请问喷头个数超过64时,管径100最多代多少个喷头,管径150的管子代多少喷头
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分558帖子
一星工程师, 积分 558, 距离下一级还需 92 积分
看你这么多喷头是否在最不利保护面积范围内,如果已经超出最不利保护面积了,这个问题就没什么意义了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分283帖子
五星助理工程师, 积分 283, 距离下一级还需 217 积分
一百带64个,多于64个是不是可以用一二五的,还有一个如果是一二五的可以满足保护面积的流量是不是就可以无论多少个喷头在一个防火分区里都可以用一二五,甚至在一个中危中最大管径就是一二五的?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1191帖子
五星工程师, 积分 1191, 距离下一级还需 1309 积分
如果有条件的话,还是算一次看看,很多情况不是想的那样,有可能算下来末端管径要增大不少。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分69帖子
一星助理工程师, 积分 69, 距离下一级还需 31 积分
以下是引用saerka_rock在 15:42:21.0发表的内容:
看你这么多喷头是否在最不利保护面积范围内,如果已经超出最不利保护面积了,这个问题就没什么意义了
二楼说的对
这个问题没有意义
保护面积内开启的喷头数不可能有那么多。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分558帖子
一星工程师, 积分 558, 距离下一级还需 92 积分
以下是引用xiaofengwork在 20:20:37.0发表的内容:
一百带64个,多于64个是不是可以用一二五的,还有一个如果是一二五的可以满足保护面积的流量是不是就可以无论多少个喷头在一个防火分区里都可以用一二五,甚至在一个中危中最大管径就是一二五的?
100带64个喷头是规范上的一项数据,不能作为设计依据,要按计算确定,一般20个喷头就可能用到100的管径了。最不利保护面积用DN125的管子,那出了保护面积以外的均可以用DN125的,注意校核喷淋水泵的扬程和流量。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分179帖子
三星助理工程师, 积分 179, 距离下一级还需 21 积分
这个问题你找教材看看就明白了,DN100带64个是最大限度,保护面积的流量已经定了。保护面积以外主管的流量不变,你只需要较核水头损失,要是你的泵扬程很高,那即使200个喷头DN100也可以管。不过也要符合规范,配水管压力不大于1.2MPA。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
这个问题,问得太那个了,诶,好好看书吧同学!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
算算就知道了啊,具体的工程东西不一样啊,不能死套
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分851帖子
三星工程师, 积分 851, 距离下一级还需 99 积分
gen ju xian chang yao qiu er ding a !bu neng ying tao !
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)给排水工程分区
查看: 8609|回复: 22
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分185帖子
三星助理工程师, 积分 185, 距离下一级还需 15 积分
在消防喷淋系统中,一个DN150的水流指示器后面最多能带多少喷头?
听众数收听数自我介绍水专业范围内,应该没什么问题不能解决。义务回答问题同时寻求更多的有偿合作,毕竟此论坛沟通方式有限。可以提供计算软件、标准设计说明、方案确定、图纸等等。针对那些,单位未有师傅带或师傅水平有限的,极为有效。最后登录注册时间主题精华0积分2619帖子
一星高级工程师, 积分 2619, 距离下一级还需 381 积分
回复高手请进~~~ 主贴 的帖子
理论讲,最大是800个。
&大哥你这800怎么算出来的?神,可否演示下&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分103帖子
二星助理工程师, 积分 103, 距离下一级还需 47 积分
楼上正解!同意!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分837帖子
三星工程师, 积分 837, 距离下一级还需 113 积分
原帖由 tongyue_88 于
15:30 发表
在消防喷淋系统中,一个DN150的水流指示器后面最多能带多少喷头?
查规范应该是“宜&字!~
楼主应该说是 一套湿式报警阀
水流指示器是有防火分区划分时,才需要设置的,一个防火分区超800个喷头貌似可能性不大哈
如果仅一个防火分区,又貌似可以不设水流指示器了
&标注管径的时候我遇到一个楼层超过150个喷头,挂镜还用加一级吗&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1761帖子
五星工程师, 积分 1761, 距离下一级还需 739 积分
6.2.3 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:
1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。
&楼主在问,150的管井可以控制多少喷头?神,人家没说报警阀组吧&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分56帖子
一星助理工程师, 积分 56, 距离下一级还需 44 积分
湿式系统一个报警阀只能做800个喷头(上下喷头只算一个),每个防火分区设一个水流指示器。
一个防火分区最大4000,一个喷头保护面积大概8平米,最多设500左右。
&4000的话喷水强度不低于8,所以间距3400,除以9如何?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分901帖子
三星工程师, 积分 901, 距离下一级还需 49 积分
原帖由 pangjiang27 于
11:26 发表
查规范应该是“宜&字!~
楼主应该说是 一套湿式报警阀
水流指示器是有防火分区划分时,才需要设置的,一个防火分区超800个喷头貌似可能性不大哈
如果仅一个防火分区,又貌似可以不设水流指示器了
除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分95帖子
一星助理工程师, 积分 95, 距离下一级还需 5 积分
若是800个,就可以不用水流指示器了,直接一个报警阀就可以了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分23帖子
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
一个防火分区设一个水流指示器没错。喷头的数量跟火灾危险等级,喷水强度,作用面积有关。有了喷头数,知道流量,按经济流速估算管径就知道啦。。。。。
听众数收听数自我介绍人生路,我们都是新手最后登录注册时间主题精华2积分3021帖子
二星高级工程师, 积分 3021, 距离下一级还需 979 积分
回家好好学习下!