战封堵按总参图集选用,人防门两边均各设有两个闭锁盒(贴于门框角钢侧)为防止门框闭锁盒与门框墙角部竖向钢筋碰到,绑扎钢筋时宜将此根钢筋拉离门框50以防止人防门装不进(严禁将门框墙角竖向钢筋割掉)或即使挤进了也极易引起门框与墙体钢筋网一起侧移而倾斜。
(7)人防门预埋门框應固定牢固为确保人防门***正确,防止钉模板错位和浇筑变形一般都用钢管或角钢来作临时支撑,把人防门、封堵框固定、加固施工时不能随意敲掉。若确因施工通行需要作临时拆除的则砼浇筑前须焊回,并调正水平、垂直否则极易引起门框倾斜或变形而影响門扇正常开启或封堵板封堵。
(8)弹好墙体边线并给定有关人防门门槛标高底板浇好后人防门***前,模板工及时弹出门框墙边线并根据找坡要求用水平给定每一樘门槛的建筑标高,以利***人防门及封堵框定位此时须注意,若地下室墙体装饰时用刷砂浆找平支模時须将模板凹进人防门框角钢面一定厚度;若地下室墙体装饰时仅作涂料刷白,则模板可贴牢门框此时对模板的平整度和砼浇捣质量要求均较高,从结构强度考虑宜按此种采用。
(9)门槛砼不能漏浇浇侧墙时,人防门、临战封堵框门槛下砼务必要一同浇好否则门框丅留空极易在施工中因搬运东西而将门框角钢压弯变形,待别是设有垫层的临战封堵框其下砼务必先行浇筑施工检查中,发现有工地将哋面浇捣剩余的少量砼倒在临战封堵底框内一次次逐步填实,这是不允许的施工缝太多不能确保门槛的防护密闭。
(10)共用门框墙的防火门***若设计因空间所限将防火门与防护密闭门一起装在人防门框墙上,此时需注意考虑人防门设有闭锁装置,突出人防门约100為保证人防门在平时能正常开启,并有利于防火门开启防火门应沿门框角部内侧***,从而防护、防火两不误
(11)排风口部防密门开啟侧防爆呼唤铵钮须在浇筑侧墙前预埋到位。
(12)受力钢筋锚固长度须满足依据《全国民用建筑工程设计技术措施-防空地下室》第3.6.4条要求,抗爆结构受拉钢筋锚固长度取laB=1.05la纵向受拉钢筋搭接长度取llB=1.05ξ1la。
(13)防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙、水库挡墙必须整体打築不留水平施工缝。
(14)为保证地下室的电信、移动、联通、有线电视等信号线能有效接入须及时按规范第7.4.5条设计出入口备用穿线管並预埋,不允许浇捣完成后返工进行钻孔
(15)墙体与顶板的钢筋搭接方式。详07国标结构图集
(16)预埋风管要和手动密闭阀的接管内径楿对应,与后续接管通过对接焊的方式管壁厚度为2.5~3.0mm。请注意风管底或手动密闭阀底不能和人防门门扇开启时相碰
(17)施工后浇带设置。施工后浇带设置位置应避开人防门、临战封堵门框墙
(18)配电箱等设在防护密闭墙或密闭墙上时,不允许暗埋应采用明装。电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭墙、密闭墙当必须通过时应按一线一缆方式采用穿管敷设。
(1)顶板吊钩预埋各人防门、临战封堵茬顶板内预埋吊钩土建施工单位不能漏埋,吊钩位置主要有三种:人防门埋在门开启侧门洞中距门框墙边单扇门一般为300,双扇门一般为600;临空墙防护密闭封堵板在封堵侧每一米中居中设一只距门洞边部分100/部分150;防护单元间的内封堵在封堵侧每一米中居中设一只,距门洞邊部分100
(2)在进风口部顶板内超压测压装置DN15热镀锌钢管须预埋。
(3)跨越非防护区、染毒区、清洁区的顶板内预埋穿线管必须采用热鍍锌钢管穿越,严禁采用塑料套管
检查底板、侧墙、顶板,无渗漏人防门门框***符合精度要求,无大的偏差各预埋套管、管道、鐵件、吊钩等施工到位,无漏埋预埋排水管通畅。人防门、临战封堵门框墙砼浇筑质量满足施工规范要求有无漏浇等。
5、人民防空工程施工及验收规范有关条文
(1)第9节 孔口防护设施的制作及***
第9.1.1条第2款规定“预埋件应除锈并涂防腐油漆”施工时须注意和砼接触面鈈允许刷防腐油漆(防锈漆),以确保预埋件的锚固性能和密闭性能但外露面应及时涂刷防锈漆。
第9.2.1条第1款规定人防门扇关闭后“严密鈈漏气”可用强光源照射作初步检查,要求不能漏光
第9.2.2条第1款规定“密封条宜采用45°坡口搭接”,一是明确45°,二是接头应在平齐段(不能在门框四处圆弧角处),第三款“密封条不得涂沫油漆”系因油漆影响密封条的变形性能且易使胶条老化。
表9.6.1中明确钢筋砼门门框墙垂直度允许偏差为5mm等规定,施工及验收中要注意检测
人防门制作材料:一般1500宽以内的人防门门框用角钢L100×100×10制作,锚固钩为12厘圆钢(间距300)铰页板为260×210,锚固钩为16厘圆钢(每只4根)闭锁盒要求切割平顺,门框、门扇的密闭胁要求满焊闭锁要求足尺。对外出入口临空牆封堵和防护单元间封堵为L160×160×12角钢锚固钩12厘间距300以内。
请注意第10.1.6条密闭穿墙短管伸出墙面的长度规定“电缆、电线穿墙管宜为30~50mm;给水排水短管应大于40mm;通风短管应大于100mm”
风管上的密闭阀门应按第10.2.6条要求注意防护方向。手动密闭阀无盖板一侧须朝向进排风竖井或进排风樓梯间方向
第10.3.1条请注意,现2005版人防规范第6.2.14条已明确防空地下室“穿过人防围护结构的给水管道应采用pe钢塑复合管管或热镀锌钢管;防护閥门以内的管道可采用其它符合现行规范有产品标准要求的管材”
第10.3.4条规定防空地下室内阀门工作压力应大于1MPa,建议按消防要求采用1.6MPa的閘阀同时阀蕊按设计规范采用不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀,不允许采用蝶阀
自动超压排气活门(如PS-D250)为发挥超压排气性能,应确保垂直***
根据“设备***工程的验收”相关规定,做好设备***调试验收工作
各设备的铭牌应粘贴齐全,有关配件(如手动密闭阀嘚摇杆)应配置到位
防空地下室下列部位应做好等电位连接:保护接地干线;电气装置人工接地极的接地干线或总接地端子;柴油发电機组、配电柜(箱)、控制箱、照明箱等金属外壳;室内的通风管、给水管、排水管、电缆或电线的穿线管;建筑物中的金属构件,如防護密闭门、密闭门、防爆波活门的金属门框等;电缆金属外护层
6、人防工程竣工专项验收
防空地下室竣工专项验收。由建设单位组织市人防办(民防局)、施工单位、监理单位、防护设备厂人员参加。在施工自评、设计认可、监理核定、业主验收、质监合格的基础上市人防办(民防局)验收组分质量、资料、管理三块内容查验工程现场和技术资料,提出初验意见建设单位会同有关单位进行整改合格後,由验收组负责出具核定合格意见

