埋地横管的压力分布图 8.3.4 多斗系统 概念 一根悬吊管上接几个(一般不超过4个)雨水斗。
一根悬吊管上的不同位置的雨水斗的泄流能力不同,距离立管越远的雨水斗,泄流量越小,距离立管越近的雨水斗泄流量越大。 气水两相流,各斗雨水泄流到立管的水力阻力,因配件及立管负压抽吸作用影响不同而有差别。 实测资料 近斗泄流能力为远斗泄流能力的数十倍,远斗由于少受或不受立管负压抽吸作用影响。天沟水位高,泄流量亦不会明显增加,故多设亦无实际意义。 多斗系统雨水泄流规律 8.4 排雨水系统的计算
雨量计算 水力计算 单斗系统水力计算 多斗系统水力计算
8.4.1 雨量计算 计算公式 8.4.2 单斗系统水力计算1 1.雨水斗泄流量计算 单斗
单斗系统水力计算2
2.雨水斗排泄雨水面积 50 60 70 80 90 100 110 120 140 160 180 200 72 60 51.4 45 40 36 32.7 30 25.7 22.5 20 18 3 .连接管 与雨水斗同径。 单斗系统水力计算3 4.管道的泄流能力 单斗
列1-1与2-2断面方程:
单斗系统水力计算4
与立管同径,可以放大一号。
6.埋地横管泄流量 埋地横管按单相流计算。 开式系统——非满流,充满度
闭式系统——满流。
300 350~450
500 h/D 0.5 0.65 0.8 8.4.3 多斗系统水力计算 1.雨水斗 雨水斗设计流量按下表取值。
87、65型雨水斗设计流量 2.悬吊管
75 100 150 200 设计流量(L/s)
8 12 26 40 多斗悬吊管 金属管 最大排水能力 第8章 建筑雨水排除系统
建筑雨水排水系统任务 建筑物雨水系统分类 雨水内排系统流动的物理现象 雨水排除系统的计算 8.1 建筑雨水排水系统任务 是建筑物给排水系统的重要组成部分 任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造
正在加载中,请稍后...我有一台南骏4100QB自卸货车,发动机废气管总是间断有水排出,请问怎么处理?_百度知道表印油墨检测价格QB/T1046测试标准 表印油墨检测项目 油墨检测费用,印铁平版油墨检测QB/T2025 ,软管滚涂油墨检测项目 QB/T2026测试标准 软管滚涂油墨检测费用,柔性版水性油墨检测QB/T2825 ,胶印热固着轮转油墨检测项目 QB/T2824 胶印热固着轮转油墨检测费用,胶版油墨检测项目 GB/T14624测试标准 胶版油墨检测费用 油墨检测,印刷油墨检测项目 GB/T18723测试标准 印刷油墨检测费用 油墨检测,胶印油墨检测项目 GB/T14624测试标准 胶印油墨检测费用 油墨检测,复合油墨检测项目 GB/T26394测试标准 复合油墨检测费用 油墨检测,防伪油墨检测费用 GB/T17001测试标准 防伪油墨检测项目 油墨检测-杭州佰标检测技术有限公司