求高人解答:多相催化的化学反应级数有0.5级的么?为什么只查到0级、1级和2级呢
多相催化的化学反应级数有0.5级的么?为什么只查到0级、1级和2级呢。如果有反应级数是0.5级的请提供一个详细的例子最好哦
请问为什么要取整呢?0.37要取 0么?
你好,可是我看到有人在微分反应系统下做多相催化的动力学实验得到了比0.5还小的反应级数,请问这怎么理解呢
研究生必备与500万研究生在线互动!
扫描下载送金币
浏览器进程
打开微信扫一扫
随时随地聊科研查看: 1654|回复: 1
电流互感器中0.5级、0.5s级、0.2级各是什么意思?
TA的每日心情奋斗前天&20:26签到天数: 42 天[LV.5]常住居民I
指的是精确度 一般来说 测量选用0.5 计量选用0.2 也就是说在额定电流范围内测量值不超出准确值的正负0.5%。0.5指的是精度等级,是指该电流在二次侧感应出的误差不大于±0.5%(在正负0.5%之间)。1、保护用的准确级,以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。 例如5P10,后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5%。
2、对 于 0.1、0 .2、0 .5级和1级测量用电流互感器,在二次负荷欧姆值为额定负荷值的100% 时,其额定频率下的电流误差不超过0.1%、0.2%、0.5%、1%。