强夯地基检测规范法如何确定检测点数

场地地基如何处理平整,求专业人员传授点经验来自:
日分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关文章相关帖子---场地地基如何处理平整,求专业人员传授点经验建筑工程检测抽样指南
检测抽样指南(QW-J-001) 工程基桩、锚杆 类别 检测方法 抽检数量 桩身完整性 基桩承载力 桩身完整性 基桩承载力 桩径或边长≤800mm的预制桩 低应变法 静载法或 高应变法 低应变法抽检20%,且不应少于10根 静载法抽检1%,且不应少于3根,总桩数在50根以内时不
检测抽样指南(QW-J-001)
工程基桩、锚杆
桩身完整性
基桩承载力
桩身完整性
基桩承载力
桩径或边长≤800mm的预制桩
低应变法抽检20%,且不应少于10根
静载法抽检1%,且不应少于3根,总桩数在50根以内时不应少于2根。
高应变法抽检5%,且不应少于5根(同一工程做不少于3根桩的静载法与高应变法对比试验)
桩径&800mm的各类灌注桩
低应变法抽检20%,且不应少于10根
桩径≥800mm,且承载力设计值&kN的冲、钻孔灌注桩
低应变法抽检20%,且不应少于10根,钻芯法抽10%,且不少于3根
设计需要时,同上
桩径&1600mm、且承载力设计值&kN的人工挖孔桩
或低应变法
超声法或低应变法抽检20%,且不应少于10根,钻芯法抽5%,且不少于3根
桩径≥1600mm、且承载力设计值&kN的人工挖孔桩
超声法抽检30%,且不应少于10根,钻芯法抽15%,且不少于3根
承载力设计值≥kN的各类灌注桩
超声法抽检60-100%,钻芯法抽检30-50%
竖向抗拔静载试验
不应少于总桩数的1%,且每个单体工程不应少于3根。
水平静载试验
基桩、边坡
抽检锚杆总数的5%,且不少于3根。
喷射混凝土厚度
100m2取一组,每组不少于3个点。
1、 柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根;
2、 市政桥梁基础的基桩,桩身完整性抽检数量不宜少于同类型桩数的50%;
3、 本指南依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002、J220-2002)、《岩土锚杆(索)检测技术规程》(CECS22:2005) 等、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。
换填垫层法
每个单体工程不宜少于3点;对于大型工程则应按单体工程的数量或工程的面积确定检测点数。
不少于3点。
强夯法和强夯置换法
应根据场地复杂程度和建筑物的重要性确定,对于简单场地上的一般建筑物,每个建筑地基的载荷试验检测点不应少于3点;对于复杂场地或重要建筑地基应增加检测点数。强夯置换地基载荷试验检测和置换墩着底情况检测数量均不应少于墩点数的1%,且不应少于3点。
振冲法、砂石桩法
不应少于总桩数的0.5%,且每个单体工程不应少于3点。
水泥粉煤灰碎石桩法
对水泥粉煤灰碎石桩法应抽取不少于总桩数的10%的桩进行低应变检测,检测桩身完整性;
压板检测为总桩数的0.5%-1%,且每个单体工程不应少于3点。
夯实水泥土桩法
水泥土搅拌法
高压喷射注浆法
压板检测为总桩数的0.5%-1%,且每个单体工程不应少于3点。
地基处理面积每200m2左右布置一个点,且每一单体工程不应少于3点。
灰土挤密桩法
土挤密桩法
柱锤冲扩桩法
不应少于总桩数的0.5%,且每一单体工程不应少于3点。
附注:1、板面积的选取:(1)根据桩土面积置换率原则,(2)根据压板边长为复合地基检测有效深度的1/2-1/3原则;2、本指南依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002、J220-2002)。
常用建材及半成品
以同时购进、同厂家、牌号、品种、标号、出厂编号为一取样单位(即每批取样)
物理性能检验:10千克
砼配合比设计:40~50千克
砂浆配合比设计:10千克
在不同部位的≥20包(散装≥20处)中均匀抽取。配合比试验可单包送样。
以连续供应的200t相同等级、相同种类的为一取样单位,不足200t按一个取样单位计。
取样应有代表性,可可连续取或从10个以上不同部位等量取。
以同产地、场部、品种、规格、进场批次相同、大型工具运输的每≤600吨为一个取样单位。如观察其质量相差悬殊时,应每车分别取样和验收。
品质鉴定:砂20千克;石60千克,检验压碎指标另取10~20mm的小石子10千克。
砼配合比设计:砂50千克,石70千克
砂浆配合比设计:砂25千克
铲除料堆表层,按自上而下、不同方向和深度均匀选取8~15点抽取若干数量,拌和均匀,按四分法缩取为送检数量。
以同产地、品质、规格、批次,混凝土普通砖、垃圾砖每≤3.5~15万块;烧结空心砖每≤3万块;烧结砖15万块,多孔砖5万块,灰砂砖10万块;加气砼小砌块、砼小型空心砌块每≤1万块为一个取样单位。
混凝土普通砖、垃圾砖、蒸压灰砂砖、多孔砖:20块
烧结空心砖:10块
砼小型空心砌块:5块
加气砼小砌块:强度三组共9块
干密度三组共9块
