新投验收检验项目及要求继电保护的检验分为:新投验收检验、定期检验、补充检验三种。下面我介绍一下新投验收检验的项目及要求。其目的有两个:其一、新投验收检验包括内容最全、覆盖范围最广,有助于我们对保护检验的各个部分充分了解;同时新投验收检验标志着一次设备正式运行的开始,因此在我们保护专业来说它是至关重要的,如果做好了新投验收检验,会给我们日后的运行维护带来很大的方便,减少很多不必要的误动、拒动。其二、我想通过介绍新投验收检验,让大家形成一种整体理念:继电保护不是一个孤立的系统,它首先来自于对一次系统故障时状态的分析,然后通过具体的保护装置以及装置所要求的特定二次接线形成继电保护直接反映一次系统故障时的特征而动作。下面我分两大部分来说明继电保护新投验收检验:二次回路检验和装置检验。但并不是说这是两个独立的部分,而是说我们实际工作中可以分两个工作组来完成验收工作。检验前准备工作:1、 了解工作地点一、二次设备的运行状况及其相邻设备的情况。2、 图纸资料齐全完整并与实际情况相符。3、 对于扩建改造设备的调试验收,特别要注意与运行设备的联接,制定相应的安全措施。4、 合格的仪器仪表,足够容量的交、直流实验电源。5、 制定周密详细的验收检验实施方案及人员分工组织措施、技术措施、安全措施。二次回路检验:1、电压互感器及其回路的检验:(展开)A、了解互感器的类型,是电磁式还是电容分压式?因为如果是电容分压式电压互感器,那么在二次接线箱内应有专接结合滤波器端子,对于母线PT这两个端子是不用的,因此常被保护专业忽略,同时一次检修人员也只是将PT的末屏接地,而忽略该对端子。B、了解PT共有几组二次线圈,二次线圈的准确等级、容量,检查PT的极性、变比,结合二次回路查看PT负荷分配是否合理?准确等级使用是否合适。C、根据图纸检查并记录PT三次线圈接线方式、极性抽取方式以及接地方式(是极性端接地还是非极性端接地)这对我们进行零序方向保护功能检验是非常重要的。D、根据图纸检查PT二次回路接线,是否为各个二、三次绕组分别引入控制室,并在控制室一点接地;检验各个金属氧化锌避雷器的放电电压。实验方法:准备1000V及2500V摇表各一只,首先用2500V摇表摇测避雷器两端应可靠击穿,然后用1000V摇测应绝缘良好。操作步骤不得颠倒,否则不知道避雷器绝缘是否恢复,有可能造成PT两点接地。E、检查电压互感器二次接线盒内所有端子及其接线不应有相碰现象。F、根据图纸检查PT二次电压回路各级熔断器(微型开关)的容量及选择性配合是否合适。G、根据图纸校对PT二次电压回路导线;并检查电缆屏蔽层两端应可靠接地。H、电压二次回路整体通电检验,进行这一步检验时首先应保证可靠断开至PT二、三次绕组的连线,并量取各相间、芯间应无短路或接地现象。通电时各相通入不同的电压值,然后根据图纸到各个用到该电压的设备端子量取电压值。2、电流互感器及其回路的检验:(展开)A、了解并记录互感器的***方向,一次极性端***在母线方向还是线路方向。B、了解并记录互感器一、二次是否有抽头、抽头的连接方式。C、检验电流互感器的变比、伏安特性、及极性,每个二次绕组的准确等级、直流电阻、对地绝缘及绕组间绝缘。D、了解并记录互感器二次线圈分布,根据图纸检查各个CT二次侧使用组别、准确等级是否正确(准确等级不能用错,因为计量、测量准确等级一般为0.5及以下,伏安特性较低容易饱和,这样在发生短路故障时,由于CT饱和可能造成保护误动、拒动),电流互感器在特定***方向下是否存在保护死区(如母差保护所用绕组同线路保护所用绕组应使两种保护的保护范围有重叠)E、根据定值单所载变比及一次抽头的连接方式,检查各个CT二次侧使用变比是否正确。F、检查电流互感器二次接线盒内所有端子及其接线不应有相碰现象。G、根据图纸校对电流互感器二次电流回路导线;并检查电缆屏蔽层两端应可靠接地。H、由电流互感器二次绕组处向保护屏测量各个回路的直流电阻,计算二次负担,以确定是否满足10%误差曲线要求。