331-7KF02 0AB0的SF灯亮,报错 - 已解决问题
315下挂ET200M上有几块331-7KF02&0AB0,组态4线制的都没有问题,最后一个模块组态的是2线制电流。完成后,CPU没有报任何错误,最后这个2线制的的SF灯亮红灯,在线监测这个模块,&常规显示“模块可用且正常”,诊断中断信息显示“故障模块,外部出错,无外部辅助电压”。用万用表测量,前连接器1和20号端子有DC24V电压,禁用其中几个通道,还是报错
问题补充:侧面的量程卡没问题,和硬件组态设置一致;前连接器换了一个,还是有这问题,因为是20针的连接器,外观上看插接到位了,无法确定是否连接到位;因为设备运行中,目前让公司寄过来的备件还没有收到,所以还不能确定原因。
图片说明:
产品版区:
悬赏西币:4 | 解决时间: 08:46:42 | 提问者:& - 资深学长  第3级
问题ID:137690
模块手册,链接:为什么&CPU&上电或更换模板后,6ES-0AB0&和&6ES-0AB0&提示&I/O&访问错误?链接:
高级顾问  第14级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于***的评价:谢谢
&我也是遇见相同情况,后来更换模块好了。模块里边有个保险丝是贴片的,烧坏了。
12/28/:41 PM
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
侧旁有量程卡没有?如有是否调对。
- 顶级工程师  第12级
& 11:30:23
来自手机Wap客户端
看看模拟量模块侧面的量程选择块,是不是插接正确,然后看看硬件组态里面的量程选择是否相符。
- 中级工程师  第10级
& 11:32:39
你测量通道是否有电压啊!组态的方式和实际使用的方式是否一致?模块侧面的多量程卡需要设置的和组态的一样。
- 高级顾问  第14级
& 14:15:48
这个主要是没有外部辅助电源造成的。请检查一下1、20两端子的电压是否正常(应该是DC24V),如果异常,请检查接线,确保这两点的供电电压正常。
- 顶级工程师  第12级
& 14:44:02
1、SM331&SF灯亮:SM331&SF灯亮表明硬件故障。可能的原因如下:模板所需24VDC电源未正确接入;前连接器未插到位;总线连接器未连好;有硬件中断产生(断线、超限),量程卡所插的方向与HW&Config中的设置不符,等等。2、使用SM331时,如果2线制输入,不推荐把模块设为4线制,再串电源的接法。无论2线制或4线制输入,对SM331来说都是正接正、负接负,只是电流流向是反的,2线制电流接法的电流是流出模块的,而4线制电流接法的电流是流入模块的。将模板的测量模块,及在其属性中作相应的设置,即2线制或4线制。同一组2通道的输入类型必须一致。测量模块与模板属性设为2线制或4线制即可。
- 大师  第17级
& 16:22:49
这个现象说明模块没有工作电压,既然测量有电压,只可能一种原因:前连接器松了。
- 初级工程师  第9级
& 23:16:37
量程错误或者组态错误或没有使用的通道不仅要在硬件组态中设置为不激活(Deactivated),还要在端子上短接问题补充如果按照上述都没问题,只能考虑模块自身问题了,也就是说这路模块损坏了。
图片说明:&&
- 顶级工程师  第12级
& 17:57:44
- 初级技术员  第5级
& 09:57:03
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找***
在“找***”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到***!