随机抽样。即按事先确定好的方案每隔若干抽取一块。 加气砼应按规定沿制品膨胀方向中心分上、中、下部位各锯取一块并标明,加工成边长100mm正方体。学习。
原材:以同厂家、牌号、炉罐号、规格、级别、批号,热轧每≤60吨、冷轧每≤50吨、冷轧扭每同轧机、同台班、每≤10吨为一个取样单位。
接头:按不超过二层、同牌号(同厂、同规格、同炉号)、同类型接头,①焊接:每≤300个;②锥螺纹连接:每≤100个;③套筒挤压连接:每≤500个;④更换焊工或主要技术操作人员后,分别为一个取样单位。
①原材:拉伸二根(低碳园盘条一根);弯曲二根(冷轧扭一根);
②电弧焊、压力焊:各三根;③闪光对焊、气压焊:拉伸、弯曲各三根;
④机械连接 :拉伸接头三根、母材三根
⑤化学分析(Ф≥10):二根
注意:不在同一根(或同盘)钢筋中同时截取二根原材试样。大直径钢材必须最少有一根带有厂家标识。
试样截取长度:(单位mm)
①原材 拉伸 弯曲
20≤Ф≤25时
②焊接抗拉弯曲
20≤Ф≤25时
③化学分析(Ф≥10)300
1、普通砼应同时符合下列四个规定为一个取样单位:① 同一配合比;② 每100m3砼;③ 每工作班次;④ 每楼层、段。
2、连续浇筑的同一配合比的抗渗砼每500m3 为一个取样单位,每项工程不少于两组。
抗压强度:一组三块
抗折强度:一组三条
抗渗等级:一组六个
从施工现场抽样,以标准试模制作,稍干后做好标记,同条件养护、标准养护28天。预拌砼厂内和施工现场均按本规定分别抽样检验。
按同一楼层、施工段、同配合比且≤250 m3砌体为一个取样单位。
抗压强度:一组六块
从施工现场抽样,以标准试模制作,做好标记,同条件养护28天。
以牌号、批号、规格相同;按公称口径分别不超过500~1000根为一个取样单位。
3~6厘米、15厘米长各二根
先去掉端头,再按要求长度截取,清除尖刺、反边,并擦洗干净。注意勿损伤镀层。
塑料管材管件
以同一原料、配方、工艺、规格为一批;按以下数量单位取样:
①管材:排水用PVC-U≤30吨,给水用PVC-U、给水用PE、埋地排污、废水用PVC-U≤100吨,排水用芯层发泡PVC-U、给水用PP-R≤50吨为一个取样单位。
②管件:排水用PVC-U≤5000件,给水用PVC-U≤2000件,给水用PP-Rdn≤32mm规格的≤件、dn&32mm规格的≤5000件为一个取样单位
①管材:给水用PE:每组3根,每根1米;排水用PVC-U、给水用PVC-U、排水用芯层发泡PVC-U、埋地排污、废水用PVC-U、双壁波纹PVC-U:≤40mm,每组八根,每根一米,?40mm,每组五根,每根一米,同时在委托单填写厂家检测的TIR值;有连接密封接头的另送三根带连接密封接头的试样;给水用PP-R:每组四根,每根一米。
②管件:排水用PVC-U、给水用PVC-U:每组9件,其中5件为同一型号其他为不同型号,给水用PVC-U另送三根带管件接头的试样;给水用PP-R:。每组八件,另送三根带管件接头的试样。
①取样时,切割端面应与管材的轴线垂直,切割端应清洁、整齐、无损伤。。最少有一根带有厂家标识。
②连接密封接头试样和管件接头试样的连接密封接头和管件接头应位于中间,两头用不低于连接密封接头和管件接头试验压力的管材连接,试样长度为:当管材公称外径dn &315mm时,每根不小于250mm+3dn,最小不小于500mm(dn≤75mm的送500mm),当管材公称外径dn≥315mm时,每根不小于250mm+3dn,最小不小于1500mm
同一工程项目不同生产厂家、不同型号、不同规格的电线电缆,须分别送检。
1.电缆每组3米;
2.电线每组一圈。
送检样品的标志应字迹清楚,并与委托单上填写一致。
1.本指南依据主要标准:GB175-1999、GB、GB-90、JGJ52-92、JGJ53-92、GB/T、 GB/T、GB/T-1997、GB、GB2101-89、GB、GB/T701-1997、GB-2000、JG、GB2975-82、GBJ107-2003、GBJ203-83、GB/T、GB/T、GB/T.1-96、GB/T-97、GB/T.2-2002、GB/T-2000、GB/T.3-96、GB/T、GB/T.2-2003、 GB/T.3-2002、GB/T、JG/T3018-94、GB/T37.6-2004、GB/T、QB1929-93、QB1930-93、Q/RF1-1999、GB/T-1997、GB/T、GB/T.6.13-94、GB-2002、GB-2002、GB/T等;2.建筑原材料可按规定批量统一送检,但砼、砂浆试块、焊接等加工件仍应分栋分段取样送检。
建筑工程污染物
类别/取样方法
建筑场地土壤中
同一建筑工程地点。
同一地质构造
1、按网格布置检测点,测点的间距不应大于10m;
2、工程基础范围内检测点不少于10个;
3、基础范围外的检测点不得少于5个,各测点离基础外边缘的距离不应小于10M(即测点不少于15个)。
不同地质构造
1、按网格布置检测点,测点的间距不应大于10m;
2、工程基础范围内检测点不少于10个;
3、在基础范围外,沿着地质构造断裂带走向两侧各布置5个测点(即测点不少于20个)。
民用建筑室内环境污染物浓度
墙面、地面、天花板仅做水泥砂浆抹灰的,检测氡
1、抽查房间数量为房间总数的5%且不少于3间,被抽检房间布置1-3点,其中50m2以下布置1点,50-100m2 布置2点,100m2以上布置3点;