I、由保护屏处结合具体保护装置的要求检验电流互感器在特定***方向下的整体极性,(例如RCS-915母差保护:要求各出线均以母线为极性,母联CT以一母为极性;而BP-2B母差保护:要求各出线均以母线为极性,母联CT以二母为极性。);通常线路保护以母线为极性抽取二次电流回路极性端,变压器保护分别以各侧母线为极性抽取二次电流回路极性端,测量、计量回路以电源端抽取二次电流回路极性端。J、测量并记录各个二次电流回路的直流电阻、绝缘。K、检查电流互感器二次电流回路的接地点及接地状况,应保证只有一个接地点;一般接地点设在端子箱内,对于电气上有直接联系的电流回路接地点应设在保护屏上,(如3/2接线的和电流)。L、对于多套保护共用一组电流二次绕组应进行整体通电检验,进行时从保护室电流互感器来线的第一面保护屏端子通入不同的电流值,然后根据图纸到各个用到该电流的保护读取电流值。3、直流回路的检验:A、了解并确认断路器的最低分、合闸电压不低于30%Ue,不高于65% Ue。B、测量并记录断路器的分、合闸线圈电阻,计算分、合闸电流;并据此整定断路器操作箱中的防跳继电器及合闸保持继电器的分、合闸电流。C、了解(液、气压机构)断路器的闭锁重合闸、闭锁分、合闸的各级压力值,及SF6断路器压力报警、闭锁值。D、了解断路器的分、合闸时间,及三相不同期时间。E、根据图纸校对断路器至各保护、监控及操作箱直流二次回路导线;并检查电缆屏蔽层两端应可靠接地。F、由远方及就地分别检验断路器三相合、跳的正确性。F、由保护屏分相合、跳断路器,检验断路器相别是否正确、跳合闸位置指示是否正确;检验非全相保护的连接方式是否正确、动作时间是否正确;检验各相防跳功能是否正确。(防跳实验方法:由保护屏分相进行,测试某相时先短接该相跳令(或由保护发该相跳令),然后短接该相合闸令,开关合、分一次(且只能合分一次),然后被闭锁于跳闸位置。G、由断路器机构箱实际卸压或短接相应行程开关检验闭锁重合闸(动作行为是重合闸应放电)、闭锁分、合闸(动作行为是不能分、合断路器)等压力闭锁回路的正确性。H、由断路器机构箱实际分合或短接相应继电器接点检验断路器本体信号回路的正确性。I、隔离刀闸辅助接点的检验:(有条件的直接操作隔离刀闸进行)校对隔离刀闸机构箱至各相关保护直流二次回路导线,并检查电缆屏蔽层两端应可靠接地;检验保护及仪表电压切换回路的正确性;检验母差、失灵保护双位置切换回路的正确性;检验刀闸联锁回路的正确性;对于母联隔离刀闸检验PT并列回路的正确性。J、各保护屏间开入、开出、联跳回路、信号回路检验:校对各保护屏间开入、开出、联跳回路、信号回路导线;开入、开出正确性检验(总的原则是从提供该开入的源头开始试验,由使用该开入的保护窗口检验,从发出开出命令的保护开始试验,观察被控制设备的动作行为。例如,压力闭锁重合闸,从断路器机构箱试验,由保护窗口检验闭锁重合闸开入变位。);对于联跳回路,进行检验时应特别注意,作好安全措施。有条件的直接带断路器、或由另一套保护窗口观察(有条件指另一套保护或断路器同样是检修设备),没条件的可以使本保护动作,由另一套保护屏处电缆侧量取,要有防止误碰运行设备的可靠措施。信号回路直接由保护装置发出动作信号观察监控计算机或中央信号光字牌。K、变压器非电量回路的检验:校对变压器本体非电量保护(如差动继电器、压力释放继电器、启动风冷继电器、闭锁调压继电器等等)继电器接线端子至保护屏直流二次回路导线,并检查电缆屏蔽层两端应分别接地;根据变压器类型检验差动继电器整定值及各有关继电器的整定值;使非电量继电器动作或从继电器接线端子处短接检验非电量保护的动作行为。L、通道设备的检验:检验阻波器的阻塞频带及特性阻抗(可以由通讯专业帮助测试);检验结合滤波器、高频电缆的输入、输出阻抗,传输衰耗及其整体性能;检查高频电缆屏蔽层应两端接地;了解线路的特性阻抗、了解耦合电容器的电容量。