模块 CPU 412-5 H PN/DP 的诊断缓冲区&/P&订货号/描述 组件 版本
6ES7 412-5HK06-0AB0 硬件 1
- - - 固件 V 6.0.2
Boot Loader 固件扩展 V 6.0.0
序列号:SVPD4697666
事件 1 / 119: 事件 ID 16# 35A1
未找到用户接口 (OB 或 FRB)
与用户无关 (Z1):02c0
原因:硬件中断中断线 1
OB 编号:硬件中断 OB (OB 40)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
当前 OB 编号和优先等级:
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:25
内部错误, 进入的事件
21:22:35.973
(编码: 16# 35A1 1955 C3FF 02C0 1141 FE28)
这是什么意思,求高手
让我们联手拒绝网络伸手党,
2人 等
过:
他们
本帖标题:本帖地址:
【追梦论坛】 - 免责声明
1、本帖所有言论和图片纯属发表者个人意见,与本站立场无关;
2、本主题由 : 【zbcOCiID】发表,本帖发表者【zbcOCiID】依享有相关权利;
3、其他单位或个人使用、转载或引用本帖时必须征得发表者【zbcOCiID】和【追梦工控论坛】的同意;
4、本帖作品部分转载自其它媒体并在本站发布,转载的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责;
5、本帖如有侵犯到贵站或个人版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除,并致以最深的歉意;
6、【追梦工控论坛】管理员和版主有权不事先通知发帖者而删除本文。
分享好友UID591积分270帖子主题精华0金币172 枚追梦点0 视频0 部贡献0 点阅读权限50注册时间在线时间0 小时
里正, 积分 270, 距离下一级还需 130 积分
升级&&35%当前用户组为 里正当前积分为 270, 升到下一级还需要 130 点。该用户从未签到
1、原因:硬件中断中断线 1
OB 编号:硬件中断 OB (OB&&40)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
从上述诊断信息来看:
OB40是硬件中断。可能你的系统中应用了要在带有硬件中断的模块,当发生的硬件中断时要启动OB40(在其中编写相应处理程序)进行硬件中断处理,这是正常执行的步骤。但此时,你的系统中没有找到OB40,即缺少OB40(在其中编写相应处理程序)。
2、有关要在带有硬件中断的模块:
、什么是硬件中断?S7-400 中硬件中断是如何工作的?
http://support./CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN
、看看技术论坛的讨论:
http://www..cn/club/bbs/wap/ReadElite.aspx?aId=836146&Type=4
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&& && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&
分享好友UID590积分264帖子主题精华0金币177 枚追梦点0 视频0 部贡献0 点阅读权限50注册时间在线时间0 小时
里正, 积分 264, 距离下一级还需 136 积分
升级&&32%当前用户组为 里正当前积分为 264, 升到下一级还需要 136 点。该用户从未签到
根据你的诊断结果,你的程序段中使用了硬件处理。
当出现该中断结果后cpu会做出反应,直接的反应可能是停止cpu运行,同时诊断提示你需要下载OB85到OB1中,这样即使出现报警也不至于停止cpu运行。
OB40硬件中断:
OB40_EV_CLASS BYTE 事件级别和诊断号: B#16#11:中断被激活
OB40_STRT_INF BYTE ? B#16#41 :中断通过中断行1 ?B#16#42 :中断通过中断行2(只对
S7-400) ? B#16#43 :中断通过中断行3(只对S7-400) ? B#16#44 :中断通过中断行4(只对S7-400) ? B#16#45:WinAC 通过PC 触发的中断
OB40_PRIORITY BYTE 分配优先级:默认16(OB40)到23(OB47)
OB40_OB_NUMBR BYTE OB 号(40 到47)
OB40_RESERVED_1 BYTE 保留
OB40_IO_FLAG BYTE 输入模板:B#16#54 输出模板:B#16#55
OB40_MDL_ADDR WORD 触发中断模块的逻辑地址
OB40_POINT_ADDR DWORD ? 数字模板:带有模板输入状态的位字段(0 位对应第一个输入)? 模拟模板:带有限幅信息输入通道的位字段(结构详见/71/ 或/101/) ? CP 或IM: 模
块中断状态(不是与用户相关的)
OB40_DATE_TIME DATE_AND_TIME OB 被调用的日期和时间
请认真回帖,多多分享资料和经验!纯数字、字母、表情、和主题无关等灌水回帖将被扣分处罚!