2、凡进行过样板间检测且已合格的,抽检数量减半,并不得少于3间。
墙面、天花板已刮腻子的,检测氡、甲醛、TVOC
已做好室内装修,具备居住条件的,测氡、甲醛、苯、和TVOC,氨可视具体情况定。
建筑场地土壤比活度
同一建筑工程地点(Ⅰ类民用建筑工程地点土壤中氡浓度高于周围非地质构造断裂区域5倍以上时检测)
随机抽取样品两份,将样品破碎,用塑料袋封装。
每份不少于3kg。
室内回填土比活度
单位工程同一地质构造、地点的为一批(Ⅰ类民用建筑工程当采用异地土作为室内回填土时,应对该取土区的土壤进行检测)
随机抽取样品两份,将样品破碎,用塑料袋封装。
每份不少于3kg。
建筑材料如商品砼原材料(砂、石、水泥、粉煤灰)、砂浆原材料(砂、水泥)、预制构件、砌体等无机非金属建筑材料放射性指标
1、单位工程一个进场检验批由同一生产厂家生产的、原材料和生产工艺相同的同一材料组成。
2、商品砼抽样要求
砼量<5000M3 每1000M3抽检一次
5000M3≤砼量<M3
每1500M3抽检一次
砼量≥M3 每2000M3抽检一次
随机抽取样品两份,将样品破碎,用塑料袋封装。
每份不少于3kg。
装饰材料如饰面用石材、瓷砖、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料等无机非金属装饰材料
单位工程一个进场检验批由同一生产厂家生产的、原材料和生产工艺相同的同一种材料组成。(室内天然花岗岩石材总面积大于200㎡时必须送检)
块状:边长400×400mm
非块状:随机抽取样品两份,将样品破碎,用塑料袋封装。
每份不少于3kg。
人造木板(刨花板、定向刨花板、中密度纤维板、高密度纤维板等)、饰面人造木板(浸纸层压木质地板、实木木复合地板、竹地板浸胶膜纸饰面人造板)、胶合板、细木工板游离甲醛含量或游离甲醛释放量
单位工程同一品种、类型和规格的材料为一批,室内人造木板或饰面人造木板面积大于500m2时必须送检。
随机抽取木板一块,进行截取。
水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂中TVOC和游离甲醛含量
单位工程同一品种、类型、规格和批号材料为一批(室内涂料面积大于3000㎡时必须送检)
原装桶(罐和袋)
1桶(罐和袋)
溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂中TVOC、苯、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)(聚氨酯类)含量
单位工程同一品种、类型、规格和批号材料为一批(室内涂料面积大于3000㎡必须送检)
原装桶(罐和袋)
1桶(罐和袋)
注1、本指南依据主要标准:GB/T 50325-2001、GB3186-82、GB、GB/T-1999等。
注2、各种建筑和装饰材料在进场时必须有《民用建筑工程室内空气污染物控制规范》中规定的相关污染物检测报告,并应符合设计要求及规范要求。符合下列两种情况之一必须按上表要求将材料送检,检验合格后方可使用。
a)材料进场时没有相关污染物检测报告或检测项目不全;
b)用量达到或超过表格中批量栏中括号中所述量。
装饰工程污染物
类别/取样方法
外墙饰面砖粘结强度
外墙饰面砖粘贴前和施工过程中,均应在相同基层上做样板件,并对样板件进行粘结强度检测。
每300m2同类墙体抽一组,每一楼层不得少于1组,不足300 m2 同类墙体,每两楼层取一组试样。
建筑陶瓷砖
单位工程、同厂家、同规格为一个检验批
常规检验:尺寸、表面质量、吸水率(a.试样数量至少30块,且面积不小于1m2。b.无论1m2的砖的数量是多少,试样数量不少于10块。)
其他检验:
断裂模数、破坏强度(砖的尺寸K≥48mm时,试验数量不少于7块。砖的尺寸18mm≤K<48mm时,试样数量不少于10块。
无釉砖耐磨深度(整砖不少于5块)
有釉砖耐磨性(整砖不少于11块)
抗釉裂性(整砖不少于5块)
耐污染性(整砖不少于5块)
可同时从现场每一部份随机抽取一个或多个具有代表性的试样组成两个样本,第二个样本只在复检时检验。
建筑外窗三项性能
按深圳市建设局规定,同一工程项目外墙窗户面积小于5000m2的,须抽取用量最大的一组主规格窗送检;由不同厂家生产的,须分别送检。同一工程项目外墙窗户面积大于5000 m2的,须抽取不同类型(推拉、平开)主规格窗各一组送检;由不同厂家生产的,须分别送检;以5000 m2为一组批。不同工程项目的主规格窗须分别送检。
1、送检的样窗须配上附框,附框的外包型材宽应大于25mm,一般用铝合金方通制作。
2、中心的设备条件所限,送检的样窗边长最小不小于500mm,最大不大mm(高×宽)。
1、 相同规格的三樘窗为一组;
2、送样窗应为现场随机抽取,活动扇、窗玻璃、五金件、胶条、密封材料等必须装配完好,并与实际用窗一致。
3、送检时应提交相应的图纸,其中试件立面图应标明样窗的规格尺寸、试件剖面图应描述玻璃的镶嵌方式和密封材料的***方法、型材截面图应标明型材规格尺寸,镶嵌条截面图应反映密封条材质和截面特征。
建筑外窗型材
每送一组外窗应送一组外窗受力杆件型材试样,铝合金型材壁厚不小于1.4 mm。