在通道设备的检验中我们需要牢记如下几个关系:1) 功率电平与电压电平的转换关系:功率电平=电压电平+10lg600/Z阻抗Z (Ω) 600 400 150 100 75功率电平(dbm) 0 0 0 0 0电压电平(db) 0 -1.76 -6 -7.78 -9因我们的测试设备选频表实际测试的是电压电平,例如通道故障查找中测试结合滤波器的工作衰耗,可以简单的以测试电压电平的方法代替,假如说收发信机发出40dBm的功率,我们用选频表测出结合滤波器电缆侧电平为30dBv,结合滤波器线路侧电平为31dBv,表面上看来似乎结合滤波器没什么问题,其实结合滤波器工作已经不正常了,大家都知道对于四端网络来说(可以看成是一个变换器)实现的是功率平衡而不是电压平衡,输电线的特性阻抗一般为400Ω,高频电缆的特性阻抗一般为75Ω,那么按上表转换为相应的功率电平,则有电缆侧电平为39dBm、线路侧电平为32.76dBm,这样就很容易看出结合滤波器的衰耗有6dB之多,所以应仔细检查结合滤波器是否损坏。2) 功率电平dBm与功率(W)的转换关系:功率电平=10lgP/Po dB (Po=1mW)功率 (W) 0.2 0.001 1 5 10 20功率电平(dbm) -10 -7 0 30 37 40 4375Ω时电压电平(db) -19 -16 -9 21 28 31 34通过上表可看出,功率电平每减少3dB,功率降低一半。所谓负功率电平并不是负功率,而是小于1mW大于0WM、直流电源二次回路的检查:校对从直流分电屏至各保护装置的直流电源二次回路导线;根据图纸检查各级微型开关的容量及相互配合级差是否合适;检查直流电源分配是否合理(基本原则是双保护配置的线路,每套保护取自不同的母线段,启动失灵保护的电压切换回路与失灵保护取自相同母线段,且使用二段直流母线。单套保护配置的线路,控制电源与保护电源应取自相同的母线段。)保护装置检验:1、 常规保护的检验:A、检测保护屏体应与变电站地网经100mm2铜排可靠连接;屏体内不应有电压回路短路、电流回路开路现象。B、检查屏体上设备标志齐全正确,与图纸相符,把手、压板名称描述与功能相符合。C、检验保护屏体内各回路对地绝缘、各回路间绝缘应符合要求,不应有接地或短路现象。D、保护屏体内交流电流回路直流电阻的检验:各相间直阻应平衡,不平衡度不应超过10%E、测量元件的检验:检验电压、电流回路的相别及相对极性是否正确;检验测量元件的动作特性是否符合设计要求;根据定值单将测量元件的动作值、返回值调整到要求值;结合电压互感器、电流互感器的实际极性及二次回路的连接方式检验方向元件的动作特性。F、各直流继电器的检验:检验线圈间、线圈对接点、接点间、各元件对外壳绝缘应符合要求,不应有接地或短路现象;各线圈的极性连接是否正确,动作(或保持)性能是否可靠(如防跳继电器);将各直流继电器的动作值、返回值调整到规定范围;根据定值单将时间继电器的动作值调整到要求值。G、重合闸继电器的检验:充、放电检验;充电时间检验;动作时间检验。H、各继电器接点工作可靠性检验。I、直流电源检验:拉合直流电源开关,保护装置不应有误动作或信号误表示现象。J、回路检验:根据图纸检验保护装置有配合要求的各元件在灵敏度及动作时间上是否能满足配合要求;检查保护屏上是否存在寄生回路;重合闸能否按设计方式动作并保证不发生多次重合;检验整组动作特性,由保护屏交流端子通入定值单要求值,由端子排处用万用表量取开出接点,检验包括跳合闸回路、信号回路、启动及闭锁重合闸回路工作的可靠性;由外部保护装置输出检验本保护开入回路的正确性,判断整组动作行为是否符合设计所要求动作特性。2、 微机保护的检验:A、检测保护屏体应与变电站地网经100mm2铜排可靠连接;屏体内各保护装置外壳可靠接地;屏体内不应有电压回路短路、电流回路开路现象。B、检查屏体上设备标志齐全正确,与图纸相符,把手、压板名称描述与功能相符合。C、检验各回路对地绝缘、各回路间绝缘应符合要求,不应有接地或短路现象。D、保护屏体内交流电流回路直流电阻的检验:各相间直阻应平衡,不平衡度不应超过10%E、直流电源检验:拉合直流电源开关,保护装置不应有误动作或信号误表示现象;测试各级电压的输出值,应符合技术说明书要求。