气候型热电阻在plc中读出值要除以100后才是真正的温度值,标准型热电阻在plc中读出值要除以10后才是直正的温度。pt100&分为气候型和标准型。标准型&&测温范围-200---850&&&&精度0.1也就是采集的数除以10.气候型&&测温范围-50---150&&&&精度0.01也就是采集的数除以100。
中级技术员  第6级&
来自手机Wap客户端
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于***的评价:多谢
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
楼上回答比较全面。我们用的都是标准型的,在plc中读出值要除以10的。
- 高级技术员  第7级
& 08:18:46
经验就是读到的模拟量除以10就是实际温度!
- 助理工程师  第8级
& 10:04:37
楼主的算法有错误的,一般是你PLC设置4-20MA电流信号或1-5V电压信号的时候才用硬件显示值除以27648,电阻和电偶信号一般都是直接显示值除以10就得到现场的实际温度了。希望可以帮到你!温度信号都是从0开始的。
- 资深学长  第3级
& 11:09:45
把通道里读取到的值除以10得到的就是温度了
- 初级技术员  第5级
& 23:59:41
电阻和电偶信号一般都是直接显示值除以10就得到现场的实际温度了
- 初级技术员  第5级
& 00:06:18