玩百家乐郑州洗浴哪有玩水床的?

抱歉,指定的主题不存在或已被删除或正在被审核电气工程分区
查看: 3187|回复: 30
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分52帖子
一星助理工程师, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
最近在负责推智能总保系统,开始接触低压供电系统,低压的接地直接就把我搞晕了。TT系统根据定义是中性点接地体和设备的接地体是独立的,如果供电方式为三相三线的那毫无疑问一定是TT系统了,如果是三相四线的,设备的外壳要是不接零线,另外做一个接地那不也是TT系统吗?TT系统还是TN系统难道由用户决定?麻烦哪位大侠帮忙解释一下,TT、TN、TN-S、TN-C、TN-C-S啥的定义和接线图就不用啦,我都仔细看过,就是对现场有点迷惑。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分52帖子
一星助理工程师, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
不对,三相三线是IT系统。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
同意楼上的,三相三线为it系统。
TT系统为三相四线,在用电设备处做单独外壳接地。
三相四线外壳不接此PEN线而直接就地接在接地装置上就是TT系统。
TT系统还是TN系统不由用户决定应该由设计单位确定,施工应严格按照施工图纸执行。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2270帖子
五星工程师, 积分 2270, 距离下一级还需 230 积分
你已经说过了:TT系统根据定义是变压器中性点接地体和设备的接地体是独立的。
如果供电方式为三相三线的那不一定是TT系统。因为三相三线或三相四线的均是供电方式,不是接地形式,PE线不包括在内。
如果是三相四线的也不一定是TT系统。因为设备的外壳是不能接零线的,要接的也是PE线。另外做一个接地那当然是TT系统了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分715帖子
二星工程师, 积分 715, 距离下一级还需 85 积分
有一点是可以肯定得系统肯定不是由用户决定的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
其实我也没弄清楚~~~当时学习的时候就知道第一个字母是指变压器是否接地,第二个字母是指用电设备。貌似和几相几线的关系不大吧。。。。学习一下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分266帖子
五星助理工程师, 积分 266, 距离下一级还需 234 积分
路过来学习
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分58帖子
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
三相三线和三相四线的差别是输配电线路是否需要零线(N线),如果是绝对的三相平衡,理论上是可以不设N线的。而接地系统的分类,重点看的是PE线(接地保护线)的形式。只要设备PE线与变压器的PE线是分离的(没有除大地以外的物理连接),就是TT系统。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3229帖子
二星高级工程师, 积分 3229, 距离下一级还需 771 积分
TT系统也需要N线啊,你这三线的情况下,应该不是TT系统。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3229帖子
二星高级工程师, 积分 3229, 距离下一级还需 771 积分
lewgung 发表于
三相三线和三相四线的差别是输配电线路是否需要零线(N线),如果是绝对的三相平衡,理论上是可以不设N线的 ...
三相平衡没有问题,问题是控制回路应该需要N线。
新人进步奖