F、定值录入功能检验:保护装置键盘操作应灵活正确,能正确输入和修改整定值,在直流电源失电后,不丢失或改变原定值;根据最新整定通知单录入定值并核对正确,对于不用的保护段电流置于整定范围最大值,阻抗置于整定范围最小值。G、程序版本检验:应符合网局要求版本。H、交流元件检验:将保护装置的电流、电压输入端子开路,从显示菜单中检查或打印各交流通道零漂值应符合装置技术说明书要求;检验电压、电流回路的相别及相对极性是否正确(各相通入不同辐值互差120度的正序量检查);模拟单相接地检验零序电压、零序电流回路的相对极性;检查交流元件的精度、平衡度及线性度(选取不同辐值分别通入三次交流量,每次各相通入相同辐值互差120度的正序量观察显示值与通入值误差应不大于5%,且各相平衡;三次通入量的线性度良好)。I、开关量输入回路检验:压板开关量检验(通过投入、退出保护屏上相应压板的方法进行检验);按保护屏上的按钮、切换把手;其余开关量输入应在保护屏端子排上用+24V接通对应开关输入端子的方法进行检验;监视液晶屏上显示的相应开开关量输出回路检验:用万用表在端子排处测量。(包括保护出口回路、信号回路、与其它保护联系的开出量回路及告警回路)关量的变位情况,应与装置技术说明书及图纸相符J、开关量输出回路检验:用万用表在端子排处测量。(包括保护出口回路、信号回路、与其它保护联系的开出量回路及告警回路)K、定值试验:根据定值单及技术说明书检验各保护功能段的动作值、动作时间及各段在灵敏度及动作时间上的配合应符合设计要求,液晶屏上显示的故障时刻、故障类型、动作时间、故障测距与通入模拟故障情况相符;各种保护的动作特性符合设计要求;结合电压互感器、电流互感器的实际极性及二次回路的连接方式检验方向元件的动作特性。3、 高频收发信装置的检验:A、闭锁式专用收发信装置的检验:结合保护装置的具体要求检验收发信机的相关连线(如南瑞LFP-901保护与收发信机单接点联系(保护发信接点导通发信,接点断开停信),远方启信回路由保护逻辑实现,收发信机只受保护的控制,故收发信机的远方启信回路应取消不得使用,三跳停信功能由保护实现,不再接至收发信机;而四方WXB-11C、CLS-101保护与收发信机采用双接点联系(保护启动接点导通发信,停信接点导通停信),远方启信回路由收发信机实现,故收发信机的远方启信回路必须使用,且三跳停信功能由收发信机实现。);根据装置技术说明书的要求调整相应点电平值(主要包括发信电平一般为31dBv、收信灵敏启信电平一般为-5dBv、收信裕度一般为15dBv以及3dB告警电平、通道告警电平等等);测试收发信机的通频带及收发信频率;检验收发信机收信输出继电器的动作、返回电平值及接点工作的可靠性。B、允许式专用收发信装置的检验:根据装置技术说明书测试收发信机监频信号的频率、跳频信号的频率应符合要求;检验收发信机收信输出继电器的动接点工作的可靠性;检验保护装置启动收发信机发信控制回路的可靠性及正确性。保护装置与通道设备的联调检验:A、闭锁式专用收发信装置的检验:测试通道连通后本侧收发信机的发信电平;测试对侧发信时本侧的收信电平(此值不得低于10dBv,但也不宜太高,一般在20dBv左右);根据收信电平调整装置内部衰耗器,使进入收信回路电平值等于约10dBv;检测远方启信回路的工作可靠性;测试告警输出回路的工作可靠性;检测保护装置对收发信机的发信控制及收信输入开入量的变位情况应符合设计要求;检测对侧断路器在跳开位置时,对侧保护装置的三跳停信功能应符合设计要求;检验保护装置在区内故障、区外故障时的工作情况应符合设计要求。B、允许式专用收发信装置的检验:测试通道连通后的通道传输时间;测试对侧跳频信号消失后,收信输出是否存在展宽现象;测试告警输出回路的工作可靠性;检测保护装置对收发信机的发信控制及收信输入开入量的变位情况应符合设计要求;检测对侧断路器在跳开位置时,对侧保护装置的三跳回授功能应符合设计要求;检验保护装置在区内故障、区外故障时的工作情况应符合设计要求。保护装置间的联调检验:1、同一条线路的各套保护间及与重合闸配合的联调检验。