长66m现浇箱梁,一束为12根低松弛钢绞线。后张法施工,钢绞线、模具、甲片都以送检合格,千斤顶也校正过,张拉程序按规范要求施工,但是实际伸长量小于理论伸长量(实际伸长只有理论伸长量的一半)原因何在(注:定位经过检验的,波纹管是通的)
听众数收听数自我介绍土木设计、施工、管理、教学专业人员。最后登录注册时间主题精华1积分12848帖子
原帖由 wu 于
11:07 发表
长66m现浇箱梁,一束为12根低松弛钢绞线。后张法施工,钢绞线、模具、甲片都以送检合格,千斤顶也校正过,张拉程序按规范要求施工,但是实际伸长量小于理论伸长量(实际伸长只有理论伸长量的一半)原因何在(注:定位 ...
很简单的问题容易忽视。理论计算是不是对称张拉?钢索长度是不是只取一半长度。如果真是你说的,实际伸长只有理论伸长量的一半。估计理论计算中长度取大了一倍。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
回复后张法预应力张拉实际伸长量小于理论伸长量原因何在? 沙发 的帖子
对称张拉、单面张拉理论伸长量不是一样的算法?请求指教
我这里急需这样的资料(注:工程要求单面张拉)
听众数收听数自我介绍土木设计、施工、管理、教学专业人员。最后登录注册时间主题精华1积分12848帖子
原帖由 wu 于
15:01 发表
对称张拉、单面张拉理论伸长量不是一样的算法?请求指教
我这里急需这样的资料(注:工程要求单面张拉)
因为问的人比较多,我把它变成图片,发过来给你看看。
(40.23 KB, 下载次数: 13)
15:07 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分130帖子
二星助理工程师, 积分 130, 距离下一级还需 20 积分
这方面没有研究过&&先看看学习一下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分89帖子
一星助理工程师, 积分 89, 距离下一级还需 11 积分
理论伸长量结构计算的时候软件可以算,也可以编写excel表格进行计算
如果现场发现伸长量和你提供的有较大差别,一般是长索,可以让施工单位延长持荷时间再看看情况。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分74帖子
一星助理工程师, 积分 74, 距离下一级还需 26 积分
很感谢版主的回答&&对我很有用 谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
最近我这箱梁也在张拉,是对称张拉的,其中一个马力比较小的油泵张拉出来的伸长量都是偏小的··不知道你那油泵有没有问题··
听众数收听数自我介绍土木设计、施工、管理、教学专业人员。最后登录注册时间主题精华1积分12848帖子
回复后张法预应力张拉实际伸长量小于理论伸长量原因何在? 8# 的帖子
实际伸长量小于理论伸长量有几个原因:其一是钢绞线有很多局部小转弯(波纹管在浇筑混凝土时有所变动);其二是非塑料波纹管,难以满足内摩阻力要求;其三是张拉的预应力太短,初张拉比值过大引起的。这个问题我们在实际操作中进行了修改;因为在规范里,不管长索短索都是按初张拉10%后开始计入伸长量,但这个规定对于短索来说计入伸长量就偏小,而对于长索来说计入伸长量又偏大。意思说当短索拉到10%时就开始进入弹性伸长阶段了,这里已经提前伸长了,但又不计入伸长量;而当长索拉到10%时,甚至刚刚拉直或者不够,当计入伸长量时,甚至还在拉直,所以这里计入的伸长量偏大。
& & 现在我们在大型连续梁(悬臂施工)上分成三个等级。30米以下,初张拉5%,30-60米初张拉10%,60-120米,初张拉15%。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分21帖子
技术员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
要是两端对称张拉,那么,计算出来的伸长量就是实际伸长量的一半。