角强度试样的制作:截取大于200mm型材,将其一端锯成45°角,用与生产厂相同的工艺方法制成90°±1°的直角试样,内边长度为200mm。
铝合金型材:一组两根,每根1米,
PVC塑钢窗:一组6根,每根1米,另送5个角强度试样。
合成树脂乳液外墙涂料《GB/T》
溶剂型外墙涂料《GB/T》
外墙无机建筑涂料《JG/T26-2002》
单位工程同类涂料涂饰的墙面每500-1000m2划分为一个检验批,不足500m2也划分为一个检验批。
1、适当大小的洁净的可密封广口容器,如内部不涂漆的金属罐、棕色或透明的玻璃瓶或塑料瓶。
2、装入样品后容器应留有约5%的空隙,密封盖严,并将样品容器外部擦洗干净,立即作好标志。如需加稀释剂或水稀释,应明确稀释比例。
3、须填写清楚送检产品的级别(优等品、一等品、合格品)
4、外墙无机建筑涂料须填写清楚送检产品的类别(Ⅰ类:碱金属硅酸盐类Ⅱ类:硅溶胶类)。
合成树脂乳液内墙涂料《GB/T》
单位工程同类涂料涂饰的墙面每50间(大面积房间和走廊按涂饰面积30 m2为一间)划分为一个检验批,不足50间也划分为一个检验批。
数量3-4kg.
附注:1、本指南依据主要标准:JG/T26-2002、JG/T136-2001、GB/T、GB/T、GB/T、GB/T9等;
2、建筑原材料可按规定批量统一送检。
聚氨酯防水涂料
聚合物乳液建筑防水涂料
用量的5t为一送检批,不足5t也作为一批
单组分(双组分总和、多组分总和)样品总量均为2Kg
1、 按组分随机各抽一桶分装,样品总量符合送检数量要求;
2、适当大小的洁净的可密封容器,如内部不涂漆的金属罐、棕色或透明的玻璃瓶或塑料瓶。
3、装入样品后容器应留有约5%的空隙,密封盖严,并将样品容器外部擦洗干净,立即作好标志。如需加稀释剂或水稀释,应明确稀释比例。
聚合物水泥防水涂料
同一类型的10t产品为一送检批,不足10t也作为一批
单组分(双组分总和、多组分总和)样品总量均为5Kg,水泥5Kg。
弹性体改性沥青防水卷材(SBS)
塑性体改性沥青防水卷材(APP)
同一类型、同一规格m2为一送检批,不足m2也作为一批
长度1500mm的全幅卷材试样1块
将取样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取长度为1500mm的全幅卷材试样1块
自粘橡胶沥青防水卷材
自粘聚合物改性沥青聚脂胎防水卷材
同一类型、同一规格5000m2为一送检批,不足5000m2也作为一批。
长度1500mm的全幅卷材试样1块
将被检测的卷材,在距端部500mm处沿纵向截取长度为1500mm的全幅卷材1块。
聚氯乙稀防水卷材
氯化聚氯乙稀防水卷材
同一类型、同一规格5000m2为一送检批,不足5000m2也作为一批。
长度1500mm的全幅卷材试样1块
在距端部300mm处沿纵向截取长度为1500mm的全幅卷材1块。
高分子防水卷材
同一类型、同一规格5000m2为一送检批,不足5000m2也作为一批。
长度1500mm的全幅卷材试样1块
沿纵向截取长度为1500mm的卷材1块
氯化聚乙稀-橡胶共混防水卷材
同一类型、同一规格250卷为一送检批,不足250卷也作为一批。
长度1500mm的全幅卷材试样1块
距端部300mm处沿纵向截取长度为1500mm的全幅卷材1块。
附注:1、本指南依据主要标准:GB/T 328.1-7—1989、GB/T—1993、GB/T—1997、GB—2000、GB—2000、GB—2000、GB/T—2001、GB/T—2002、GB—2003、JC/T 84—1996、JC 503-5—1992、JC/T 690—1998、JC 840—1999、JC 898—2002、JC/T 904-5—2002、GB-3—2003、GB—2003、GB.1-3—2000、JC/T 645—1996、JC 684—1997、GB/T—1997、GB/T—2003、JC 408—1991、JC 674—1997等;2、必须按单位工程送检,符合批量规定;3.对于建筑面积小于400 m2、楼高不超过四层、四栋同时开工的别墅,建筑原材料可按规定批量统一送检,
市政道路(土工)
路基填土压实度
每层每1000㎡三点
CJJ44-91 《城市道路路基工程施工及验收规范》
管沟回填土压实度
两井之间每层一组(三点)
CJJ3-90《市政排水管渠质量检验评定标准》
道路基层压实度
每1000㎡一点
CBJ97-87 《水泥混凝土路面施工及验收规范》
道路基层回弹弯沉或当量回弹模量
每50 m两点
沥青混凝土路面压实度
每2000㎡一点
CJJ1-90《市政道路工程质量检验评定标准》
沥青混凝土路面厚度
每2000㎡一点
沥青混凝土路面回弹弯沉
每20m 一点
水泥混凝土路面厚度、强度
宜每300 m且不大于400m3抽一个芯样
参考JTJ071-98《公路工程质量检验评定标准》
桥梁上部结构混凝土强度检测
宜按照构件或试块数量的10%
参考CJJ2-90《市政桥梁工程质量检验评定标准》
桥梁基桩检测
参照“工程基桩检测指南”
边坡土层锚杆抗拔力检测
给水及燃气管道回填土压实度检测
每60m 一点,且不少于3点
参考GB-97《给水排水管道工程施工及验收规
范》;CJJ33-2005《城镇燃气输配工程施工及验收规范》