总的要求是:在同一类型的故障下,应该同时动作于发跳闸命令的保护,在模拟短路故障中是否均能动作,其信号指示是否正确。各保护间的相互开入开出是否满足配合要求,是否与设计相符。2、线路保护、变压器保护与母差、失灵保护的联调检验;与自投装置的联调检验。有条件的直接作用于断路器,没条件的在被作用保护屏处的电缆上测量(例如失灵保护运行,若测试某线路启动失灵保护回路,切不可将该回路接入,并且做好防止误碰运行设备的措施,然后同时使该线路的失灵判别装置、保护装置、电压切换装置动作,由失灵屏处测量该线路启动失灵回路电缆芯的通断)3、线路保护同期回路的检验。保护整组试验:总的要求是:除由电流、电压端子通入与故障情况相符的模拟故障量外,保护处于与运行完全相同的状态下,检验保护回路、整定值及保护动作特性的正确性。模拟各种故障,检验保护装置、收发信机、断路器的动作情况:试验时两侧收发信机和保护装置均投入正常工作,投入本侧保护屏所有保护连接片,投入重合闸,合入本侧断路器,分别模拟A相瞬时、B相瞬时、C相瞬时、C相永久、AB相瞬时故障,检验保护装置、重合闸装置的动作行为、显示的动作信息,中央信号、远方监控系统的动作信息,断路器跳合闸相别、位置指示、动作信号均应符合设计要求。总之:保护整组试验是检验二次直流回路正确与否的最后一道防线,其基本原则是有一根直流回路线,就要从启动源头传动,由使用终端观察其动作情况。例如,在端子箱处,有跳合闸线,那么可以带保护传动使开关真正跳合;有电压切换及母差切换,那么在隔离刀闸处短接,由母差保护屏查看母差窗口开关量变位,由线路保护屏量取电压切换继电器接点导通情况等等。直至将端子箱所有二次直流回路线全部传动完毕。然后换至保护屏重复上述工作,在端子箱已传动回路不需要再传动。直到在每个直流回路汇集点都传动完毕,该套保护即全部检验完成。带负荷向量检查:经过上述检验,保护系统基本可以投入试运行,但在真正运行前还需要根据负荷性质,利用正常工作电压及负荷电流进行向量检查,通过它我们可以判定每组电流互感器的接线是否正确、回路连接是否牢靠、使用变比是否符合定值单要求、电压互感器与电流互感器的相互相位是否正确、相别是否正确;以及差动保护、纵联保护、距离保护、方向保护的相对极性关系及变比是否正确。总之:带负荷向量检查是检验二次交流回路正确与否的最后一道防线。带负荷向量检查包括由保护屏端子排处进行向量检查(这只能保证二次交流回路的正确性)及由保护装置内部查看电压、电流的向量。对于常规差动保护装置向量检查时测装置差压或差流;对于常规距离、纵联、方向保护可将保护出口压板退出后,临时将定值改大,切换通入的电流,观察装置在负荷电流作用下的动作行为应与事先根据负荷状态拟好的动作情况相符。(详见技术问答199页);对于微机保护则比较简单直接查看装置内部菜单电压、电流的向量即可应与外部端子排测试结果相同。我上面所讲到的新投验收检验项目及要求覆盖范围比较广泛,实际工作中大家可以有针对性的删减,主要是要学会检验的一种思路以及清楚检验中必须关心的问题。下面我就着重介绍一些保护的检验根据及方法,主要是针对检验项目中测量元件动作特性检验部分的延伸,其他部分参照上述新投验收检验项目及要求。序号项目动作要求动作情况动作时间1  条件1、5  不动2条件2、6不动3条件2、5动作4条件3、6不动5条件3、5动作6条件4、5不动7、绝缘检查绝缘检查是继电保护“三要素”之一,我们既要按照作业卡上的项目进行摇测,同时也有一定的方法,比如说电流回路我们解开接地点进行摇测数据合格,但是这并不代表这个电流回路接地就是对的,我们要求电流回路有且仅有一个可靠接地点,那样摇测只验证了有且仅有并没有验证“可靠”二字,所以我们同样要将接地点恢复再进行摇测验证接地是否可靠。8、整组试验:整组试验的过程中,应当遵循的一个重要原则,就是尽可能的还原保护实际运行环境。即从保护启动的最源头加量模拟故障,在最终动作出口的地方测试动作结果,这样才能保证测试结果的真实性、准确性。尤其不允许采用短中间环节的接点、卡继电器以及微机保护开出等方法代替模拟故障,以及用看装置面板报文的方法判断保护动作情况。线路保护要求进行断路器起泵值压力下的永久性故障试验。另外我们在整组试验后打印事故报告验证装置录波的正确性。欢迎您转载分享:
