你好 我想问一下 电缆4*50+1*25至少用多大的套管
你好 我想问一下 电缆4*50+1*25至少用多大的套管
地区:河北
等级:6 级
头衔:项目副经理
首先你要知道4*50+1*25的电缆直径多大,然后要知道规范要求的电缆占套管截面积的百分比。
以YJV-4*50+1*25为例,表示的是4根50mm2和1根25mm2的电力电缆,它的总面积大约是250mm2左右,其直径就应该是8.9*2=17.8mm,70的管足够了。
提问者对最佳***的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳***不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河南
等级:13 级
头衔:集团总裁
问一下 电缆4*50+1*25至少用多大的套管,用SC70管。
地区:河北
等级:14 级
头衔:中国区总裁
我想问一下 电缆4*50+1*25至少用多大的套管
应用100的套管。
地区:辽宁
等级:7 级
头衔:项目经理
电缆4*50+1*25至少用多大的套管,如是单独的套管用SC70管,要是穿管敷设有弯曲的最小要用DN100的管。