Powered by 追梦论坛 X2
&Created by每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
S7 400 CPU412-5H
热点活动:
S7 400 CPU412-5H
在更新过程映像输入表时发生 I/O 访问错误 - 已解决问题
模块&CPU&412-5&H&PN/DP&的诊断缓冲区订货号/描述&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&组件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&版本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6ES7&412-5HK06-0AB0&&&&&&&&&&&&硬件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&-&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&固件&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&V&6.0.3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Boot&Loader&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&固件扩展&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&V&6.0.0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&机架:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1插槽:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3序列号:SVPE3418477事件&1&/&78:&&事件&ID&16#&39B1在更新过程映像输入表时发生&I/O&访问错误P&区域,双字访问&访问地址:&&&250&过程映像分区编号:&0&与用户无关&(Z1):2942&所需的&OB:程序执行错误&OB&(OB85)优先等级:25外部错误,&进入的事件17:15:38.192&&(编码:&16#&39B1&&&&&&00FA)事件&2&/&78:&&事件&ID&16#&39B1在更新过程映像输入表时发生&I/O&访问错误P&区域,双字访问&访问地址:&&&246&过程映像分区编号:&0&与用户无关&(Z1):2942&所需的&OB:程序执行错误&OB&(OB85)优先等级:25外部错误,&进入的事件17:15:38.191&&(编码:&16#&39B1&&&&&&00F6)事件&3&/&78:&&事件&ID&16#&39B1在更新过程映像输入表时发生&I/O&访问错误P&区域,字访问,&访问地址:&&&244&过程映像分区编号:&0&与用户无关&(Z1):2942&所需的&OB:程序执行错误&OB&(OB85)优先等级:25外部错误,&进入的事件17:15:38.191&&(编码:&16#&39B1&&&&&&00F4)事件&4&/&78:&&事件&ID&16#&39B1在更新过程映像输入表时发生&I/O&访问错误P&区域,双字访问&访问地址:&&&240&过程映像分区编号:&0&与用户无关&(Z1):2942&所需的&OB:程序执行错误&OB&(OB85)优先等级:25外部错误,&进入的事件17:15:38.191&&(编码:&16#&39B1&&&&&&00F0)事件&5&/&78:&&事件&ID&16#&39B1在更新过程映像输入表时发生&I/O&访问错误P&区域,双字访问&访问地址:&&&236&过程映像分区编号:&0&与用户无关&(Z1):2942&所需的&OB:程序执行错误&OB&(OB85)优先等级:25外部错误,&进入的事件17:15:38.191&&(编码:&16#&39B1&&&&&&00EC)事件&6&/&78:&&事件&ID&16#&39B1在更新过程映像输入表时发生&I/O&访问错误P&区域,双字访问&访问地址:&&&232&过程映像分区编号:&0&与用户无关&(Z1):2942&所需的&OB:程序执行错误&OB&(OB85)优先等级:25外部错误,&进入的事件17:15:38.190&&(编码:&16#&39B1&&&&&&00E8)事件&7&/&78:&&事件&ID&16#&39B1在更新过程映像输入表时发生&I/O&访问错误P&区域,双字访问&访问地址:&&&228&过程映像分区编号:&0&与用户无关&(Z1):2942&所需的&OB:程序执行错误&OB&(OB85)优先等级:25外部错误,&进入的事件17:15:38.190&&(编码:&16#&39B1&&&&&&00E4)事件&8&/&78:&&事件&ID&16#&39B1在更新过程映像输入表时发生&I/O&访问错误P&区域,双字访问&访问地址:&&&224&过程映像分区编号:&0&与用户无关&(Z1):2942&所需的&OB:程序执行错误&OB&(OB85)优先等级:25外部错误,&进入的事件17:15:38.190&&(编码:&16#&39B1&&&&&&00E0)事件&9&/&78:&&事件&ID&16#&39B1在更新过程映像输入表时发生&I/O&访问错误P&区域,字访问,&访问地址:&&&&50&过程映像分区编号:&0&与用户无关&(Z1):2942&所需的&OB:程序执行错误&OB&(OB85)优先等级:25外部错误,&进入的事件17:15:38.189&&(编码:&16#&39B1&&&&&&0032)事件&10&/&78:&&事件&ID&16#&39B1在更新过程映像输入表时发生&I/O&访问错误P&区域,双字访问&访问地址:&&&&46&过程映像分区编号:&0&与用户无关&(Z1):2942&所需的&OB:程序执行错误&OB&(OB85)优先等级:25外部错误,&进入的事件17:15:38.189&&(编码:&16#&39B1&&&&&&002E)
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 22:37:40 | 提问者:& - 新生  第1级
问题ID:132522
从站的通信出了问题,或模块出了问题,不能访问I/O模块。&见:或技术论坛:
大师  第17级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于***的评价:谢谢
PI区访问错误,检查PI区配置情况。
置评专家:西门子自动化技术支持& 20:52:38
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
你在程序中使用了与组态不一致的模拟量输入地址,如:组态中地址是piw46,而你使用实际使用地址为pid46,其余报警信息均类似。
- 高级顾问  第14级
& 21:35:35
有模块故障码?如果没有,那么估计是编程人员使用了错误的地址,导致了访问外部模块地址错误。
- 高级工程师  第11级
& 22:00:48
你在程序中使用的地址与组态不一致,超出了组态的范围。
- 初级技术员  第5级
& 23:29:36
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找***
在“找***”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到***!
遇到了问题,就来“找***”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找***”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找***”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
300PLC 无法copy 自己写的功...
热点活动:
300PLC 无法copy 自己写的功能块,无法下载 - 已解决问题
我的型号是313C-2DP,,我用garph&写了一个块(FB2/DB2),下载程序提示如图,查看诊断如图,SF灯一直亮,不知道怎么解决。。。
图片说明:
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 13:27:50 | 提问者:& - 新生  第1级
问题ID:158267
因为你写的FB2内有无效指令,你点第3张图中下的GO&TO,可以跳转到对应区域。
资深学长  第3级&
以下网友赞了您的问题:
红狮,C_Jen,C_Jen1213,夜来香,取个啥名字,Wellian,月光如水,zhd216,hbttkj,年少轻轻的帅,工控人在安徽,风萧,新兴电工,山水诗画,风水稻花香,耀眼青春,nianshao,风雨中行走,天水一处,愿我能,小皮球2,zzql,f1968,analyst,as31303,bobsanling,大杰,qqzxx123,peterfang,rain god,huangjun,月雨,胜邪,yoda,恒宇2010,天山雪1,yecao2006,一简,jj203,功能,xue lang
填写您的评论...
提问者对于***的评价:good
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
问题应该出在FB2里,具体查查!
- 新生  第1级
& 11:33:12
先将PLC设置为OFF状态,然后再传输,如果还不行,先清除所有程序,然后传输,以前遇到过这样的情况,就是这样干的
- 助理工程师  第8级
& 12:10:26
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找***
在“找***”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到***!
遇到了问题,就来“找***”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找***”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找***”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!