遇到了问题,就来“找***”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找***”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找***”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!您的位置: &&
西门子SM331无输出维修,AI模拟量模块SF亮红灯维修,输入点个别坏维修
起批量(台)
供货能力:
可销售总数量:
最低订购量:
建议零售价:
***被屏蔽,采购请留言
本网采购***:& 6,
本网采购***:
已通过企业实名备案
联&系&人:张 林 经理
企业经济性质:私营有限责任公司
所&在&地&址:上海上海
详&细&地&址:上海市松江区洞泾镇长浜路501弄43号
上次登录时间:日
产品详细说明
西门子SM331无输出维修,AI模拟量模块SF亮红灯维修,输入点个别坏维修
西门子SM331模块无输出维修,AI模拟量模块SF亮红灯维修,输入点个别坏维修
加工定制:
测量范围:
外形尺寸:
测量精度:
SIEMENS/西门子自动化维修专业技术,专业品质,诚信经营,客户至上!联系人:张&林联系***:西门子SM331无输出维修,AI模拟量模块SF亮红灯维修,输入点个别坏维修贸易地区:上海/郑州/安阳/许昌/信阳/周口/洛阳/商丘/开封/平顶山/焦作/鹤壁/新乡&/濮阳/漯河/三门峡/驻马店/南阳/济源/湖北武汉/仙桃/黄石/咸宁/宜昌/恩施/襄阳/十堰/潜/荆门/鄂州/随州/荆州/孝感/黄冈/天门/神农架/湖南长沙/益阳/邵阳/湘西/娄底/怀化/郴州/永州/株洲/湘潭/衡阳/岳阳/常德/张家界/安徽合肥/淮南//蚌埠/淮北/阜阳/六安/巢湖/滁州/芜湖/宣城/安庆/亳州/铜陵/马鞍山/黄山/宿州&/池州/浙江杭州/温州/宁波/绍兴/湖州/嘉兴/金华/丽水/衢州/舟山/台/江苏南京/苏州/张家港/吴江/镇江/太仓市/昆山市/吴江/常州/扬州/丹阳/无锡/徐州/连云港/扬州/南通/盐城/泰兴市/姜堰市/靖江市/兴化市/泰州/淮安/宿迁/如皋市/高邮市/江都市/仪征市/通州市/海门市/启东市/山东济南/青岛/德州/淄博/东营/潍坊/烟台/泰安/菏泽/临沂/枣庄/威海/济宁/日照/莱芜/滨州/聊城/江西南昌/九江/上饶/鹰潭/景德镇/&萍乡/新余/宜春/抚州/吉安/赣州等地区,西门子变频器维修,西门子直流调速装置维修,西门子触摸屏维修,西门子电源模块维修,整流单元维修,西门子逆变器维修,伺服驱动器维修,西门子驱动板维修西门子SM331无输出维修,AI模拟量模块SF亮红灯维修,输入点个别坏维修,西门子SM331模拟输入模组损坏,sf不亮维修,西门子PLC模块维修,西门子S7300模块维修,200模块维修,400模块维修,西门子模拟量模块维修,西门子开关量模块维修,西门子数字量输入模块维修,温度模块,电流显示模块,西门子数字量输出模块维修,西门子SM322模块维修,SM331销售,SM331故障SF灯亮,BF,无显示,无输出,短路炸。输入点损坏,输出点损坏,专业维修,配件齐全。模拟量模板&6ES7 331-7KF02-0AB0 模拟量输入模块(8路,多种信号)6ES7 331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块(2路,多种信号)6ES7 331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度)6ES7 331-7NF10-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度)4通道模式6ES7 331-7HF01-0AB0 模拟量输入模块(8路,14位精度,快速)6ES7 331-1KF01-0AB0 模拟量输入模块(8路, 13位精度)6ES7 331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电阻6ES7 331-7PF11-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电偶6ES7 332-5HD01-0AB0 模拟输出模块(4路)&6ES7 332-5HB01-0AB0 模拟输出模块(2路)&6ES7 332-5HF00-0AB0 模拟输出模块(8路)&6ES7 332-7ND02-0AB0 模拟量输出模块(4路,15位精度)6ES7 334-0KE00-0AB0 模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路)&服务流程一、建立合作意向西门子自动化维修外地客户可通过***、手机、邮件等方式与我们联系沟通,24小时抢修***:手机:,张工!根据贵司认为合适的方式运输,在发货前请详细填写装箱单,装箱单随维修货物一起寄出。同时请通过***或者E-mail方式,将货运单号给我们,以便我们及时查收,温馨提示:打包时请用气泡垫或者海绵之类的东西,把维修货物包裹好,以防损坏。三、检测报价(若客户不同意维修,检测不收取任何费用)我们在查收到维修货品后,会在24小时内给您的维修货品,进行初步检测,以评估:是否可以修复,维修时间,维修费用等项目。我们会将检测报告和维修费用以***或者E-mail、传真方式告知与您。四、结算付款请按照我司提供的付款方式支付维修费用,并尽可能***通知我们,以便我们及时将维修货品寄送给您。五、保修服务我们会根据行业保修标准执行,对维修的货品(同一故障)保修3个月,以及在维修货品上机一周后,进行***回访,及时跟踪设备运行状态,以便我们更好的为您提供优质的服务。
