来源: | 阅读量:3643
YJN2-10/01~05系列为手车式高压开关柜,如图4-7所示。这种系列的开关柜,为单母线接线,一般由下述几部分组成。 图4 -7 JYN2-10/01~05型手车式高压开关柜内部
&&& YJN2-10/01~05系列为手车式高压开关柜,如图4-7所示。这种系列的开关柜,为单母线接线,一般由下述几部分组成。
&&& 图4 -7 JYN2-10/01~05型手车式高压开关柜内部结构示意图
&&& (a)原理接线图;(b)结构示意图
1-母线室;2-母线及绝缘子;3-继电器仪表室;4-小母线室;5-断路器;6-手车;7-手车室;8-电压互感器;9-接地开关;10-出线室;11-电流互感器;12-次触头隔离罩;13-母线
&&& (1)手车室。柜前正中部为手车室,断路器及操动机构均装在小车上,断路器手车正面上部为推进结构,用脚踩手车上部在连锁脚踏板,车后母线室面板上的遮板提起,插入手柄,转到蜗杆,可使手车在柜内平稳前进或后移。当手车在工作位置时,断路器通过隔离插头及母线出线相通。检修时,将小车拉出柜外,动、静触头分离,一次触头隔离罩自动关闭,起安全隔离的作用,如果急需恢复用电可换上备用小车,既方便维修,又可减少停电时间。手车与柜相连的二次线采用插头连接。当断路器离开工作位置后,其一次隔离插头虽已断开了,而二次线仍可接通,以便调试断路器。手车两侧及底部设有接地滑道、定位销和位置指示等附件。
&&& (2)继电器仪器室。测量仪表、信号继电器和继电保护用压板装在该小室的仪,小室内有继电器、端子排、熔断器和电能表。
&&& (3)母线室。母线室位于开关柜的后上部,室内装有母线和静隔离触头。母线为封闭式,不易积灰和短路,可靠性高。
&&& (4)出线室。出线室位于柜后部下方,室内装有出线侧静隔离触头、电流互感器、引出电缆(或硬母线)和接地开关等。
&&& (5)小母线室。在柜顶的前部设有小母线室,室内装有小母线和接线座。
&&& 在柜前,后面板上设有观察窗,便于巡视。高压开关柜的封闭结构,能防止小动物侵入而造成短路,运行可靠,维护工作量少,故可用于发电厂6~10kV的厂用配电装置。