1、单构件评定:每一结构或构件测区数不少于10个;对于某一方向尺寸小于4.5m,而另一方向尺寸小于0.3 m的构件,测区数不少于5个。
2、批量检测:抽检数量不得少于同批构件总数30%,且构件数量不少于10件。
JGJ/T23-2001《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》
1、单构件检测:每构件钻芯数量不应少于3个,对于较小构件,可取2个;
2、对构件的局部区域进行检测时,应由要求检测的单位提出钻芯位置及芯样数量。
CECS03:88《钻芯法检测混凝土强度技术规程》
后装拔出法检测混凝土强度
1、按单个构件检测时,应在构件上均匀布置3个测点。当3个拔出力中的最大拔出力和最小拔出力与中间值之差均小于中间值的15%时,仅布置3个测点即可;当最大拔出力或最小拔出力与中间值之差大于中间值的15%(包括两者均大于中间值的15%)时,应在最小拔出力测点附近再加测2个测点。
2、当同批构件按批抽样检测时,抽检数量应不少于同批构件总数的30%,且不少于10件,每个构件不应少于3个测点。
CECS69:94《后装拔出法检测混凝土强度技术规程》
贯入法检测砌筑砂浆抗压强度
1、面积不大于25 m2的砌体构件或构筑物为一个构件;
2、龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于250m3的砌体为一批,基础砌体可按一个楼层计;
3、批量检测:抽检数量不应少于砌体总构件数的30%,且不应少于6个构件。
JGJ/T136-2001《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》
锚栓、植筋、植螺杆抗拨和抗剪性能检测
安全等级为一级时,抽样比例应不少于2%,且每个变化参数的抽样数量不宜少于6个样本。其它则按1%比例进行抽样检测,且每个变化参数的抽样数量不宜少于3个。
DBJ/T15-35-2004《混凝土后锚固件抗拨和抗剪性能检测技术规程》
钢结构焊缝内部缺陷超声波探伤
1、一级焊缝探伤比例为100%。
2、二级焊缝探伤比例为20%。
3、探伤比例的计数方法应按以下原则确定:(1)对工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于200mm,当焊缝长度不足200mm时,应对整条焊缝进行探伤;(2)对现场***焊缝,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小于1条焊缝。
GB-2001《钢结构工程施工质量验收规范》
钢结构涂料涂层厚度检测
按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。
GB-2001《钢结构工程施工质量验收规范》
检测项目及方法
焊缝无损探伤, 检测方法:超声波
检测比例为每种钢管规格的5%
螺栓球表面探伤
检测比例为每种螺栓球规格的5%,且不少于5只
高强螺栓柠入深度检测
检测方法:X射线
检测数量按所抽检螺栓球数量,即每个螺栓球上抽检一高强螺栓且应包括的有高强螺栓规格;
焊接球焊缝无损检测,检测方法:超声波
检测比例为每一规格抽查5%,且不少于3个
焊接球网架球体壁厚及网架钢管壁厚检测,检测方法:超声波
检测比例为每种焊接球规格的5%
钢屋架、空间钢结构)
普通钢结构(轻钢、桥梁、
焊缝无损检测,检测方法:超声波、X射线、磁粉、渗透
检测比例超声波一级焊缝100%,二级焊缝20%;X射线一级焊缝10%;磁粉、渗透三级焊缝5%;
螺栓实物最小拉力载荷复验
普通螺栓用作永久性连接螺栓时,当设计有要求或对其质量的疑义时,每一规格螺栓抽查8个
高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复验
每批抽取8套连接副进行复验
高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数检验
每2000t为一批,不足2000t可视为一批,选用两种或两种以上表面处理工艺时,每种处理工艺应单独检验,每批三组试件;
扭剪型高强度螺栓连接副预拉力复验
每批抽取8套连接副进行复验
封板、锥头、套筒表面探伤
检测比例为每种抽查5%,且不少于10只
高强度螺栓表面硬度试验
结构安全等级为一级,跨度40M及以上的螺栓球节点钢网架结构,按每种规格抽8只
网架节点试验
按每种规格一组3只
网架高强螺栓承载力试验
按每600只为一批取一组3只
附注:1、本指南依据主要标准:GB50205-2001、GB-95、GB-95、GB-89、GB3323-87、JB4730-94、JGJ78-91、JG/T6、JG/T6、JGJ82-91、JG10-1999、JG11-1999、GB/T-1997、GB/T-91、GB/T-1995、GB/T228-1987、GB/T232-1999、GB/T230-1991、GB/T222-1984等;
(责任编辑:admin)
------分隔线----------------------------
郑州天一重工机械制造有限公司供应大学生对加气砖设备制品学生住宿楼居住环境满意度调...