更多精彩:200010保护理论题(供电组)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
200010保护理论题(供电组)
上传于||文档简介
&&学​习​、​工​作​、000​保​护​理​论​题​(​供​电​组​)
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢【图文】输电线路的纵联保护_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
输电线路的纵联保护
||暂无简介
助理工程师|
总评分4.2|
浏览量6122
大小:1.51MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢微机机电保护总结_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
微机机电保护总结
上传于||文档简介
&&电​力​系​统​微​机​保​护​(​第​二​版​)​许​建​安
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢继电保护新投验收检验项目及要求(2) - 技术文库 - 电子标准网
您的位置:&>&
站内搜索:
文章资讯标准下载资料下载
继电保护新投验收检验项目及要求(2)
通过上表可看出,功率电平每减少3dB,功率降低一半。所谓负功率电平并不是负功率,而是小于1mW大于0W M、直流电源二次回路的检查:校对从直流分电屏至各保护装置的直流电源二次回路导线;根据图纸检查各级微型开关的容量及相互配合级差是否合适;检查直流电源分配是否合理(基本原则是双保护配置的线路,每套保护取自不同的母线段,启动失灵保护的电压切换回路与失灵保护取自相同母线段,且使用二段直流母线。单套保护配置的线路,控制电源与保护电源应取自相同的母线段。) 保护装置检验: 1、&常规保护的检验: A、检测保护屏体应与变电站地网经100mm2铜排可靠连接;屏体内不应有电压回路短路、电流回路开路现象。 B、检查屏体上设备标志齐全正确,与图纸相符,把手、压板名称描述与功能相符合。 C、检验保护屏体内各回路对地绝缘、各回路间绝缘应符合要求,不应有接地或短路现象。 D、保护屏体内交流电流回路直流电阻的检验:各相间直阻应平衡,不平衡度不应超过10% E、测量元件的检验:检验电压、电流回路的相别及相对极性是否正确;检验测量元件的动作特性是否符合设计要求;根据定值单将测量元件的动作值、返回值调整到要求值;结合电压互感器、电流互感器的实际极性及二次回路的连接方式检验方向元件的动作特性。 2、&微机保护的检验: A、检测保护屏体应与变电站地网经100mm2铜排可靠连接;屏体内各保护装置外壳可靠接地;屏体内不应有电压回路短路、电流回路开路现象。 B、检查屏体上设备标志齐全正确,与图纸相符,把手、压板名称描述与功能相符合。 C、检验各回路对地绝缘、各回路间绝缘应符合要求,不应有接地或短路现象。 D、保护屏体内交流电流回路直流电阻的检验:各相间直阻应平衡,不平衡度不应超过10% E、直流电源检验:拉合直流电源开关,保护装置不应有误动作或信号误表示现象;测试各级电压的输出值,应符合技术要求。(包括保护出口回路、信号回路、与其它保护联系的开出量回路及告警回路)关量的变位情况,应与装置技术说明书及图纸相符 J、开关量输出回路检验:用万用表在端子排处测量。(包括保护出口回路、信号回路、与其它保护联系的开出量回路及告警回路) K、定值试验:根据定值单及技术说明书检验各保护功能段的动作值、动作时间及各段在灵敏度及动作时间上的配合应符合设计要求,液晶屏上显示的故障时刻、故障类型、动作时间、故障测距与通入模拟故障情况相符;各种保护的动作特性符合设计要求;结合电压互感器、电流互感器的实际极性及二次回路的连接方式检验方向元件的动作特性。 