柔柔弱弱让人的请教一下九 阴里如何做出高 防的装...

你好 1、开关站室内地坪必须要高于室外地坪,一般高差在15cm左右; 2、开关站室内净标高也必须要满足一定得高度,碰到的上海地区的净高要满足4.2m—4.5m; 3、开关站一般设两处大门,且门为钢质; 4、开关站内必须设置烟感报警装置和其他消防设施,以满足消防验收要求; 5、开关站内至少要有两处接地,且电缆沟角铁均要串联至接地体。 严格意义上来说,开关站建筑必须单独设置,禁止混建。

头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座***在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。   中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。 济南亿丰机械制造有限公司专业生产供应铜铝母线排冲孔机剪切机折平弯机折立弯机压花机压平机***8   断开位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下),断路器处于分闸位置; 试验位置:二次插头可以插在插座上,获得电源。断路器可以进行合闸、分闸操作,对应指示灯亮;断路器与一次设备没有联系,可以进行各项操作,但是不会对负荷侧有任何影响,所以称为试验位置。 运行位置:断路器与一次设备有联系,合闸后,功率从母线经断路器传至输电线路。 希望我的回答可以帮到您,望采纳。

一、送电操作 1、清楚柜体内杂物,关紧前后门。 注:柜体若有地刀,只有当地刀处于合闸状态,前后门才能关上,地刀合,后门可打开 地刀分,后门打不开 2、柜体内的直流电源开关要合上(交流电源根据是否需要决定)。 注:检查控制电源是否是直流110V,要确认电源正负。 3、检查断路器处于分闸状态,接地刀(若有)处于分闸状态。 注:检查断路器航空插头是否固定牢靠,断路器是否已经储能。 4、顺时针摇断路器,将断路器从试验位置摇到工作位置,(当听到“嗒”的声响时,表明手车已经到位,操作时,切忌用力过大,以免损坏手车机构)。

参考资料

 

随机推荐