一个房间需要多少的房间排风量怎么计算算6000个立方

&&&&&&&&&正文
家庭采暖、中央空调、新风、净水轻松购!
免费获得***方案
[导读]新风量计算设计较小会导致室内通风换气不足,新风量计算设计的较大又会增大空调系统的负荷。那么,新风量计算方法是怎样的,怎样才能算出最合适的风量呢,本文将为您详细介绍。
  新风系统是现代流行的健康产品,它在排出室内有害气体的同时,向室内补充足量的新风,从而保证室内空气的新鲜洁净。在新风系统运行过程中,新风系统的新风量计算很关键,因为新风量计算的大小直接关系到设备的选型,如果新风量设计较小会导致室内通风换气不足,新风量设计的较大又会增大空调系统的负荷。那么,新风量计算方法是怎样的,怎样才能算出最合适的风量呢,以下本文将通过一计算机房新风量的计算实例为您介绍新风量的计算方法。
  新风量计算方法实例说明
  某计算机房面积S=60(m2),净高h=3(米),人员n=10(人)
  1.若按每人所需新风量计算,则新风量Q1=n.q=10*30=300(m3/h)。(根据下面《空调环境不同类型建筑新风量》中的标准取每人所需新风量q=30(m3/h));
  2.若按房间计算,取房间新风换气次数p=2(次/h)(见以下《新风换气次数参考表》),则新风量Q2=p.n=2*60*3=360(m3/h)。
  由于Q2>Q1,故在本案例中取Q2为最终房间所需要的新风量,并作为设备选型的依据。
  注:确定房间所需新风量时,应根据房间空间大小及室内人员数量综合考虑。根据下面两个表中的数据计算出新风量数值,取两者中新风量计算数据较大的值,作为设备选型依据。
空调环境不同类型建筑新风量标准
办公建筑类空调室
宾馆类建筑空调室
娱乐建筑类空调室
民居类建筑空调室
一般办公室
练功房/健身房
一般别墅公寓
高级办公室
高级别墅公寓
会议/接待室
餐厅/宴会厅
棋牌室/台球室
***总机房
休闲/录像厅
新风换气次数参考表
新风换气次数
  以上是关于新风量计算方法的介绍,新风系统产品、型号不同,新风量大小也各不相同,舒适100网专家提醒我们在选购新风产品的时候,一定要请设计师为我们计算出房间所需要的新风量,并以此为根据之一来进行新风系统的选购,因为,新风系统的选购还要考虑其他因素,详细可参考《》一文,该文有详细的说明。
上一篇:下一篇:
免责声明:舒适100网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
松下天埋扇超静音FV-38CAK8C系列-大风量室内空气安全卫士¥1,930
周一至周日 9:00-20:00&&所属分类 &&
房间的排风量计算
1.排风量=房间体积×排风换气次数 &
2.送风量=房间体积×送风换气次数&&&&&&
有些地方要保持负压,如厕所,厨房等;保持正压的地方最好计算一下室内压力是好多,以免设计大了开不了门。
下载次数:0
→如果您认为本词条还有待完善,请
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
暂无同义词
词条创建者
浏览次数: 2432 次新风量的计算举个例子 一个标准客房 30平 3.3米高 2个人按照普遍方法是每个人30m3/h 这样算完是60m3/h保持正压是用换气次数乘以房间体积 根据一些数据表明 不应小于5次/h 计算后就是30*3.3*5 约为500m3/h左右 这两个新风量差的也太多了 应该选大的么?还有些人说 这里的换气次数说的是用排风量/房间体积 而不仅仅是新风 还包括回风 所以5次/h 说的是排风换气次数 而新风换气次数是1次/h就够了 所以说到底是怎么回事呢
路?蜻蜓0009F
空气调节去的换气次数是指
总送风量/房间体积,总送风量当然包括新风和空调回风,之后新风量一般取总风量的10%,但同时满足人员所需新风量,两者取大为新风量,之后再确定总风量,这样就明确了, 例如,按换气次数取5,总风量为30*3.3*5=495m3/H,新风量取10%为49.5,按照人员所需,30*2=60,两者取大为60,之后再根据空调回风量确定总风量,这是总风量肯定满足换气次数