33组合问题,蝴蝶心水高手论76633请帮助

[已解决]急!!!高手请进!电机控制问题。 - 中国亿万电器网 - Powered by LeadBBS 6.0
loading...
loading...
54经验103文章1注册
[已解决]急!!!高手请进!电机控制问题。
[SIZE=3][B]设备描述:[/B][/SIZE]
[SIZE=3]一设备共含A,B两台电机(A电机37KW,B电机0.75KW,都是普通的三相交流电机)。[/SIZE]
[SIZE=3][/SIZE]
[SIZE=3][B]控制要求:[/B][/SIZE]
[SIZE=3]当A电机的电流超过某电流值(即电机额定电流)数秒后(如2秒),B电机必须被自动停止;当A电机的电流降到另一较低电流值时,B电电机自动重新启动。[/SIZE]
[SIZE=3][/SIZE]
[SIZE=3][B]求助问题:[/B][/SIZE]
[SIZE=3]请帮助选择实现这一功能的控制器件,以及使用方法。[/SIZE]
[SIZE=3][/SIZE]
[SIZE=3]非常感谢!!![/SIZE] &[ 此贴最后由rhymebus在 14:44:15编辑过 ]
+1魅力2积分1376经验31152文章334注册
选用两个数显电流表(带上下限报警输出触点的),一个高位输出控制启动,一个低位输出控制停止。
+1魅力1积分211经验2757文章88注册
ABB ACS800 可以实现这个功能,通过电流检测功能就可以
+5魅力5积分500经验11103文章326注册
你这个是多台电机切换的应用,ABPF400变频有辅助起动功能,实现1-4台起停切换LOVEING...
101经验2104文章42注册
用变频器成本太高,可用互感器加电流变送器加电流型继电器即可.
220经验1607文章50注册
找一块有上下限报警输出的数字电流表就行了,现在这种东西很多,大约200-300块钱吧!
258经验6286文章54注册
选用电流互感器与数字电流表,可以实现上述功能做济南流水线设计***、设备改造调试、维修维护,***[img]/pa?p=1:[/img][url=/cgi-bin/check?sigkey=ea38616abef74d119a6ae95b59fa63eb1edbed0a1fd10e]点击这里给我发消息[/url]
163经验893文章104注册
用互感器+带上下限控制的数字电流表(需自己设定报警值和时间)或者可以自动复位的电流继电器再加上线路组合就可以了。
93经验776文章10注册
强电学地太差,请问互感器在这什么作用,是取出电流信号吗?
93经验3131文章18注册
可以使用电流继电器,37KW的电机电流约66A,AC400V,3P,电流继电器最大可以整定到200A的电流,而且最大电流和最小电流可调!触点可以用来控制另一台电机![EM04]