郑州天一重工机械制造有限公司供应加气砖设备制品在古城重建中的应用,销售***:1320...
郑州天一重工机械制造有限公司供应天一重工提醒大家加气砖设备制品施工注意安全,销售...
相比普通砖块,马路花砖强度与密度等级不婚配、变形开裂、保温性下降等,严重影响了修...
相比普通砖块,马路花砖强度与密度等级不婚配、变形开裂、保温性下降等,严重影响了修...
|加气混凝土设备|加气块设备|加气砖设备价格|加气混凝土砌块设备|, 我公司常年提供加...
砖机网专题报道 版权所有
砖机产品中心
全国产品订购咨询*** 400-666-3616 手机:项目经理看清了,28个工程技术资料问题,质监站必查点!
我的图书馆
项目经理看清了,28个工程技术资料问题,质监站必查点!
一、原材料、成品、半成品、构配件水泥及外加剂、掺合料1、检查内容:水泥及外加剂、掺合料。2、检查样本选取:分别不少于2个材料进场批次。3、检查方法:检查产品合格***、出厂检验报告、进场复验报告。4、评价判定原则:产品出厂合格***及出厂检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB5)》第7.2.1、7.2.2条,《砌体结构工程施工质量验收规范(GB)》第4.0.1条。钢筋及钢筋焊接、机械连接材料1、检查内容:钢筋及钢筋焊接、机械连接材料。2、检查样本选取:不少于2种规格的主要受力钢筋,且每种规格不少于2个材料进场批次;抽查各种钢筋焊接、机械连接材料分别不少于1个材料进场批次。3、检查方法:检查产品合格***、出厂检验报告、进场复验报告和型式检验报告。4、评价判定原则:产品合格***、出厂检验报告、型式检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。&5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB5)》第5.2.1、5.2.2条,《钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2012)》第3.0.6条,《钢筋机械连接技术规程(JGJ107-2010)》第7.0.1、7.0.3条。砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件1、检查内容:砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件。2、检查样本选取:分别不少于2个材料进场批次。3、检查方法:检查产品合格***、出厂检验报告、进场复验报告。4、评价判定原则:产品的合格***、出厂检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《砌体结构工程施工质量验收规范(GB)》第3.0.1、5.2.1、6.2.1、9.2.1条。预拌混凝土、砂浆1、检查内容:预拌混凝土、砂浆。2、检查样本选取:分别不少于2个材料进场批次。3、检查方法:检查产品合格***、出厂检验报告。&4、评价判定原则:产品合格***、出厂检验报告不齐全的,判定为“不符合”。5、依据:1、《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB)》第7.4.1条,《砌体结构工程施工质量验收规范(GB)》第5.2.1、6.2.1、9.2.1条。钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料1、检查内容:钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料。2、检查样本选取:分别不少于1个材料进场批次。3、检查方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标识、检验报告。4、评价判定原则:产品的质量合格证明文件、中文标识、检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《钢结构工程施工质量验收规范(GB)》第4.2.1、4.2.2、4.3.1、4.3.2、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.5.1、4.5.2、4.6.1、4.7.1、4.8.1、6.2.1条。预制构件及预应力混凝土锚具、夹具1、检查内容:预制构件及预应力混凝土锚具、夹具。2、检查样本选取:分别不少于2个材料进场批次。3、检查方法:检查产品的合格***、出厂检验报告、进场复验报告、结构性能检测报告。4、评价判定原则:产品的合格***、出厂检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB5)》第6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、9.1.1、9.3.1、9.4.1条。防水材料1、检查内容:防水材料。2、检查样本选取:不同材料分别不少于1个材料进场批次。3、检查方法:检查产品的合格***、进场检验报告、产品性能检验报告。4、评价判定原则:产品的合格***、进场检验或产品性能检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《地下防水工程质量验收规范(GB)》第3.0.7、4.3.15、4.4.7条。二、施工试验报告地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告1、检查内容:地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告。2、检查样本选取:全数检查。3、检查方法:检查地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告、焊接接桩探伤报告。&4、评价判定原则:未按规范要求检验地基强度或承载力、工程桩承载力及桩身完整性的;地基强度或承载力、工程桩承载力及桩身完整性检验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《建筑地基基础工程质量验收规范(GB)》第4.1.5、4.1.6、5.1.5、5.1.6、5.2.3、5.3.2、5.4.2条,《建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)》第9.4.2、9.4.3、9.4.4、9.4.5、9.4.6条。混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定1、检查内容:混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定。2、检查样本选取:混凝土试块抗压强度试验报告进行抽查,主体结构快封顶时评定可全数检查。3、检查方法:检查混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定。4、评价判定原则:混凝土试件留置不符合规范规定;统计评定结果不合格的。判定为“不符合”。5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB5)》第7.4.1条。砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定1、检查内容:砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定。2、检查样本选取:砂浆试块抗压强度试验报告进行抽查,统计评定可全数检查。3、检查方法:检查砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定。4、评价判定原则:砂浆试件留置不符合规范规定;统计评定结果不合格的。判定为“不符合”。5、依据:《砌体工程施工质量验收规范(GB)》第4.0.12条。钢筋焊接、机械连接工艺试验报告1、检查内容:钢筋焊接、机械连接工艺试验报告。2、检查样本选取:全数检查。3、检查方法:检查钢筋焊接、机械连接工艺试验报告。4、评价判定原则:未按规范要求进行工艺试验的。判定为“不符合”。5、依据:《钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2012)》第4.1.3条,《钢筋机械连接技术规程(JGJ107-2010)》第7.0.2条。钢筋焊接、机械连接试验报告1、检查内容:钢筋焊接、机械连接试验报告。2、检查样本选取:不少于2种规格主要受力钢筋的连(焊)接,每种规格不少于2个复试批次。3、检查方法:检查钢筋焊接、机械连接试验报告。4、评价判定原则:未按规范要求进行复试或复试不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版GB5)》第5.4.2条,《钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2012)》第5.1.7、5.1.8条,《钢筋机械连接技术规程(JGJ107-2010)》第7.0.7、7.0.8条。钢结构连接(焊接)质量检测报告1、检查内容:钢结构连接(焊接)质量检测报告。2、检查样本选取:同一连接类型、同一施焊条件的连接(焊接)不少于1个复试批次。3、检查方法:检查钢结构连接(焊接)质量检测报告。4、评价判定原则:未按规范规定进行检测或检测不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《钢结构工程施工质量验收规范(GB)》第5.2.3、5.2.4、6.3.1条回填土检验报告1、检查内容:回填土检验报告。2、检查样本选取:不少于1个检验批次。3、检查方法:检查回填土检验报告、设计图纸。4、评价判定原则:未按设计及规范要求进行回填土检验或检验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB5)》第6.3.3、6.3.4条。沉降观测记录1、检查内容:沉降观测记录。2、检查样本选取:全数检查。3、检查方法:检查沉降观测记录、设计图纸。4、评价判定原则:沉降观测点布置及观测频次、沉降变形的变形量不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《工程测量规范()》第10.1.10、10.5.8条。三、施工记录水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录1、检查内容:水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录。2、检查样本选取:不少于3类材料的进场验收记录、见证取样记录和送检记录。3、检查方法:检查进场验收记录、见证取样记录和送检记录。&4、评价判定原则:未按规范规定进场验收及见证取样和送检的。判定为“不符合”。5、依据:《建筑工程施工质量验收统一标准(GB)》第3.0.2条。桩基试桩、成桩记录1、检查内容:桩基试桩、成桩记录。2、检查样本选取:桩基试桩记录抽查不少于1根;不同类型桩基成桩记录抽查分别不少于1根。3、检查方法:检查试桩记录和成桩记录、设计图纸。4、评价判定原则:未按规范规定和设计要求进行试桩;成桩记录不规范的。判定为“不符合”。5、依据:《建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)》第9.3.1、9.3.2条。混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录1、检查内容:混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录。2、检查样本选取:混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录分别不少于1份。3、检查方法:检查混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录。4、评价判定原则:1、未按规范要求进行混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录;2、记录不规范的。判定为“不符合”。5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB5)》第7.1.5、7.4.4、7.4.5、7.4.6、7.4.7条。《大体积混凝土施工规范(GB)》第6.0.1、6.0.2、6.0.5、6.0.6条。预应力筋的张拉、***和灌浆记录1、检查内容:预应力筋的张拉、***和灌浆记录。2、检查样本选取:预应力筋的张拉、***和灌浆记录分别不少于1份。3、检查方法:检查预应力筋的张拉、***和灌浆记录。4、评价判定原则:1、未按规范规定和设计要求进行预应力筋的张拉、***和灌浆的;2、记录不规范的。判定为“不符合”。5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB5)》第6.4.2、6.4.3、6.4.4、6.5.1条。预制构件、钢结构吊装记录1、检查内容:预制构件、钢结构吊装记录。2、检查样本选取:不少于2份的吊装记录。3、检查方法:检查预制构件、钢结构吊装记录。4、评价判定原则:1、未按规范要求进行预制构件、钢结构吊装的;2、记录不规范的。判定为“不符合”。5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB5)》第9.4.2、9.4.3、9.4.8条,《钢结构工程施工质量验收规范(GB)》附录J。钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录1、检查内容:钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录。2、检查样本选取:全数检查。3、检查方法:检查钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录。4、评价判定原则:1、未按规范要求进行钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验的;2、检验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《钢结构工程施工质量验收规范(GB)》附录J。