松下cs e12doa04风管机15kw自动开关机

  该空调器每次进行制冷时,冷风不足,且工作时间不长就自动停止工作。再次开机,上述故障会再次出现,无法正常工作。    为了判断故障的大概部位,对故障机进行检查,结果发现,在开机后,室外机的风扇电动机始终未工作。由此判断故障是由于风扇电动机始终未工作引起的。根据松下CS-973型空调器的印制板画出的风扇电动机控制电路如下图所示。风扇电动机的工作受 1(&PD75028)61脚输出信号的控制,当该脚为低时,功率驱动器IC2的15脚输出高电平,KA6线圈的通路无法形成,故不能工作;当IC 1 61输出为高电平时&IC2的15脚输出低电平&KA6继电器线圈中的电流通路形成而工作,其常开触点闭合后,就会使室外的风扇电动机得电工作。    (1)接通开机,迅速测量IC 1 61输出的高电平(约4.5 V)基本正常,测量IC2的15脚输出低电平((0 V)也正常。    (2)断开空调器的交流电源,测量KA6继电器线圈的直流趋于&,说明其已经损坏。    重换一只新的同型号的继电器后,接通电源试机,压缩机工作一直正常,制冷恢复正常,故障排除。