上海志擎自动化科技有限公司是一家集贸易与技术服务为一体高科技企业,主要业务为工业自动化产品销售、西门子变频器专业维修与技术服务. 公司总部位于国际金融和贸易中心&上海,主要业务为SIEMENS公司产品,依托SIEMENS公司强大优势,公司可为全国客户提供专业、高效、技术支持与服务。 维修西门子变频器6SE30、6SE6440、ECO、MDV、G11系列变频器;6SE70工程型变频器;6RA24、6RA70、6RA28系列直流调速器,专用变频器、软启动器、直流调速器、伺服驱动器; 西门子802S 、 802C 、 802D 、 810T 、 810M 、 810D 、 840D 数控系统;S5、S7系列PLC;OP、TP、MP系列人机界面,PG系列编程器,及其他各类工业控制计算机、人机界面(触摸屏)、可编程控制器(PLC)、数控机床控制系统等; 触摸屏维修 可解除的故障包括 : 黑屏 , 花屏 ,无背光 ,触摸不灵 ,碎屏 ,按键不灵 ,恢复程序等等! 公司备货多,现货多 公司技术人员实力强 维修周期短,能满足客户应急的需求。 公司服务态度好 维修报价低,实惠 根据客户要求,公司可提供***维修,包括拆机装机。 公司销售的产品部分产品优势突出,价格低于市场价。 触摸面板 无需我更按钮,触摸-感应显示能合操作者直观地通过图形控制监视系统 TP170A TP170B TP177A TP177B TP277 TP270 操作员面板 通过密封键盘提供操控和过程监视,支持文本显示(包含掌上设备)和图形显示(同样支持彩色显示) OP77B OP170B OP177B OP277 OP270 OP77A OP73 UPS维修山特UPS、APC UPS、CAC UPS、艾默生UPS、冠军UPS、金武士UPS、振华UPS、四通UPS、梅兰日兰UPS、科士达UPS、东芝UPS、宝星UPS、台达UPS、爱克赛UPS、西门子UPS等。UPS主板、驱动板、高压板等长期在工作区其性能逐年下降,加上UPS电池使用容量降低更会导致UPS性能变差或损坏。许多客户在UPS的使用中,由于缺乏UPS的专业知识,维护不及时甚至不维护,出现电池性能下降、主板老化等一系列问题,导致UPS不能正常工作。我公司根据多年的使用和维护经验,由专业的工程师对UPS故障分析和维修,同时办理UPS除尘、保养、移机***服务
该公司相关产品
之前收到您的回复。
* 主要内容:价格要求:-
规格要求:-
产品数量:-
包装要求:-
您已经是盖德化工网会员?登录后自动填写以下表单内联系方式
您还不是盖德化工网会员?请填写您的联系方式,或点击这里
* 联系人:
* 邮&&箱:
公司名称:
* 联系***:
aqzaenssmnphcatclbvay3iffuadavrza45folyfmvkgobdcaqvakmcqmjlw6wtmbjrqomcxg5kgebzvl4yqgnsxhacwk
aqzaenssmnphcatclbvay3iffuadavrza45folyfmvkgobdcaqvakmcqmjlw6wtmbjrqomcxg5kgebzvl4yqgnsxhacwk
西门子SM331无输出维修,AI模拟量模块SF亮红灯维修,...相关产品报价
公司名称报价日期
上海志擎自动化科技有限公司
上海一擎电气有限公司
上海一擎电气有限公司
上海一擎电气有限公司
上海志擎自动化科技有限公司
上海志擎自动化科技有限公司
上海非俗工控自动化设备有限公司
上海雷煜自动化科技有限公司
10000元/台
上海迪昊自动化科技有限公司
上海芈峥工业控制设备有限公司
上海非俗工控自动化设备有限公司
上海西承自动化科技有限公司
上海湘控自动化设备有限公司
上海芈峥工业控制设备有限公司
上海茂莎自控设备有限公司
相关专题:
免责声明:
以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性 、准确性和合法性由发布企业负责,盖德化工网对此不承担任何保证责任。 同时我们郑重提醒各位买/卖家,交易前 请详细核实对方身份,切勿随意打款或发货,谨防上当受骗。如发现虚假信息,请向盖德化工网举报。 。
总部***:8
江苏办:025- ******:1,6 展会合作:9
版权声 明&2017SM331-6ES7-7KF02-0AB0
8路模拟量输入模块SF一直亮? - 中国亿万电器网 - Powered by LeadBBS 6.0
loading...
loading...
109经验3973文章34注册
SM331-6ES7-7KF02-0AB0
8路模拟量输入模块SF一直亮?
SM331-6ES7-7KF02-0AB0 &8路模拟量输入模块 硬件组态使用5路2线电流输入,但是把组态下载进去,SF就一直亮,但是用电压组态就没有问题,各位大侠,请教一下?
荣誉三好学生标兵声望+2467魅力7286积分47622经验446492文章10332注册
1 模块上的跳线是否正确
2 硬件组态中的设置是否正确
3 现场输入信号有没有问题?
+93魅力93积分1514经验35806文章452注册
如果以上几个方面都没有问题,换一下背板总线试试.态度决定一切 & && &
+6魅力6积分386经验3802文章125注册
检查硬件跳线A,B,C,D的位置.
+43魅力43积分663经验8521文章213注册
量程卡设置?短路断线检测设置?
171经验3471文章102注册
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
长度不得超过255字
内容(最大25K)
是否是UBB代码
Alt+S或Ctrl+Enter快速提交
Powered by .

参考资料

 

随机推荐