填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告1、检查内容:填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告。2、检查样本选取:植筋记录、锚固力检测报告各不少于1份。3、检查方法:检查填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告。4、评价判定原则:1、未按规范要求进行填充墙砌体植筋、未进行锚固力检测的;2、填充墙砌体植筋记录不规范、锚固力检测报告不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《砌体工程施工质量验收规范(GB)》第9.2.3条。结构实体检验记录1、检查内容:结构实体检验记录。2、检查样本选取:全数检查。3、检查方法:检查结构实体检验记录。4、评价判定原则:1、未按规范要求进行结构实体检验;2、结构实体检验结果不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB5)》10.1.1、10.1.2、10.1.3、10.1.4、10.1.5条。四、质量验收记录地基验槽记录1、检查内容:地基验槽记录。2、检查部位的选取:一次性整体验槽时为该工程《地基验槽记录》,分段或分楼座验槽时为距检查当日最近产生的《地基验槽记录》。3、检查方法:查看《地基验槽记录》的内容及其他相关记录、检验报告等。4、评价判定原则:(1)是否核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高;(2)是否核对基坑土质和地下水情况;(3)对于有空穴、古墓、古井、防空掩体及地下埋设物的,是否核对其位置、深度、性状;是否按照规范及设计要求进行轻型动力触探;(4)对于灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、灌浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)是否达到设计要求的标准,检验数量是否满足规范要求;(5)对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基,其承载力检验结果是否达到设计要求的标准,检验数量是否满足规范要求;(6)对于桩基础,工程桩是否进行了承载力检验、承载力检验结果是否符合设计要求、检验桩数是否符合规范要求,桩身质量时候进行了检验、检验结果是否合格、检验数量是否符合规范要求。(7)对于不满足设计要求的地基,是否有经设计单位确认的地基处理方案、是否有该部位的地基处理记录。《地基验槽记录》中有1项不符合上述要求的,判定为“不符合”。5、依据:《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB》第4.1.5、4.1.6、5.1.5、5.1.6、A.1.1、A.2.1、A.2.3、A.2.4、A.2.5、A.2.6条。桩位偏差、桩顶标高验收记录1、检查内容:桩位偏差、桩顶标高验收记录。2、检查部位的选取:桩基础一次性整体施工时为该工程《桩位偏差、桩顶标高验收记录》,分段或分楼座施工时为距检查当日最近产生的《桩位偏差、桩顶标高验收记录》。3、检查方法:查看《桩位偏差、桩顶标高验收记录》的内容及其他相关记录。4、评价判定原则:对于预制桩、钢桩,桩位偏差不符合规范要求得;对于灌注桩,桩位偏差、桩顶标高不符合规范要求的;判定为“不符合”。5、依据:《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB》第5.1.3、5.1.4条。隐蔽工程验收记录1、检查内容:隐蔽工程验收记录。2、检查部位的选取:随机选取《隐蔽工程验收记录》。3、检查方法:查看《隐蔽工程验收记录》及相关附件。4、评价判定原则:(1)隐检项目、隐检日期、隐检部位是否具体;(2)隐检依据(施工图号、设计变更/洽商、技术标准等)是否具体;(3)主要材料名称、规格、型号是否具体;隐检内容是否具体;(4)按规定应留存影像资料的,是否附了隐蔽部位的影像资料;(5)是否有明确的检查意见和检查结论;(6)如有复查的,是否有复查结论、复查日期及复查人签字;(7)签字栏签字是否齐全,是否由施工单位项目专业质量(技术)负责人、专业质检员、专业工长、监理(建设)单位专业工程师进行了签认。《隐蔽工程验收记录》中有1项不符合上述要求的,判定为“不符合”。5、依据:工程所在地资料管理规程、《建筑工程施工质量验收统一标准(GB)》。检验批、分项、分部(子分部)验收记录1、检查内容:检验批、分项、分部(子分部)验收记录。2、检查部位的选取:最近一次形成的《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》、《分部(子分部)工程质量验收记录》各一份。3、检查方法:查看《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》、《分部(子分部)工程质量验收记录》及相关附件。4、评价判定原则:(1)《检验批质量验收记录》是否由施工项目专业质量检查员填写;(2)《检验批质量验收记录》中“施工执行标准名称及编号”、“主控项目”、“一般项目”栏填写是否规范;(3)《分项工程质量验收记录》中检验批部位、区段是否齐全;(4)《分部(子分部)工程质量验收记录》中子分部(分项)工程是否齐全;(5)“施工单位检查评定(记录/结果/结论)”栏填写是否规范;(6)“验收记录(意见/结论)”栏填写是否规范、明确;(7)各有关单位及相关人员是否在《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》、《分部(子分部)工程质量验收记录》中相应签字栏签字;《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》、《分部(子分部)工程质量验收记录》中有1项不符合上述要求的,判定为“不符合”。5、依据:施工组织设计中检验批、分项工程、分部(子分部)工程的划分方法,《建筑工程施工质量验收统一标准(GB)》。工程质量问题处理及验收记录1、检查内容:工程质量问题处理及验收记录。2、检查部位的选取:最近一次形成的《工程质量问题处理及验收记录》。3、检查方法:查看《工程质量问题处理及验收记录》及其他相关记录。4、评价判定原则:(1)经返工重做或更换器具、设备的检验批,是否重新进行了验收;(2)对于无法返工重做或更换器具、设备的检验批,是否经有资质的检测单位进行检测鉴定,检测结果是否达到了设计要求,是否重新进行了验收;(3)经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求的检验批,是否经原设计单位核算,核算结果是否满足结构安全和使用功能,是否重新进行了验收;(4)通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收;《工程质量问题处理及验收记录》中有1项不符合上述要求的,判定为“不符合”。5、依据:《建筑工程施工质量验收统一标准(GB)》。转自公众号:工程质量监督与检测,推荐关注!
发表评论:
馆藏&23983
TA的最新馆藏

参考资料

 

随机推荐