3、&高频收发信装置的检验: A、闭锁式专用收发信装置的检验:结合保护装置的具体要求检验收发信机的相关连线(如南瑞LFP-901保护与收发信机单接点联系(保护发信接点导通发信,接点断开停信),远方启信回路由保护逻辑实现,收发信机只受保护的控制,故收发信机的远方启信回路应取消不得使用,三跳停信功能由保护实现,不再接至收发信机;而四方WXB-11C、CLS-101保护与收发信机采用双接点联系(保护启动接点导通发信,停信接点导通停信),远方启信回路由收发信机实现,故收发信机的远方启信回路必须使用,且三跳停信功能由收发信机实现。);根据装置技术说明书的要求调整相应点电平值(主要包括发信电平一般为31dBv、收信灵敏启信电平一般为-5dBv、收信裕度一般为15dBv以及3dB告警电平、通道告警电平等等);测试收发信机的通频带及收发信频率;检验收发信机收信输出继电器的动作、返回电平值及接点工作的可靠性。 B、允许式专用收发信装置的检验:根据装置技术说明书测试收发信机监频信号的频率、跳频信号的频率应符合要求;检验收发信机收信输出继电器的动接点工作的可靠性;检验保护装置启动收发信机发信控制回路的可靠性及正确性。 保护装置与通道设备的联调检验: A、闭锁式专用收发信装置的检验:测试通道连通后本侧收发信机的发信电平;测试对侧发信时本侧的收信电平(此值不得低于10dBv,但也不宜太高,一般在20dBv左右);根据收信电平调整装置内部衰耗器,使进入收信回路电平值等于约10dBv;检测远方启信回路的工作可靠性;测试告警输出回路的工作可靠性;检测保护装置对收发信机的发信控制及收信输入开入量的变位情况应符合设计要求;检测对侧断路器在跳开位置时,对侧保护装置的三跳停信功能应符合设计要求;检验保护装置在区内故障、区外故障时的工作情况应符合设计要求。 B、允许式专用收发信装置的检验:测试通道连通后的通道传输时间;测试对侧跳频信号消失后,收信输出是否存在展宽现象;测试告警输出回路的工作可靠性;检测保护装置对收发信机的发信控制及收信输入开入量的变位情况应符合设计要求;检测对侧断路器在跳开位置时,对侧保护装置的三跳回授功能应符合设计要求;检验保护装置在区内故障、区外故障时的工作情况应符合设计要求。 保护装置间的联调检验: 1、同一条线路的各套保护间及与重合闸配合的联调检验。总的要求是:在同一类型的故障下,应该同时动作于发跳闸命令的保护,在模拟短路故障中是否均能动作,其信号指示是否正确。各保护间的相互开入开出是否满足配合要求,是否与设计相符。 2、线路保护、变压器保护与母差、失灵保护的联调检验;与自投装置的联调检验。有条件的直接作用于断路器,没条件的在被作用保护屏处的电缆上测量(例如失灵保护运行,若测试某线路启动失灵保护回路,切不可将该回路接入,并且做好防止误碰运行设备的措施,然后同时使该线路的失灵判别装置、保护装置、电压切换装置动作,由失灵屏处测量该线路启动失灵回路电缆芯的通断) 3、线路保护同期回路的检验。 保护整组试验: 总的要求是:除由电流、电压端子通入与故障情况相符的模拟故障量外,保护处于与运行完全相同的状态下,检验保护回路、整定值及保护动作特性的正确性。 带负荷向量检查: 经过上述检验,保护系统基本可以投入试运行,但在真正运行前还需要根据负荷性质,利用正常工作电压及负荷电流进行向量检查,通过它我们可以判定每组电流互感器的接线是否正确、回路连接是否牢靠、使用变比是否符合定值单要求、电压互感器与电流互感器的相互相位是否正确、相别是否正确;以及差动保护、纵联保护、距离保护、方向保护的相对极性关系及变比是否正确。 上面所讲到的新投验收检验项目及要求覆盖范围比较广泛,实际工作中大家可以有针对性的删减,主要是要学会检验的一种思路以及清楚检验中必须关心的问题。
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·