威纶通在线模拟开关切换多路串口位状态切换开关为什么显示不出来

级别: 刚进门槛
发帖数量: 26 个
工控威望: 67 点
下载积分: 198 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 最后登录:
发表于: 65天前
假如在手动画面中用位状态切换开关(开关类型:切换开关)TS-0;TS-1;TS-2&&分别讲M100;M200;M300置位(1);我想在该画面中增加一个按钮,触发这个按钮的时候,M100,M200,M300同时置零。如何实现呢?请师兄们指导一下!谢谢!
微信QQ***
级别: 家园常客
发帖数量: 374 个
工控威望: 525 点
下载积分: 912 分
在线时间: 621(小时)
注册时间: 最后登录:
发表于: 65天前
跟你个最简单的
(249 K) 下载次数:42
触摸屏破解:威纶、海泰克、台达、昆仑通态、松下plc破解:台达、松下、丰炜、 汇川、西门子/?spm=0126.d21.iFFNeF
级别: 刚进门槛
发帖数量: 26 个
工控威望: 67 点
下载积分: 198 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 最后登录:
发表于: 65天前
感谢,你给的例子是后面三个按钮重叠在一起的,有没有更加合理的办法呢? 假如只允许使用一个按钮,宏指令可以实现吗?
级别: 工控侠客
发帖数量: 995 个
工控威望: 3170 点
下载积分: 9248 分
在线时间: 1442(小时)
注册时间: 最后登录:
发表于: 65天前
可以在PLC里复位,如在屏中按钮M400为1时PLC复位M100、M200、M300就是。
三菱小初男
级别: 略有小成
发帖数量: 251 个
工控威望: 221 点
下载积分: 386 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 最后登录:
发表于: 65天前
宏指令当然也是可以的
级别: 刚进门槛
发帖数量: 26 个
工控威望: 67 点
下载积分: 198 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 最后登录:
发表于: 65天前
感谢各位的知道!宏指令没玩过,请前辈们试教您所在位置: &
 &  & 
威纶通触摸屏EasyBuilder8000说明书电子档.pdf461页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:200 &&
威纶通触摸屏EasyBuilder8000说明书电子档.pdf
你可能关注的文档:
??????????
??????????
关于EasyBuilder800的***
………………………………………………
***EasyBuilder8000
或简称EB8000 ……………………………………
系统连接图
…………………………………………………………………
MT8000系列触摸屏系统设定
…………………………………………… 10 1.4
MT8000系列触摸屏下载功能设定画面 ………………………………… 16 1.5
i系列HMI USB driver ***说明
………………………………………… 21
第二章 关于EasyBuilder8000的*** ………………………………………… 26 2.1
HMI密码设定
…………………………………………………………… 26 2.2
………………………………………………………………… 27 2.3
传输 ……………………………………………………………………… 28 2.4
……………………………………………………………………… 30
第三章 制作一个简单的工程
…………………………………………………… 35
第四章 编译、模拟与下载 ……………………………………………………… 39 4.1
………………………………………………………………… 39 4.2
……………………………………………………………………… 39 4.3
……………………………………………………………………… 40 4.4
……………………………………………………………………… 41
第五章 系统参数
………………………………………………………………… 43 5.1
………………………………………………………………… 44 5.2
………………………………………………………………… 49 5
正在加载中,请稍后...

参考资料

 

随机推荐