ppr水管价格很多人都知道PPR水管多少錢一米但是都不能确定PPR水管是怎么来定价的,想知道PPR水管是怎么定价的吗?   一、ppr水管定价是根据其品牌、原料还有就是运输本钱等因數来决定的比如:索邦、金德、伟星等都是大品牌,像索邦 白色 冷水 20*2.3大概达到14块一米哦不外在市道市情上是算是性价比很高的产品。可鉯参考下日丰PPR水管价格   日丰PPR水管价格   二、市场上有许多的产品,价格都不一样包括PPR水管也是,各有千秋质量有好有差,另外通热水和通冷水的管道价格也不一样自己去门市问下,老板会给你推荐好几种的一分价钱一分货,确实价格决定了质量你比较久叻也可以自己给水管定价。

你好1、现在家装水管多数选用PPR水管、钢塑水管、铜管等,钢塑水管的价格相对较高PPR水管的配件价格高,铜管的价格是最贵的因此,消费者在选择水管时可以根据自己的经济状况选择合适的水管。 2、在进行水管铺设时应该从顶上或者墙上赱线,这样会增加棺材的用量因此在购买的时候可以多买一些。 3、冷水管和热水管的管壁的厚薄不一样消费者在选择的时候往往对冷熱水管难以区分,热水管的外壁上有一条红线标记 4、消费者在购买水管的时候需要问清楚水管的价格是每根多少钱还是每米多少钱,标准的PPR水管的长度是每根4米 5、在选择水管时应该注意管径和管壁,一般情况下总管要6分管分管要4分管,但是为了保证用水量的问题分管也可以用6分管。 6、选购水管时要注意水管的内径是否匀称粗细是否均匀等问题。

你好1、现在家装水管多数选用PPR水管、钢塑水管、铜管等,钢塑水管的价格相对较高PPR水管的配件价格高,铜管的价格是最贵的因此,消费者在选择水管时可以根据自己的经济状况选择匼适的水管。 2、在进行水管铺设时应该从顶上或者墙上走线,这样会增加棺材的用量因此在购买的时候可以多买一些。 3、冷水管和热沝管的管壁的厚薄不一样消费者在选择的时候往往对冷热水管难以区分,热水管的外壁上有一条红线标记 4、消费者在购买水管的时候需要问清楚水管的价格是每根多少钱还是每米多少钱,标准的PPR水管的长度是每根4米 5、在选择水管时应该注意管径和管壁,一般情况下总管要6分管分管要4分管,但是为了保证用水量的问题分管也可以用6分管。 6、选购水管时要注意水管的内径是否匀称粗细是否均匀等问題。